Spustenie narážanej studne

Spustenie narážanej studne

Poslaťod user » Sob 01. Aug 2015 19:49:55

Ahojte.

viac ako rok som na stavbe používal napojenie domácej vodárne na narážanú studňu ako je na obrázku. Pri zavodňovaní studne som čerpadlu pomáhal pomocou ručnej pumpy. Teraz som ručnú pumpu demontoval, vodáreň je umiestnená v šachte. V mieste kde bol ventil pod ručnou pumpou som teraz použil T-kus, z vrchu som zavodňoval potrubie a z bočnej strany je napojené čerpadlo. Trápil som sa s tým celý deń, ale čerpadlo si stále nevie potiahnúť vodu. Voda je v hĺbke 1,6 m pod úrovňou čerpadla. Kde môže byť chyba, resp. ako spojazdniť vodáreň, keď doteraz fungovala?
Prílohy
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod ... » Ned 02. Aug 2015 9:33:29

potrebujes vytvorit suvisly vodny stlpec medzi hladinou pod zemou a cerpadlom, ak ti to predtym fungovalo a teraz prestalo, hladaj chybu (netesnost) na miestach s ktorymi si nieco robil (hybal, aj ked neumyselne a len o kusok)
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod joko » Ned 02. Aug 2015 13:58:07

Zavodnovat-odvzdusnit treba čerpadlo nie ruru.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod joko » Ned 02. Aug 2015 20:58:19

Teraz už obšírnejšie:
Pri narazenej studni klapku máš hore, pred - za čerpadlom, ale nepredpokladám že to máš pred T-kusom kde nalieváš vodu. Tak vodu treba liať do čerpadla, a byť trpezlivý, lebo čerpadlo musí postupne odvzdušniť saciu rúru. Pri 1,5 m by to nemal byť problém.
Takže na čerpadle otvoriť malú zátku, naplniť to plné vody, a zátku vrátiť späť. Naplniť aj filter vodou podobne ako čerpadlo. Niekde otvoriť výtokový ventil aby nebol tlak vo výtlaku, a zapnúť čerpadlo. Ak po cca 20 sek. sa voda nerozbehne tak vypnúť čerpadlo, aby sa vytlačená voda vrátila do čerpadla, a po 30 sek. skúsiť znovu zapnúť čerpadlo. Ak po troch takýchto pokusoch sa voda nevysaje, treba znovu skúsiť naplniť čerpadlo vodou. Prácu čerpadla a výsledok by si mal vidieť vo filtri, vidíš či saje, či bublá, či vôbec ťahá :?:
Pozor! nenechať dlho čerpadlo bežať na sucho bez vody! čerpadlo sa nesmie zohriať! Obyčajne na 1. - 2. pokus to vytiahne, no nie vždy. Záleží na kvalite čerpadla , a odporov, výšky sania.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod user » Pon 03. Aug 2015 8:55:59

joko

Skúšal som to presne ako si písal. Trápil som sa s tým celý deň ale čerpadlo vodu nedokázalo nasať. Potiahlo si maximálne z filtra do čerpadla, ale do filtra už nedokázalo natiahnúť. Čerpadlo som asi aj trochu potrápil vonkajší obal bol zohriaty. Ak by som mal možnosť namontovať ručnú pumpu bolo by to ľahšie, ale v šachte už nemám nato priestor. Takže zostáva mi len skonrolovať potrubie ktoré som rozoberal aby neťahalo vzduch a opäť sa trápiť ďalej?
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod theb » Pon 03. Aug 2015 11:42:45

Toto som sa trapil s narazanou studnou aj ja.
Ja som to riesil spatnou klapkou pod ten T kus. Nasledne som vymontoval cerpadlo a natahal som pumpou vodu po klapku.

Fungovalo to perfektne, ale iba 2 roky. Ci uz piesok zapricinil netesnost klapky, alebo guma sa na klapke opotrebovala...
Potom to doriesili takymto cerpadlom, ktore nema problem si dotiahnut vodu aj zo zavzdusnenej rury. Ale opat funguje to iba 2 roky, tak uvidime :drink
Obrázok užívateľa
theb
 
Príspevky: 857
Registrovaný: Štv 15. Júl 2010 9:30:19
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 77 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod user » Pon 03. Aug 2015 21:05:35

Problém je čiastočne vyriešený, musel som nakoniec pred filter napojiť záhradnú hadicu a pomaly som čerpadlo rozbehol. Spočiatku bol filter plný štrku, neskôr už ťahaľ takmer čistú vodu. Problém je však v prietoku, ventil na domácej vodárni dokážem otvoriť max. na 50 %, prietok vody je cca. 55 l/min. Pred rokom keď tam bola pumpa dokázal som ventil otvoriť na 100 %. Meral som aj množstvo vody vo vrazenom potrubí, je tam cca. 2,5 m vody. Je aspoň nejaká šanca, že sa ten prietok zväčší?
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod joko » Pon 03. Aug 2015 23:12:41

user píše:Problém je čiastočne vyriešený, musel som nakoniec pred filter napojiť záhradnú hadicu a pomaly som čerpadlo rozbehol. Spočiatku bol filter plný štrku, neskôr už ťahaľ takmer čistú vodu. Problém je však v prietoku, ventil na domácej vodárni dokážem otvoriť max. na 50 %, prietok vody je cca. 55 l/min. Pred rokom keď tam bola pumpa dokázal som ventil otvoriť na 100 %. Meral som aj množstvo vody vo vrazenom potrubí, je tam cca. 2,5 m vody. Je aspoň nejaká šanca, že sa ten prietok zväčší?


Prepáč nechápem to otvorenie ventilu.
Čo to robí, ak to otvoríš na 100% ? Tlačí veľa vody? cikluje? strieka ďaleko?
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod user » Uto 04. Aug 2015 7:45:02

Joko

Ak otvorím ventil na 100 % začne mi klesať tlak na čerpadle, jednoducho studňa nestíha vodou napĺňať čerpadlo.
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod ... » Uto 04. Aug 2015 17:59:10

user píše:Joko

Ak otvorím ventil na 100 % začne mi klesať tlak na čerpadle, jednoducho studňa nestíha vodou napĺňať čerpadlo.


a nakolko ti poklesne ten tlak ? ono ked mas vacsi odber na vystupe a nemas to skrtene tak je uplne normalne ze ti tlak poklesne (na druhej strane sa tym dostanes do efektivnejsej casti fungovania cerpadla, bude ti davat viac vody ako keby malo pred sebou tlacit o nieco vyssi vodny stlpec (pretlak na vystupe))
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod user » Uto 04. Aug 2015 21:48:05

Čerpadlo mi vypína pri 4,5 at. ak som ho nechal pustené nonstop, tak tlak klesol aj k nule, takže som musel priškrtiť ventil, aby sa tlak stabilne držal na 3 at.
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod joko » Uto 04. Aug 2015 22:27:53

user píše:Čerpadlo mi vypína pri 4,5 at. ak som ho nechal pustené nonstop, tak tlak klesol aj k nule, takže som musel priškrtiť ventil, aby sa tlak stabilne držal na 3 at.

Hovorme o tom, že si nameral 55 l / min, čo je slušné číslo na narazené samonasávacie čerpadlo. Ak čerpadlo v systéme nestačí udržať dostatočný tlak, tak na vine nie je čerpadlo, ale výtok - výtlak. To znamená, že Ty vypúšťáš viac vody, ako čerpadlo stíha nasať. Ak priškrtíš ventil, tak manometer ti sice bude ukazovať väčší tlak, ale viac vody Ti aj tak čerpadlo nedodá, ba práve naopak, bude musieť prekonávať protitlak, a nedá ani tých 55litrov, ale možno iba 40 l . To znamená, že musíš ubrať zo závlah počet strekov, aby tie zvyšné dalej dostriekaly, a tak zýskaš tlak v systéme. Ak to nepotrebuješ na riadené závlahy, tak ručne môžeš pustiť čerpadlo na 100% a použi menšiu trísku na hadici, aby to ďalej striekalo tých 55 litrov. Inak netuším kam odpúšťaš tých 55 l /min. jedine na závlahy.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod user » Str 05. Aug 2015 9:13:08

Primárne by vodáreň mala slúžiť na jednoduché závlahy. použijem tam 5 výkyvných zavlažovačov od Gardeny. Zatiaľ som napojil len hadicu v najvzdialenejšom bode cca. 50 m od čerpadla a tlak je postačujúci. Neskôr by som chcel pripojiť splachovanie WC a prípadne sprchy a umyvadlá v dome.
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod joko » Str 05. Aug 2015 21:39:05

user píše:Primárne by vodáreň mala slúžiť na jednoduché závlahy. použijem tam 5 výkyvných zavlažovačov od Gardeny. Zatiaľ som napojil len hadicu v najvzdialenejšom bode cca. 50 m od čerpadla a tlak je postačujúci. Neskôr by som chcel pripojiť splachovanie WC a prípadne sprchy a umyvadlá v dome.

Platí čo som písal vyššie. Nemá význam škrtiť ventil, iba preto, aby Ti manometer ukazoval viac, a pri tom zaťažovať čerpadlo. Otvor to na 100%, a púšťaj a hospodár s množstvom , ako čerpadlo stíha. :drink
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Spustenie narážanej studne

Poslaťod user » Štv 06. Aug 2015 21:49:29

joko

Ventil už nechávam otvorený na 100%. Vyskytol sa však nový problém. Keď prídem na stavbu na druhý deň a otvorím kohútik čerpadlo má problém s nasatím vody zo studne. Vodný stĺpec čiastočne spadne. Môže byť problém v spätnej klapke, už po roku môže prepúšťať?
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Ďalší