SediMartin Šperl píše:musím uvažovat s cenou kolem 2000€
Ziaden nepotrebujem, mam predsa teplu vodu v akumulacnej nadobe. V tom případě ale budete potřebovat teplovodní ohřívač, regulaci a někdo to musí namontovat.Martin Šperl píše:přidám-li kapalinový výměník za 2400€
Ano a prave to je dovod preco nema vyznam. Zdroj tepla totiz potrebujem tak ci tak. Naco mi je teda TC v rekuperacii ked potrebujem este jedno na vykurovanie ? Jde o to, že díky aktivní rekuperaci máte vyšší účinnost zpětného zisku tepla, můžete si řídit proces rekuperace (což je výhodné například při topení krbem, kdy je v místnosti horko a není třeba vracet teplo v daném čase zpět).Martin Šperl píše:Už v průběhu diskuze jsme se shodli, že aktivní rekuperace má v kontextu dohřevu vzduchu atd. srovnatelné náklady jako TČ
Ale to mam predsa s primarom TC daleko lacnejsie ! Zase bych neřekl. Musel byste upřesnit konstrukci, jak přenesete chlad z primáru dovnitř domu. To za prvé. Za druhé záleží, jaké se použije TČ. Obvyklejší jsou typu ON/OFF a tam je problém, že najednou dostanete velký výkon, který se obtížně přenáší v čase jen do větracího vzduchu. Můžete to řešit vřazeným chladičem a pomocným ventilátorem. Chtělo by to popsat, jak si to představujete, nestačí napsat, že se to dá primárem.Martin Šperl píše: Hlavním plusem u aktivní rekuperace je letní provoz s chlazením
Martin Šperl píše:Rázem jsi na 7400€ , stejné funkce lze zajistit s použitím NILAN VP18K za 6300€.
Ale zdroj tepla budem potrebovat tak ci tak ! Takze k cene VP18K musim pripocitat cenu dalsieho TC, plynoveho kotla, alebo ineho zaraku, takze vysledna kalkulacia bude uuuplne ina To je pravda, ale zase jsme u cen, dejte na stůl kompletní zařízení a rozdělme aplikace pro různé typy domů dle měrné roční potřeby tepla. To je velmi důležité, nelze šmahem říci, že jedna technologie je ideální pro všechny domy a to platí i pro aktivní rekuperaci a jednotlivé typy.