Skladba podlahy, prestavba

Skladba podlahy, prestavba

Poslaťod ado » Pon 16. Feb 2009 21:09:28

Mám otázku ohladne skladby podlahy pri prerábke RD.
Dom sme podrezali kôli vlhkosti a rozhodli sme sa pouzit podlahove kúrenie.
Vložená izolácia je v -150mm od povrchu novej podlahy, t.j nad podkladovým betónom hrúbky 100mm mame len 150mm, čo nám dava malý priestor pre hrúbku izolácie. Chceli sme použiť aspon 150mm polystyrénu , to sa nam tam už nevojde. Otazka teda znie či je možne pložit polystyren aj pod podkladový betón.Ten podkladový beton ešte nieje zaliaty.
ado
 
Príspevky: 101
Registrovaný: Pon 16. Feb 2009 20:25:31
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Skladba podlahy, prestavba

Poslaťod boro » Pon 16. Feb 2009 22:38:36

Ak ešte nemáte betón, tak šup, šup, vykopať do hĺbky -450 a skladba zhruba nasledovná:

120 mm zhutnený štrk,
100 mm podkladný betón,
5 mm hydroizolácia (vytiahnutá na steny a prepojená izoláciou pod múrmi),
0 mm PE fólia,
150 mm EPS,
0 mm PE fólia (po obvodie stien dilatačné pásy, alebo fólia vytiahnutá na steny nad úroveň finálnej podlahy),
60 mm trubky podlahového kúrenia zaliate (sadrovým) poterom,
15 mm parkety alebo dlažba.
boro
 
Príspevky: 916
Obrázky: 0
Registrovaný: Ned 07. Dec 2008 14:33:00
Dal súhlas: 71 krat
Dostal súhlas: 71 krat

Re: Skladba podlahy, prestavba

Poslaťod ado » Pon 16. Feb 2009 22:40:17

toto je skladba>
Obrázok

R nieco cez 4
ado
 
Príspevky: 101
Registrovaný: Pon 16. Feb 2009 20:25:31
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Skladba podlahy, prestavba

Poslaťod ado » Pon 16. Feb 2009 22:46:46

Ako napojit hydroizolaciu / iPA / s tou umelou hmotou ktoru vkladali do podrezania muriva?
nesmie sa to nahrievat, lebo hori na priamom ohni. Je to hmota z Plastiky Nitra specialne na to urcena.
Nieje velmi ohybna a trci zo steny tak cca 15cm po celom obvode podrezania.
Neviem si dost dobre predstavit to napajanie s ipou.
ado
 
Príspevky: 101
Registrovaný: Pon 16. Feb 2009 20:25:31
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Skladba podlahy, prestavba

Poslaťod emkac » Uto 17. Feb 2009 2:16:56

Suhlas s borom, nedavajte polystyren pod beton, vykopte hlbsiu jamu, dajte viac EPS nad beton.
Co sa tyka napojenia, tak to je skor otazka na tych podrezavacov, alebo na technicky list ergo vyrobcu toho materialu.
Quis custodiet ipsos custodes?
Obrázok užívateľa
emkac
 
Príspevky: 2992
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:12:05
Dal súhlas: 106 krat
Dostal súhlas: 273 krat

Re: Skladba podlahy, prestavba

Poslaťod ado » Uto 17. Feb 2009 10:33:41

Takze riesenie sa naslo.
Po konzultacii s pracovnikom ktory podrezaval:
Precnievajuca izolacia /plastika Nitra/ zahnut nadol a pripevnit nastrelovacimi hmozdinkami.
Vytvorit podkladovy beton v pozadovanej vyske, napenetrovat povrch betonu a zahnutu izolaciu penetrakom ciernym.
ipu nahriat nalepit na podklad a pri stene pozor nesmie sa nahrievat ta hmota /plastika/ ale iba ipa a pritlacit.
Netreba davat ziadne dodatocne lepidlo. Z toho mi vyslo ze musim nizsie o 8.5 cm so zeminou resp podkladom, a budem v tej istej vyske s povrchom parkiet pri pouziti 15cm polystyrenu.

Dakujem za rady



Obrázok
ado
 
Príspevky: 101
Registrovaný: Pon 16. Feb 2009 20:25:31
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat





Späť na Izolácie, zateplenie

 