Sú slabé ističe?

Sú slabé ističe?

Poslaťod cmelo » Str 28. Okt 2009 20:11:02

Mám 30 ročnú chalupu, tento rok sme prerábali pivnicu aj s novým rozvodom elektrického vedenia, nakoľko sú pri hodinách len staré šróbované poistky, dali sme do pivnice na prívod 380V nové ističe 10A, porobili rozvody. Doteraz všetko fungovalo bez problémov, potrebovali sme na zimu narezať drevo :dash , tak sme do zásuvky na 360V zapojili cinkulár, ktorý ihned po zapnutý vyhodil poistky. Nakoľko sme predpokladali že sú slabé pre toto použitie, zmenili sme ističe na 16A, avšak po zapnutí ich znovu vyhodilo. Na motore je napísané 5,5kW/11A. Z toho usudzovať že by mali stačiť aj tie 16A ističe. Ale nestačí kde hľadať chybu. Motor je 20 rokov starý, podľa vyjadrenia svokra nieje možné ho zapojiť na dvojpolohový zapínač, lebo to elektrikár už skúšal. Doteraz keď to bolo napriamo na staré poistky to fungovalo ok. Ako to vyriešiť?
Naposledy upravil emkac dňa Štv 29. Okt 2009 20:28:37, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z "Ističe"
cmelo
 
Príspevky: 175
Registrovaný: Sob 01. Aug 2009 17:20:56
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Ističe

Poslaťod deko » Str 28. Okt 2009 21:08:07

treba pouzit istice s charakteristikou pre elektromotory. tie kratkodobo toleruju vyssie prudy.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Ističe

Poslaťod cmelo » Str 28. Okt 2009 21:10:29

deko píše:treba pouzit istice s charakteristikou pre elektromotory. tie kratkodobo toleruju vyssie prudy.
dík vieš ma odkázať na nejakého výrobcu a jeho výrobok :ano:
cmelo
 
Príspevky: 175
Registrovaný: Sob 01. Aug 2009 17:20:56
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ističe

Poslaťod deko » Str 28. Okt 2009 21:20:30

skus hagard hal. ale mozno by stalo za premyslenie takehoto niecoho

http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_0 ... -02-42.pdf

mimochodom aky vykon ma ten motor?
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Ističe

Poslaťod cmelo » Str 28. Okt 2009 21:23:26

deko píše:skus hagard hal. ale mozno by stalo za premyslenie takehoto niecoho

http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_0 ... -02-42.pdf

mimochodom aky vykon ma ten motor?

keby som sa v tom vyznal 5,5kW
cmelo
 
Príspevky: 175
Registrovaný: Sob 01. Aug 2009 17:20:56
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ističe

Poslaťod deko » Str 28. Okt 2009 21:51:23

jaj sorry uz v prvom prispevku si pisal ten vykon. skus ten cirkular vyskusat napr. u suseda. tak mi napadlo, ci nahodou nie je zhorety/zadrety motor (murphy zauradoval a od posledneho pouzitia sa pokazil). az ked bude fungovat u suseda, zhanaj softstarter...
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Ističe

Poslaťod cmelo » Štv 29. Okt 2009 7:43:54

deko píše:jaj sorry uz v prvom prispevku si pisal ten vykon. skus ten cirkular vyskusat napr. u suseda. tak mi napadlo, ci nahodou nie je zhorety/zadrety motor (murphy zauradoval a od posledneho pouzitia sa pokazil). az ked bude fungovat u suseda, zhanaj softstarter...
funguje lebo sme ho napojili od suseda
cmelo
 
Príspevky: 175
Registrovaný: Sob 01. Aug 2009 17:20:56
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ističe

Poslaťod k+k » Štv 29. Okt 2009 10:15:26

narazil si na jeden z rozdielov medzi isticom a poistkou:
  • Poistka - jednostuponova ochrana - drot sa prepali pri cca 10 nasobnom prude ako menovity
  • Istic - dvojstupnova ochrana
    • Magneticka kotva - rozopne sa pri cca 10 nasobnom pretazeni - rovnako ako poistka, akurat sa da vratit naspat :)
    • Bimetalicky pasik - reaguje postupne uz na pretazenie nad nominalny prud
Tych 11 A je standardny odber toho motora, nabehovy prud je vyssi a pravdepodobne niekde medzi 16 A (menovity prud od ktoreho zacina reagovat bimetalovy pasik istica) a 100 A (10x nasobok 10A poistky) a preto ti zareagoval ten bimetalicky pasik. Tie specialne istice maju asi ine casove charakteristiky toho bimetalu.

Vyhoda istica oproti poistke teda nie je len to, ze je opatovne pouzitelny ale chrani aj pred malym pretazenim.
Naposledy upravil k+k dňa Štv 29. Okt 2009 10:16:23, celkovo upravené 1

S týmto príspevkom autora k+k súhlasil
cmelo
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Ističe

Poslaťod cmelo » Štv 29. Okt 2009 10:57:21

ok uvidíme, dnes dám pozrieť motor a vypínač a potom budem hľadať iné riešenia :idea:
cmelo
 
Príspevky: 175
Registrovaný: Sob 01. Aug 2009 17:20:56
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ističe

Poslaťod palig » Štv 29. Okt 2009 11:05:05

Mozno to bude primitivna otazka, ale pre istotu: tie istice su B16 alebo C16?
Predpokladam, ze ak to robil elektrikar, tak dal C (co je urcene pre motory), ale pre istotu sa pytam, lebo som si nikde nevsimol tuto informaciu. ;)
palig
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Sob 31. Jan 2009 16:54:50
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ističe

Poslaťod cmelo » Štv 29. Okt 2009 11:43:41

palig píše:Mozno to bude primitivna otazka, ale pre istotu: tie istice su B16 alebo C16?
Predpokladam, ze ak to robil elektrikar, tak dal C (co je urcene pre motory), ale pre istotu sa pytam, lebo som si nikde nevsimol tuto informaciu. ;)
správne sa pýtaš, nakoľko som to kupoval ja tak su B16, a v tom je rozdiel, lebo v obchode mi ponúkali len B
Naposledy upravil cmelo dňa Štv 29. Okt 2009 11:46:29, celkovo upravené 1
cmelo
 
Príspevky: 175
Registrovaný: Sob 01. Aug 2009 17:20:56
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ističe

Poslaťod MartinH » Štv 29. Okt 2009 11:46:06

k+k píše:Magneticka kotva - rozopne sa pri cca 10 nasobnom pretazeni

Zivot nie je taky jednoduchy. Istic s charakteristikou B vypina pri 3 az 5 nasobku, typ C pri 5-10 a D-cko pri 10-20.

Nechcem nikoho podcenovat, ale vymienat istic za iny typ by mal len elektrikar, ktory vie co robi. Napr. D10 musi rychlo vypnut az pri 10x20 = 200A, ak sa to zle navrhne, mozu nastat dva neprijemne problemy:
1. istic pred nim vypne prvy
2. droty su prilis tenke a dlhe a 200A sa nedosiahne ani pri plnom skrate
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Ističe

Poslaťod palig » Štv 29. Okt 2009 13:05:32

cmelo píše:správne sa pýtaš, nakoľko som to kupoval ja tak su B16, a v tom je rozdiel, lebo v obchode mi ponúkali len B

No, tak mozno prave toto sposobuje nefunkcnost cirkularu. Nie som elektrikar, ale co viem, tak na motory s tazkym rozbehom idu len C-cka. B su urcene pre obvody (zasuvky, svetlo). Pekne to rozpisal MartinH predo mnou.
Mozes pozriet u suseda, ci on ma C, ak ano, tak potom si dost pravdepodobne nasiel chybu.
palig
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Sob 31. Jan 2009 16:54:50
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ističe

Poslaťod cmelo » Štv 29. Okt 2009 21:30:31

palig píše:
cmelo píše:správne sa pýtaš, nakoľko som to kupoval ja tak su B16, a v tom je rozdiel, lebo v obchode mi ponúkali len B

No, tak mozno prave toto sposobuje nefunkcnost cirkularu. Nie som elektrikar, ale co viem, tak na motory s tazkym rozbehom idu len C-cka. B su urcene pre obvody (zasuvky, svetlo). Pekne to rozpisal MartinH predo mnou.
Mozes pozriet u suseda, ci on ma C, ak ano, tak potom si dost pravdepodobne nasiel chybu.

Dík za rady už je to vyriešené. Podľa odporúčania som sa informoval vo veľmi dobrej predajni, kde mi aj poradili, jednoznačne doporučili C20A. Takže som zakúpil doma zapojil, a všetko funguje ok. Ale jedna vec ma zaskočila oni tvrdia že keď zapájajú elektriku tak na svetlá dávajú 10A, na 220V zásuvky 16A a na 380V zas 20A. Nie je to moc ?
cmelo
 
Príspevky: 175
Registrovaný: Sob 01. Aug 2009 17:20:56
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Sú slabé ističe?

Poslaťod k+k » Pia 30. Okt 2009 1:19:02

cmelo píše:Ale jedna vec ma zaskočila oni tvrdia že keď zapájajú elektriku tak na svetlá dávajú 10A, na 220V zásuvky 16A a na 380V zas 20A. Nie je to moc ?


Tak sa to presne robi. Svetla 10 A, zasuvky 16 A, 380 V mam dokonca 3x25A.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat




Ďalší