Spravne fungovanie cerpadla

Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod MiroSe » Štv 24. Máj 2012 8:46:18

Ahojte, mam takyto problem: Kopana studna,8m hlboka, zapojenene ponorne cerpadlo EBARA IDROGO 80/12 400V, tlakovu nadobu 100l a tlakovy spinac s rozsahom
zopnutia 3-4,5 bar. Zapojenie je nasledovne -vid priloha. Moj problem spociva v tom ze cerpadlo nedokaze dotlacit tlakovu nadobu na tych 4,5bar, ked je
pustena voda, to znamena ze zapnem vodu, tlak postupne klesne na 3bar, vtedy sa zapne cerpadlo, zacne tlacit vodu do tlakovej nadoby, ale pokial je pustena voda, stale cerpadlo pracuje a nedotlaci ju na tych 4,5 bar a vypne az v okamihu ked zastavim vodu. Je toto normalne, pri tomto type cerpadla a systeme zapojenia?
Dakujem za pomoc. M.
Prílohy
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod tienik » Štv 24. Máj 2012 9:26:06

Po elektrickej stranke ide o idealny stav - cerpadlo necikluje a pracuje v relativne idealnej oblasti zatazovej charakteristiky.
Z vodovodnej stranky to snad posudi Joko, ale ja osobne by som si overil, ci odber vody je fakt tak velky, ako dokaze davat to cerpadlo z tej hlbky. Pretoze podla grafu ide o vykonny stroj a pokial nejde o nejaky zavlahovy system, neviem kam by sa tolko vody len tak pustalo. Ci to teda nahodou nie je chyba cerpadla.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod MiroSe » Štv 24. Máj 2012 10:14:48

Odber je minimalny, pustena je iba napr. sprcha, zavlahy este nie su spravene.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod tienik » Štv 24. Máj 2012 10:31:30

MiroSe píše:Odber je minimalny, pustena je iba napr. sprcha, zavlahy este nie su spravene.


tak to nie je dobre, to cerpadlo ma iste omnoho vacsi vykon ako jedna sprcha. Ake su dimenzie potrubia?
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod MiroSe » Štv 24. Máj 2012 10:37:46

Od cerpadla do nádoby ide 1" a odbočka do systému (sprchy) je 3/4"
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod tienik » Štv 24. Máj 2012 11:00:36

podla tabulky to cerpadlo da 120l/min do vysky 15m. To sa mi zda velmi slusne na jednu sprchu a vytlacnu vysku cca 2m ak dobre vidim.
No, asi bude rozumne pockat na Joka, ci nevidi daky problem v zapojeni rur.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod MiroSe » Štv 24. Máj 2012 11:15:44

Vytlacna výška je 8m, ešte ma napadlo či nie je problém vtlakovej nadobe. Neviem na aký tlak mám
Nafukany vak. Aký je optimálny? dnes to musím zmerat.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod tienik » Štv 24. Máj 2012 11:34:07

tusim 0,5 baru pod spodny zapinaci tlak
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod resta » Štv 24. Máj 2012 12:04:17

Miro - určite to nie je normálne.
Predpokladám že niekde na výstupe je filter, skús ho len tak pre srandu vyčistiť. Ja som mal minulý rok podobný problém (pri závlahe), keď pred namontovaním tlakovej nádoby som používal spínač typu Guard - reagoval len na prietok a vtedy som nameral na výstupe 8bar. Po čase som domontoval tlakovú nádobu a ostatné "pitominky" k tomu a som sa čudoval že pri zavlažovaní to nestúplo nad 2bar. Skúšal som všeličo možné, nakoniec som otvoril filter, prečisti (aj keď na prvý pohľad vyzeral úplne v pohode) a potom to frčalo. Určite to nesúviselo s domontovaním tlakovej nádoby ale zhruba v tom čase sa to prejavilo...
resta
 
Príspevky: 58
Obrázky: 1
Registrovaný: Pon 14. Feb 2011 10:03:55
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod MiroSe » Štv 24. Máj 2012 12:18:17

No filter tam je, skúsim precistit, respektíve filt. Vlozku vybrať úplne, dofukam vak na 2,5 baru a uvidim čo to spraví, hádam to pomôže. Spať k pôvodnej otázke: normálny stav je že aj ked mám pustenu vodu, čerpadlo by malo natlakovat zásobnik na 4,5 baru a vypnúť? tzn. Že jeho prácu ma ovplivnovat iba tlak v zasobniku a nie aktuálny odber vody?
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod resta » Štv 24. Máj 2012 12:43:57

Hej, normálny stav je, že čerpadlo sa pri poklese tlaku (pod zapínací tlak nastavený tlakovým spínačom) v systéme zapne, pri dosiahnutí vypínacieho tlaku (nastavenom tlakovým spínačom) sa vypne. Tak to naozaj funguje určite aj u teba.

