nechce sa mi studovat normu a tuto ako pozeram ani nemam
tak sa pozrime napr. na
http://www.krbex.sk/www/krby-a-krbove-v ... na-obsluhu
tak tu napríklad ide o nejaku vlozku golem, kde výrobca hovorí o minimálnej vzdialenosti dymovodu a kozubu s odovodnením dodrzania normy a pouzíva temín : Bezpecná vzdialenost, takze cítajme:
Ďalej je nutné dodržať tieto minimálne predpísané bezpečné vzdialenosti vonkajších obrysov kozubu a dymovodu :
- od hmôt stredne a ťažko horľavých so stupňom horľavosti B,C1,C2 je bezpečná vzdialenosť 200 mm / ide o hmoty, ktoré bez dodávky ďalšej tepelnej energie samy zhasnú /
- od hmôt ľahko horľavých so stupňom horľavosti C3 je bezpečná vzdialenosť 400 mm