skladba krovu a hrubka izolacie

skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod mmiikkii » Str 11. Aug 2010 21:05:59

zdravicko,

potreboval by som poradit , je dostatocne pouzit 25cm nobasilu v podkrovy? este ma zaujima kam s parozabranou, mezd vrstvy alebo pod SDK?
Obrázok

dik za kazde info
mmiikkii
 
Príspevky: 95
Registrovaný: Pia 09. Apr 2010 9:08:31
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod Kokxo » Str 11. Aug 2010 21:57:19

Mohlo byt este o 10 cisel viac, parozabrana ide hned nad SDK, aby ti nevlhla izolacia.
Kokxo
 
Príspevky: 554
Registrovaný: Sob 12. Dec 2009 21:46:05
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod k+k » Str 11. Aug 2010 23:06:52

  1. Staci 25 cm ? Nobasil MPE ma lambdu = 0.037 => 1 / 0.037 * 0.25 => R = 6.75, norma tusim vravi pre novostavby R >= 7 pre sikmu strechu. Ak das nejaku vatu s lambda = 0.035, si tesne nad normou. Ak ti to staci, potom ok.
  2. Kam parozabranu ? Ak je pomer medzi sirkou dvoch vrstiev 1:3 a viac, ide parozabrana na ich rozhranie ("klasicke" riesenie 18 cm medzi krokvy, 6 cm pod krokvy), inak zo strany interieru. Ty mas pomer 2:3, takze: SDK, parozabrana, vata 10 cm, vata 15 cm. Preco ale medzi krokvy len 15 cm, ked su krokvy 17 cm ? Ta difuzna folia je kontaktna, takze mozes vyuzit plnu sirku krokvy.

S týmto príspevkom autora k+k súhlasil
emkac
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod mmiikkii » Štv 12. Aug 2010 8:11:40

dik za postrehy,

povodne som chcel davat 16 medzi krokvy a 12 na to, no typek v stavebninaach ma blaznil ze 10, 15 ma skladom, e ak sa mi to ponahla nech berem to... :) Vraj staci. Inak ako som pozeral nobasil, tak na ich stranke som 17ku ani nenasiel, preto som uvazoval o 16tke. Bolo by to uz 28, co mi podla vzorca dava 7,5 ale suhlasim, cim viac tym lepsie.
Este jedna vec, ked budem mat nahodenu prvu a druhu vrstvu, natiahnem na to parobrzdu, prilepim ju na listy co budu drzat sdk a priamo na to sa naskrutkuje SDK, ako osetrit diery od skrutiek vo folii? Ak je to potrebne.
mmiikkii
 
Príspevky: 95
Registrovaný: Pia 09. Apr 2010 9:08:31
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod k+k » Štv 12. Aug 2010 9:12:34

Pre typka je dobre cokolvek, co ti preda :) Ci aj pre teba, je na tebe.
Co sa tyka montaze SDK a prederavenie parozabrany, "extremisti" to riesia takto fotoserial-ako-som-robil-sadrokarton-t56-30.html#p1657, zvysok na to kasle a spolieha sa na to, ze skrutka tu dieru uzatvori.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod mmiikkii » Štv 12. Aug 2010 9:19:28

k+k dakujem za rady, tie skrutky spravim ako extremista :) a dam 16tku a 12 abo 14, viac uz asi nevleze. Pri tych 30cm my vyslo R 8.10, snad to bude ok

btw, nevie niekto kde zohnat DuPont Tyvek airGuard, vraj vyborna parobrzda, len akosi som ju nenasiel. Pripadne poradte alternativu
mmiikkii
 
Príspevky: 95
Registrovaný: Pia 09. Apr 2010 9:08:31
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod PeterK » Pia 13. Aug 2010 7:25:41

Ak sa nemýlim, tak norma odporúča pre šikmé strechy v novostavbách tepelný odpor R - 5 m2K/W. (možno preveriť aj na internete) To znamená, že úplne stačí tých 150 + 100, ale ak dáte viac, tým lepšie pre vás.
Obrázok užívateľa
PeterK
 
Príspevky: 39
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 22:24:11
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod k+k » Pia 13. Aug 2010 8:02:34

Mea culpa, podla isover stranky je to dokonca len 4.9, vid http://www.isover.sk/?tepelne_zvukove_a ... y&isover=8 (STN 730540-2)
Takze norme to vyhovuje. Ja mam R sikmej strechy 8 a mohlo byt viac.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod jan45 » Pia 20. Aug 2010 12:38:27

Ďaľšie vrstvy ako SDK sa do tepelnej izolácie nepočítajú?
http://vegetacnecistiarne.blogspot.sk/
jan45
 
Príspevky: 535
Obrázky: 8
Registrovaný: Ned 25. Júl 2010 11:41:56
Bydlisko: Bojnice
Dal súhlas: 368 krat
Dostal súhlas: 39 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod Jarka » Sob 21. Aug 2010 18:31:07

jan45 píše:Ďaľšie vrstvy ako SDK sa do tepelnej izolácie nepočítajú?

SDK hr. 12 mm a s lambdou 0,22 W/(m.K) má tepelný odpor 0,055 m2K/W, čo je zanedbateľné číslo.
Jarka
 
Príspevky: 343
Obrázky: 14
Registrovaný: Str 04. Feb 2009 15:08:02
Dal súhlas: 146 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod erco » Str 03. Nov 2010 17:23:06

Mne tiež majstri "vyrobili" hrúbku izolácie v podkroví 25 cm so skladbou: prvá vrstva medzi 17 cm krokvy a ako druhá vrstva je napoly predelená 20 cm vata položená kolmo na prvú vrstvu, avšak s tým, že sadrokartónové závesy majstri spustili len 8 cm, čo spôsobilo mierne stlačenie vaty a malé previsy medzi profilmi. Izolačná vata je použitá Isover Domo 200. Tepelný odpor mi teraz vychádza okolo 6,45.
Teraz mám dilemu, či sa s tým uspokojiť a riešiť už len parozábranu a sadrokartón, alebo zvoliť na existujúce závesy parozábranu, potom 1.2 cm OSB dosku (snáď sa pri tejto hrúbke nebude časom prehýbať a hmotnosťou sa zhruba vyrovná sadrokartónu ) a na ňu ešte doplnkovú izoláciu so 4 cm EPS, čím by som dosiahol odpor cca 7,5 + nejaký tepelný odpor OSB. Nižšie ako tých 5-6 cm si totiž nemôžem dovoliť ísť. Na túto skladbu by som potom dal zaklebrovať sieťku a potom omietku.
Je podľa vás takéto riešenie vhodné?
erco
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Str 03. Nov 2010 14:56:47
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod emkac » Štv 04. Nov 2010 9:55:59

je to navratne? spocital si si to?
ved hod do kalkulacky, ake straty mas teraz a ake budes mat potom.
tak si vies prepocitat, ci sa ti do toho oplati ist.
takto sa k tomu neda vyjadrit.
teda... neda sa vyjadrit, ci sa to oplati. mozno sa iba vyjadrit, ci sa to vobec da zrealizovat. ale to musi niekto iny, ja nie ;)
Quis custodiet ipsos custodes?
Obrázok užívateľa
emkac
 
Príspevky: 2992
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:12:05
Dal súhlas: 106 krat
Dostal súhlas: 273 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod Miro Ke » Štv 04. Nov 2010 14:00:18

PeterK píše:že úplne stačí tých 150 + 100, ale ak dáte viac, tým lepšie pre vás.

erco píše: ako druhá vrstva je napoly predelená 20 cm vata položená kolmo na prvú vrstvu, avšak s tým, že sadrokartónové závesy majstri spustili len 8 cm, čo spôsobilo mierne stlačenie vaty a malé previsy medzi profilmi. Izolačná vata je použitá Isover Domo 200. Tepelný odpor mi teraz vychádza okolo 6,45.

nechce sa mi to na rychlo ratat len upozornujem ze cca 10-15% plochy v sikmine su krokvy a R dreva je podstatne nizsie ako R min.vaty takze tato plocha nema R na urovni 6-8 ale len okolo 3 samozrejme podla hrubky zateplenia pod krokvami.
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod jan45 » Štv 04. Nov 2010 19:26:51

Jarka píše:SDK hr. 12 mm a s lambdou 0,22 W/(m.K) má tepelný odpor 0,055 m2K/W, čo je zanedbateľné číslo.

veľmi zjednodušene počítate
konkrétny príklad SDK 12, parozábrana, preglejka 10 mm krokvy 16cm vyplnené vatou preglejka 10mm lepenka živičná krytina, ešte sa sneh nikdy neroztopil.
http://vegetacnecistiarne.blogspot.sk/
jan45
 
Príspevky: 535
Obrázky: 8
Registrovaný: Ned 25. Júl 2010 11:41:56
Bydlisko: Bojnice
Dal súhlas: 368 krat
Dostal súhlas: 39 krat

Re: skladba krovu a hrubka izolacie

Poslaťod jasun » Ned 06. Mar 2011 17:27:21

Podľa projektu som kúpil nobasil 6 + 10 cm medzi krokvy, ale krokvy sú vysoké 18cm,(+ 12 cm pod krokvy ). Teraz mi vŕta v hlave prečo ešte nevyužiť tie dva cm a ešte tam čosi nevložiť. Problém ale nastáva v tom, čo tam dať:
1. nobasil v hrúbke 2 cm je len podlahový
2. 2 cm eps, čo mi ale medzi nobasil akosi nesedí, predpokladám že by som tým znížil paropriepustnosť.
3. nechať medzeru medzi paropriepustnou fóliou a nobasilom a zmieriť sa s 28 cm izoláciou.
Obrázok užívateľa
jasun
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Str 23. Jún 2010 13:56:28
Bydlisko: PD
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Ďalší