Samozrejme, na hodnotu tlaku v systéme vplýva aj odber - pri spustení sprchy tlak poklesne a akonáhle klesne na zapínací tlak nastupuje čerpadlo. Lenže - aby "dotlačilo" vodu do tlakovej nádoby a následne i ďalej (predpokladám že pri nej je tlakový spínač i tlakomer) musí prekonať určité prekážky oproti ideálnemu stavu, kedy nie sú žiadne tlakové straty - okrem strát v potrubí aj straty v armatúrach - guľový uzáver, spätná klapka/klapky, filter, kolená, redukcie - ktohovie čo všetko, to vieš len ty. Toto všetko pri prietoku vody spôsobuje tlakové straty a niekde tu je pes zakopaný.

Leda že by sa čerpadlo porúčalo...
resta
 
Príspevky: 58
Obrázky: 1
Registrovaný: Pon 14. Feb 2011 10:03:55
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod MiroSe » Štv 24. Máj 2012 14:33:21

Čerpadlo asi pokazene nie je, lebo ked sa zapne pri 3 baroch tak tlak pekne kontinualne stúpa až
Ku 4,4-4,5 len nevypne, teda ked je pustena voda.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod joko » Štv 24. Máj 2012 23:27:03

Ako prvá otázka mi napadá, je to klasický tlakový spínaš, alebo ovládač Ebara? Ak je ovládač, a nie tlakový spínač, tak by to mohlo byť aj OK, pri tlakovom spínači nie, i keď sú to pomerne vysoké hodnoty. Pre rodinný dom by stačilo aj 2,5 - 3,8 Bar. Ak by si skúšil prestaviť spínač na nižšiu hornú hodnotu zistíš rozdiel, či vypne, alebo nie, lebo pri tých vysokých tlakoch aj malý pokles tlaku - prietok zaváži na spínanie. Jedna vec je prietok čerpadla, druhý parameter v tomto prípade je max. možný tlak čerpadla, či nieje blízko 4,5 Barovej hodnote?
Pri ponorkách filter bežne nerobí toľko problémov, ako pri samonasávacích, tu by som nepredpokladal problém, ale samozrejme vylúčiť sa to nedá.
Vzdušník: máš na tom štítok, kde je tam vyznačený min. a max. tlak. Inak platí to čo Tienik písal, tlak v nádobe by mal byť nižší, ako je spodný - zapínací tlak, aby membrána sa nevracala až po napúšťací otvor.
Čo sa poradia a zapojenia týka, predpokladám, že si použil originál - 5 otvorovú tvarovku, kde si pripojil tlakomer, poistný ventil, vzdušník a prívod-vývod? To je najlepšie, ale nie je podmienkou. :netusim
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod MiroSe » Pia 25. Máj 2012 8:43:14

Je to klasicky tlakovy spinac, vcera som prestavil hornu hodnotu na 4,2-4,1 a uz zacal vypinat aj ked je pustena voda. Inak dnes rano sa mi podarilo najst nanometer
v aute a zmeral som tlak vo vaku a ten je 3,5 bar, tak mozno aj to robi problem. Vecer to skusim odpustit na 2,5 bar a uvidim co to spravi.
Zapojene je to ako na obrazku, kde od cerpadla vedie 1" trubka priamo do tlakovej nadoby. Z tejto hlavnej trubky je odbocka do systemu 3/4" spolu s filtrom, a za nou(pred nadobou) ja dany T-kus s tlakovim spinacom a nanometrom.Poistny ventil je zapojeny na T-kus este v studni.
MiroSe
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Str 18. Nov 2009 12:22:33
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Spravne fungovanie cerpadla

Poslaťod tienik » Pia 25. Máj 2012 8:53:41

ja len pre istotu, meria sa pri vypnutom cerpadle a vypustenej vode.

S týmto príspevkom autora tienik súhlasil
joko
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší

Späť na Voda, kanalizácia a ČOV

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron