Samozrejme o zlavu musite ziadat, toto je odflaknuta robota.
Par poznamok.
Nevidno cely vykres, ale nakreslena vystuz je jednoducho blbost. Zelezo (ocel) musi byt v miestach kde sa vyskytuju alebo aspon mozu vyskytnut tahove napatia. U vas je horna vrstva R10 jednoducho nevyuzita (vyhodene peniaze, cas, praca, to vsetko bolo mozne lepsie investovat napr. do kvalitnej prace pri viazani, vysledok by bol lepsi).
Horna vystuz ma byt pri koncoch schodista (tam kde schodiste konci) pretoze sa tam vyskytuju ohybove momenty a ma plynulo (presnejsie po parabole ale to uz je naozaj len teoria
) prejst do spodnej vrstvy. Ak najdem obrazok standardnej vystuze, prilozim. Z neho sa da lahko zistit, ze vas projektant to sice okopcil ale nerozumel co okopiroval a len predlzil co sa mu zdalo, ze to tak ma byt.
V tomto stave je nutne aby vystuz bola:
- pevne zviazana (nie ako teraz). Existuje jednoducha skuska spravnosti, ak sa smelo postavite len na vystuz a nebojite sa, ze sa prepadnete, je to ok.
- NIKDE sa nedotykala salungu. Staci kratka latka, dosticka hrubky 2cm a musi sa volne dat vopchat medzi zelezo a steny a dno salungu v KAZDOM bode (okrem ukotvenia samozrejme).
- "usi" priecnej vystuze musia ist smerom hore, kolmo na sikmu rovinu spodku schodov. Musia zasahovat do tlakovej zony, tam budu ukotvene. T.j. nie je to kvoli estetike, staci pouzit pravidlo: co je kvalitne, je aj esteticke ale naopak to neplati.
Medzi nami, tu R 6 nemente, ale na uvedenych bodoch trvajte. Ked uz R10 v danom ulozeni (2 vrstvy cez cele schodiste) potom pridajte aspon par rozperok medzi nimi (kus roxora ohnuteho do priestoroveho Z) a pevne zviazte.
Cele je to polotovar. Este nie je ukoncena vystuz a uz mate prichytene salovanie na stupne. Najskor jedno, potom druhe.
Celkovo to vyzera, ze mate velku smolu na pracovnikov, za toto by zasluzili s tych schodov zhodit.
Dalsie skusky spravnosti pred betonovanim:
- poprechadzajte sa po vystuzi, ak sa bude dotykat prilis ochotne salungu, opravit
- poprechadzajte sa po doskach. Asi aj sam pridete na to, ze pri takto upevnenych budete mat schody "krasne" vydute ale potom to uz bude tvrdy beton
- po tom vsetkom pouzite samoniv. laser. vodovahu a skontrolujte vysku, zvislost a vodorovnost salungu pre stupne. Ak sa nezmeni, mozte betonovat.
Mozno zbytocne ale skusim: nezabudnite na osvetlenie schodov (aj do pivnice pojdete v noci) a pripadne svetlo pod schodami. Staci teraz par m husieho krku a el. krabic a mate pokoj.