Co znamenaju vysledky z Techcon? (prekrocenie tep. spadu)

Co znamenaju vysledky z Techcon? (prekrocenie tep. spadu)

Poslaťod ado » Ned 24. Jan 2010 10:55:41

V programe vykurovania som dostal nasledujuce vysledly a hlasenia.

1.4 - HALA
- Na dosiahnutie potrebného výkonu v zóne PZ 1 je pri navrhovanom rozostupe 300 mm potebný teplotný spád 27.3 K,co je viac ako maximálna povolená hodnota 15.0 K !
Teplotný spád bude upravený na najbližšiu povolenú hodnotu.
1.5 - Kúpelna
- Bez chýb...
1.6 - Zádverie
- Bez chýb...
1.7 - KUCHYNA
- Bez chýb...
1.8 - Jedálen
- Bez chýb...
1.1 - Obývacka
- Na dosiahnutie potrebného výkonu v zóne PZ 1 je pri navrhovanom rozostupe 300 mm potebný teplotný spád 19.2 K,co je viac ako maximálna povolená hodnota 15.0 K !
Teplotný spád bude upravený na najbližšiu povolenú hodnotu.
- Na dosiahnutie potrebného výkonu v zóne PZ 2 je pri navrhovanom rozostupe 300 mm potebný teplotný spád 19.2 K,co je viac ako maximálna povolená hodnota 15.0 K !
Teplotný spád bude upravený na najbližšiu povolenú hodnotu.


Ako si mam vysvetlit prekrocenie tepl. spadu. Nastavenie intervalu od 5K do 15K.
Znamena to, ze teplota vstupu do vetvy z rozdelovaca je priliz velka? Je to mozne riesit zmenou prietoku na rozdelovaci?

Dakujem.
Ado
Naposledy upravil emkac dňa Sob 30. Jan 2010 23:49:41, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z " Techcon 4 - vykurovanie"
ado
 
Príspevky: 101
Registrovaný: Pon 16. Feb 2009 20:25:31
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Techcon 4 - vykurovanie

Poslaťod vvv » Ned 24. Jan 2010 12:29:04

Chyby o teplotnom spade vypisoval techcon aj mne asi v dvoch okruhoch z sedemnastich. Uprava na najblizsiu dovolenu hodnotu znamena asi to, ze program zvysil prietok danym okruhom, co zvysi vykon okruhu a tam aj teplotu v miestnosti. Prietoky som ale nastavoval podla poziadavky na teplo v tej ktorej miestnosti az pri spusteni podlahovky. Dolezite je to, ze co vyratal program funguje v reale, aj ked na prvy pohlad sa mi nezdali tie rozostupy az 300 mm. Myslim, ze to ale nie je problem, ak je to jeden - dva okruhy maju vyssi teplotny spad,dolezeti je to co ide do kotla po zmiesani vsetkych okruhov v zmiesavaci. Pri kureni to u mna vychadza na kotly teplotny spad zhruba 6-7 stupnov.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Techcon 4 - vykurovanie

Poslaťod ado » Ned 24. Jan 2010 13:54:49

Program pocita ako maju byt otvorene resp. priskrtene ventily na rozdelovaci.
Je tam polozka nast.. Znamena to otacku na ventile?. Su tam cisla ako 1.0, 0.25, 0.38. 2.5otv., atd...

Dakujem.
ado
 
Príspevky: 101
Registrovaný: Pon 16. Feb 2009 20:25:31
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Techcon 4 - vykurovanie

Poslaťod vvv » Ned 24. Jan 2010 17:20:49

Zrejme to zalezi od akeho vyrobcu mas techcon stiahnuty. Ja som mal od univenty a bol vypocitany hmotnostny prietok cez okruh pre dany vykon. Ak mas ty udane nastavenie na prietokomery, tak pre dany prietokomer sa da urcite vyhladat, aky je to prietok, ak by si pouzil iny rozdelovac, nie ten, ktory si zadal v projekte.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Techcon 4 - vykurovanie

Poslaťod esde » Pon 25. Jan 2010 15:01:07

Staci zmensit rozostup v danych miestnostiach. A nezabudnut na mierne zhustenie okolo velkych okien. A v pripade velkych tepelnych strat aj okolo obvodovych murov.
Ako primarny ciel si stanovte nizsi teplotny spad, je to vo vasom buducom zaujme.
esde
 
Príspevky: 1226
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 18:33:16
Dal súhlas: 49 krat
Dostal súhlas: 162 krat

Re: Co znamenaju vysledky z Techcon? (prekrocenie tep. spadu)

Poslaťod mimo » Štv 18. Feb 2010 18:33:31

povedzte prosím mne v tejto veci asi značne vypatlanému :) ako importovať do TechConu pôdorysy ktoré mám v DWG, čítam totiž na stránke softu vetu "TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG ", ale v softe ném nič nevidím, aj v nápovede ném info
Obrázok užívateľa
mimo
 
Príspevky: 367
Registrovaný: Pon 30. Mar 2009 18:59:39
Bydlisko: Kvetoslavov
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Co znamenaju vysledky z Techcon? (prekrocenie tep. spadu)

Poslaťod vvv » Pia 19. Feb 2010 16:28:17

mimo píše:povedzte prosím mne v tejto veci asi značne vypatlanému :) ako importovať do TechConu pôdorysy ktoré mám v DWG, čítam totiž na stránke softu vetu "TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG ", ale v softe ném nič nevidím, aj v nápovede ném info


Je to popisane v manuale techconu vast 1.1,1.2 a 1.3 - vytvorenie budovy, vytvorenie podlazia a potom do jednotilivych podlazi sa nahrava pozadie do podlazia vo formate dxf exportovaneho napriklad z autocadu, ale export do dxf zvladne napriklad aj arcon.
Neda sa importovat cely projekt z autocadu, ale len jednotlive podlazia v dxf formate.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 