od Miro Ke » Štv 03. Feb 2011 9:07:35
ano bude mat, ale zavisi to od hrubky zatepleniav, ak 40cm stena ma R=1 tak 20cm stena bude mat R 0.5, cize ak sa da 10 cm EPS s R 2.5 tak vysledny efekt bude pri plnej stene na urovni 3, pri radiatorch na urovni 2.5, pricom tento priestor nebude mat rozdiel teplot povedzme 20st ale 35-40 st pretoze je tam vykurovacie teleso. Takze v celkovej bilanci TS sa to premietne. Otazka este je aka je plocha plneho muriva a aka je plocha to stenseneho muriva. Co sa tyka stanovenia optimalnej hrubky EPS tak by sa to mohlo riesit nasledovne
- R nosneho muriva je 1
- uvazovana zivotnost omietky a zateplenia 15 rokov
- region s priemernou teplotu 2st
- vnutorna teplota 22 st
- rozdiel teplot 20 st
- vykurovacia sezona 150 dni
- druh kurenia ???, urcuje cenu za 1KWH, pre ucely vypoctu nech je to plyn, s predpokladanou priemernou cenou za 15 rokov povedzme 30 Sk/m3
-spotreba energie za 15 rokov na m2 fasady 1100 KWH
-naklad na m2 zateplenia, len EPS 60 SK/m2 pre 4 cm t.j. R 1 //dosadit podla vlastneho dodavatela
pri danom rieseeni je optimum 24cm EPS, ale v pripade ze priemerna cena plynu za obodbie 15 rokov vzrastie v priemere len na uroven 22 Sk a cena za EPS bude vo vasom pripade 100 Sk/m2 na 4 cm tak optimalna hrubka bude 20cm EPS,/vyssi naklad na EPS a nizsi vynos z uspory plynu/, v pripade kurenia drevom, kde povedzme mate cenu za 1KWH dlhobo na urovni 1Sk/KWH aj pri cene EPS na urovni 60Sk/m2/4cm to vychadza na 12cm,ale pri kureni elektrikou to uz ide na uroven 28cm EPS
- Prílohy
-
- vynos.xls
- neviem priamo vlozit tabulku takze tabulka vynosov je prilohe
- (7.5 KiB) 184 krát