Polystyrenu daj co najviac.
Ale, ak mas 15 cm, tak je to blbe.
Lebo skladba je
na podkladnom betone je hydroizolacia
geotextilia (za istych podmienok)
EPS
naukladane rurky podlahovky
zaliate poterom
Ber tak, ze betonovy poter musi byt hrubky aspon 4,5 nad rurkami. Cize ak mas priemer rurok 1,5cm (klasika), tak potrebujes 6 cm hruby betonovy poter. Ak mas anhydritovy poter, staci Ti o jeden cm menej.
Ale pozor, nemozes dat teda 9cm EPS, lebo musis rata nieco aj na samotnu podlahu. Cca 1 cm.
Ale stale nemozes dat 8 cm EPS, lebo mas urcite krivu zakladovu dosku, cizxe mozes mat niekde kopce. A tam nebude splnena podmienka 4,5 (alebo 3,5) cm poteru nad rurkami.
Toto vyssie spomenute bol zial aj moj pripad. Riesil som to tak, ze som si nasiel kopce, a tam som dal 7cm EPS, vsade inde som dal 8 cm. A ked mi na par miestach, kde bol kopec a kde som nedal EPS menej, vznikla oblast s menej ako 4,5 (3,5) cm nad rurkami, tak som to ignoroval. Je ich len minimum, aj to len na malych plochach.
Pripadne skus inu skladbu podlahy, ale to je zasa cenovo narocne a moc odborne.
viewtopic.php?f=13&t=138viewtopic.php?f=13&t=375viewtopic.php?f=13&t=655