skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod bysťo » Uto 30. Dec 2008 14:28:06

ahojte,

dokončuje sa mi projekt a zarazili ma prepočty kúrenia.
dom zastavaná plocha cca 180m2 nadzemné, 96 nevykurované podzemné podlažie (garáž, technická miestnosť...).
nadzemná časť Ytong 250 + 200 EPS, podzemie 300betónová tvarnica + 60 EPS. podlaha betónová platňa + 120 EPS, strecha 260 izolácia. okná juh 12,8m2, západ 7,6 m2, východ 3,25 m2, sever 2,5 m2; všetko 2sklo.

vyrátali mi :
- charakteristické číslo budovy B 8 Pa0,67
Tepelné straty 9,040kW
Ročná potreba tepla na vykurovanie 77 GJ/rok
Ročná potreba tepla na ohrev TÚV (4 osoby) 35 GJ/rok
Ročná potreba tepla spolu 112 GJ/rok
Merná potreba tepla 98 kWh/m2

vzhľadom na to, že sme prihliadali na svetové strany, využili slnečné žiarenie a dali do projektu dosť izolácie, mám dojem že sú to vysoké hodnoty. veď tám merná potreba tepla je horná hranica bežnej novostavby. vedel by mi to niekto zhodnotiť, tu je na komplet aj dokumentácia od kúrenárov.
http://www.upnito.sk/download.php?dwTok ... 5c61ff24d2

ďakujem za každý postreh, nech môžem riešiť veci ešte kým sa dá, keďže som ešte ani nezačal.

bysťo
bysťo
 




Re: skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod quark » Uto 30. Dec 2008 15:52:51

strechu by som zateplil viac.
quark
 
Príspevky: 510
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:19:21
Bydlisko: Senica
Dal súhlas: 8 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod Miro Ke » Uto 30. Dec 2008 16:50:02

- spotreba tepla na TUV je predimenzovana cca 170m3 pri ohreve o 50st.
- ten link mi nefunguje tak neviem si ho pozriet, ale ako su ratane straty tepla vetranim ?
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod quark » Uto 30. Dec 2008 17:11:34

Miro Ke píše:- spotreba tepla na TUV je predimenzovana cca 170m3 pri ohreve o 50st.
- ten link mi nefunguje tak neviem si ho pozriet, ale ako su ratane straty tepla vetranim ?


link funguje, ja som to prešiel celé aj 4 prílohy,
treba počkať cca 30 sek. a potom stiahnuť
quark
 
Príspevky: 510
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:19:21
Bydlisko: Senica
Dal súhlas: 8 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod vvv » Uto 30. Dec 2008 17:23:23

Zbezne som to presiel a zda sa mi, ze na projektovanu dispoziciu su straty vypocitane ok, na bungalow a takto rozlozito naprojektovany je to ok - v pdstate kazda miestnost dve vonkajsie steny plus podlaha na zemi a strop - strecha. Inac to kurenie je velmi zlozite (5 okruhov na 42 m2 ??? - vidim dovod len pre pouzity solar a tym aj teplotny spad) a urcite bude aj draha realizacia a este v kombinacii so solarom, no neviem, aka bude navratnost, lebo ani na kureni velmi neusetris.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod bysťo » Uto 30. Dec 2008 19:08:42

ďakujem za ohlasy,
no mal som lepšiu predstavu o stratách, keďže som už dopredu chcel dom úsporný, ale zase nie nejakú búdku. preto som od začiatku dom orientoval na svetové strany, skladbu steny s dobrým zateplením, nízko teplotné podlahové vykurovanie. projektant odhadol straty nejakých 4-5 kW pri danej skladbe steny, tak ma teda zaskočilo že je to zrazu raz toľko a merná potreba tepla v takej výške? to som mal predstavu že sa mi podarí NED. teraz som z toho dosť sklamaný a neviem čo riešiť, nakoľko sme sa s dispozíciou domu už aj s manželkou zžili, a vzhľadom na okolitú zástavbu a pozemok sa nám to zdá ideálne riešenie z hľadiska súkromia.

vvv píše:Inac to kurenie je velmi zlozite (5 okruhov na 42 m2 ??? - vidim dovod len pre pouzity solar a tym aj teplotny spad) a urcite bude aj draha realizacia a este v kombinacii so solarom, no neviem, aka bude navratnost, lebo ani na kureni velmi neusetris.

nerozumiem to s tými okruhmi.

ináč som pozeral tabuľky v tom prepočte a buď som blbý, alebo mi tam nesedia čísla:
stena 1. podzemné podlažie - som vyrátal 85 namiesto 102..
stena 1. nadzemné podlažie - 146,9 bez okien namiesto 72..
strecha 175 namiesto 190
okná 23.. namiesto 26..
podlahy tiež menšie....

takže neviem či to projektant kúrenia rátal z brucha, alebo skade...
mám aj na http://www.e-filip.sk/Default.aspx?Cont ... y=question tému, ale tam je už asi mŕtvo v mojej téme.
viete mi niečo poradiť ďalej?

ďakujem. bysťo
bysťo
 
Príspevky: 233
Registrovaný: Uto 30. Dec 2008 15:16:31
Bydlisko: Lukové
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 6 krat

Re: skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod vvv » Uto 30. Dec 2008 23:00:56

Niekde potom bude chyba... Zeby projektant? Vedel ze ma navrhnut dom s tebou pozadovanymi stratami?. Ja som len laik, ale ked som pozrel na tie podorysy tak straty na urovni 4-5 kw je tazko dosiahnut bez velkych nakladov. Pokial mi nieco neuslo pri citani(nenasiel som ju tam), tak by mohla dost vyznamne pomoct rekuperacia (straty vetranim sú cca 40 - 45 percent), co su vsak dalsie nemale naklady. Az teraz so si všimol, ze je uvazovany dohrev elektrikou, tak neviem, ale pri 9 kw stratach to bude pekna palka a 2,37 m2 solaru v zime nebude stacit ani na ohrev TUV. 700 litrova akumuacka mi tiez nepripada prilis velka na vyuzitie pre kurenie.
Tych 5 okruhov som myslel v obyvacke na ploche 43m2.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: skontrolovanie projektu kúrenia - prepočty mernej potreby

Poslaťod vvv » Uto 30. Dec 2008 23:03:44

Este som zabudol, existuje vela softov na detailny vypocet TS, skus si to preratat sam, zadat si, co chces dosiahnut a ako sa tam dostat. Na tomto fore to uz velakrat zaznelo, spolahnut sa v dnesnej dobe mozes len na seba.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat