senzory dymu k alarmu

senzory dymu k alarmu

Poslaťod MartinH » Ned 20. Apr 2014 15:43:32

Poprosil by som komentáre a odporúčania. Hľadám senzor:
- na pripojenie do ústredne alarmu po kábli
- napájanie z ústredne
- dve prevedenia: jednoduchý detektor dymu aj kombinovaný detektor dymu a teploty
- normálna cena, budem kupovať viac kusov
- rozumný vzhľad, napr. zápustná montáž do stropu by potešila

Dúfam, že tienik si všimne túto tému :drink
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat




Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod tienik » Ned 20. Apr 2014 17:21:58

uz som si vsimol :-)

Ja by som iste pouzil
http://www.jablotron.com/sk/katalog-pro ... d-280.aspx
alebo pre JA 100 jeho ekvivalent upraveny na zbernicu.

Pokial ide o vzhlad, neviem ci su pouzivane zapustene. V profi pouziti som taky este nevidel a v domoch tusim tiez nie.
Ono to bude asi dane potrebou prudenia vzduchu cez komoru snimaca. Ak by bol zapusteny, vzduch by tamasi len stal.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod MartinH » Ned 20. Apr 2014 21:51:58

tienik píše:uz som si vsimol :-)

Ja by som iste pouzil
http://www.jablotron.com/sk/katalog-pro ... d-280.aspx
alebo pre JA 100 jeho ekvivalent upraveny na zbernicu.

Pokial ide o vzhlad, neviem ci su pouzivane zapustene. V profi pouziti som taky este nevidel a v domoch tusim tiez nie.
Ono to bude asi dane potrebou prudenia vzduchu cez komoru snimaca. Ak by bol zapusteny, vzduch by tamasi len stal.


Dik za tip. Od Jablotronu som pozeral na SD282ST, preco by som mal dat prednost 280-ke? :netusim :D

K tym zapustenym - ADI ma nieco v katalogu, ale to je k systemu s paticou, takze ani neviem, kolko cm je zapustenych a kolko trci este von.
http://www.adiglobal.sk/iiWWW/sk/produk ... F60055087C

Este mam celkom vaznu otazku. Ked zacujem sirenu a este neviem, kde hori, co by som mal spravit?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod bakula » Pon 21. Apr 2014 9:28:36

MartinH píše:Este mam celkom vaznu otazku. Ked zacujem sirenu a este neviem, kde hori, co by som mal spravit?


No utekat ku klavesnici a pozriet na display ktore cidlo spustilo alarm (nemusi to byt zrovna to poziarne lebo alarm od PIR-ka huka tak isto ako poziarne :)). Samozrejmostou je mat dobre pomenovane cidla aby bolo aj v tej panike na prvy pohlad jasne co sa deje a to je asi najvacsi problem. Dalsia vec je ze ti dojde aj SMS. Ja som si zvykol davat vystizne pomenovania i ked riadne humorne napr. hori ti chata, kradnu ti drevo atd... Ver tomu ze ked dojde takato sms tak je hned jasne kam utekat a co robit :)
bakula
 
Príspevky: 98
Registrovaný: Uto 19. Mar 2013 10:21:05
Bydlisko: SSR
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod MartinH » Pon 21. Apr 2014 10:57:55

bakula píše:No utekat ku klavesnici a pozriet na display ktore cidlo spustilo alarm (nemusi to byt zrovna to poziarne lebo alarm od PIR-ka huka tak isto ako poziarne :)).


Aj ked som to naschval nenapisal, islo mi o to "hulakenie". Mam dvojtonove sireny a poziarny poplach ma svoj zvuk. Aby som vedel, ako ozbrojeny mam vyjst v noci zo spalne, ked to bude hukat ;)

Ale k teme. Kazdy snimac ma vlastnu sirenu a alarm ma dalsiu sirenu resp. niekolko. Keby hucal len jeden snimac, tak by som presne pocul podla zvuku, ktory to je, ale na druhej strane hrozi, ze ho nebudem pocut, ked bude na opacnej strane domu a inom poschodi. Ked sa zapnu aj sireny alarmu, neprespim poplach, ale nebudem vediet odkial to prichadza. Ked budem musiet ist ku klavesnici, tak stracam cas a mozno pojdem zlym smerom. Ano Ani jedno riesenie nie je idealne. Asi bude najlepsie, ked nebude horiet.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod tienik » Pon 21. Apr 2014 12:54:08

MartinH píše:
Dik za tip. Od Jablotronu som pozeral na SD282ST, preco by som mal dat prednost 280-ke? :netusim :D

K tym zapustenym - ADI ma nieco v katalogu, ale to je k systemu s paticou, takze ani neviem, kolko cm je zapustenych a kolko trci este von.
http://www.adiglobal.sk/iiWWW/sk/produk ... F60055087C

Este mam celkom vaznu otazku. Ked zacujem sirenu a este neviem, kde hori, co by som mal spravit?


no, jaj mam radsej 280tku, ma vlastnu opticku a zvukovu signalizaciu - taky relativne odporny pisklavy zvuk a este k tomu aj blika - istota je istota.
K tym zapustenym, pozeral som aj katalogy inych znaciek co som kedy pouzil, ale neviem Ti take zodpovedne odporucit - ze by som mal vyskusane.

A co robit ked pride poplach? Tak to podla mna zavisi od toho ako "akcneho" zasahu si schopny. Ja konkretne, kedze ako som uz na fore pisal, mam k hasicom "dusevne" dost blizko, mam do vybavenie na zvladnutie cca 99,5% moznych poziarov v RD. A samozrejme, tiez nejake tie skusenosti z realnych zasahov- aj ked teda, (klop klop) z pozicie "hori u suseda" nie "hori u mna"
Ale ciste teroreticky u mna by to vyzeralo takto:

cas T0: spusti sa poplach vsetkym dostupnym, to jest vsetky vonkajsie, vnutorne sireny, sirena snimaca, SMS a telefon - tam nie je ocom, ak Ta to nezobudi - je to zbytocne.
casT0+cca 5-10s: vychadzam zo spalne (kedze predpokladam ze najme v noci je poziar nebezpecnym prekvapenim) na klavesnici vedla spalne zistujem co sa deje a rusim poplach.
casT0+cca 13s: o meter vedla klavesnice beriem do ruk 6 kg praskovy HP a vedla neho polozeny hasiaci sprej.
cas T0+ tazko povedat, podla toho kde je poplach, prichadzam na dane miesto a rozhodujem sa ci staci pouzit sprej alebo bude vhodne pouzit prasok. Vzhladom na citlivost snimacov a poznatkov z rozvoja poziaru + znalosti ako hasit rucnym HP, tak asi do 30s mam zacinajuci poziar v pohode zvladnuty.
po uhaseni poziaru: vyberam mobil, na Loxone potvrdzujem ze poziar bol realny, tym padom vetranie nabieha na plny vykon v pretlakovom rezime - takze 100% viem ze ziadne splodiny nemozu byt v obytnych izbach.
No a nasledne si dam daku vodu na pitie, umyjem zo seba prach a zacnem dumat co sa vlastne stalo a co dalsie musim urobit aby som obmedzil nasledne skody.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod tienik » Pon 21. Apr 2014 12:55:45

MartinH píše: Asi bude najlepsie, ked nebude horiet.


svata pravda. Kup si tak 2 ks. HP, hasiaci sprej, + hocico ine a ver tomu ze zakon schvalnosti zariadi ze to nikdy nebudes potrebovat :-)
A ak by nahodou ano, nevadi, mas vsetko pripravene.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod MartinH » Str 23. Apr 2014 22:55:01

tienik píše:no, jaj mam radsej 280tku, ma vlastnu opticku a zvukovu signalizaciu - taky relativne odporny pisklavy zvuk a este k tomu aj blika - istota je istota.
K tym zapustenym, pozeral som aj katalogy inych znaciek co som kedy pouzil, ale neviem Ti take zodpovedne odporucit - ze by som mal vyskusane.


Kym Ta neprejde trpezlivost, chcem sa este nieco spytat. Pozeral som si navod a tam pisu: "Otvorte detektor pootočením prednej časti doľava a vyberte batériu". Nikde sa viac o ziadnej baterii nepise. Prosim Ta, je v SD280 nejaka alebo nie?

Stale vsak vaham. Keby tie Jablotrony boli aspon trochu krajsie ...
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod TomasHo » Štv 24. Apr 2014 8:03:49

MartinH, neviem, ci ti to pomoze, mne pani od alarmov kombinovali s ustrednou Jablotron niektore senzory DSC.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod tienik » Štv 24. Apr 2014 8:29:29

MartinH píše:
Kym Ta neprejde trpezlivost, chcem sa este nieco spytat. Pozeral som si navod a tam pisu: "Otvorte detektor pootočením prednej časti doľava a vyberte batériu". Nikde sa viac o ziadnej baterii nepise. Prosim Ta, je v SD280 nejaka alebo nie?

Stale vsak vaham. Keby tie Jablotrony boli aspon trochu krajsie ...



tak to vypada, ked sa odpisuje :-)
Zjavne navod na drotovu verziu robili neskor ako na bezdorotovu. Inac, obe maju ten isty obal, takze ono to miesto na baterku v nom fakt je, ale samozrejme pre drotovu verziu sa ziadna baterka nepouziva.
A k ich vzhladu, co ja viem, ja to neriesim. Cidlo je na strope, ten je vacsinou biely a ja ho davam tak 0,5-1m od dveri smerom do miestnosti (aby sa nestalo ze vdaka nejakemu prievanu budem mat uz zadymeny dom a cidlo bude vegetovat niekde pri okne) a ver tomu ze po cca tyzdni zabudnes ze tam cosi take je. Strop je statisticky najmenej napadna stena miestnosti :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod tienik » Štv 24. Apr 2014 8:31:39

TomasHo píše:MartinH, neviem, ci ti to pomoze, mne pani od alarmov kombinovali s ustrednou Jablotron niektore senzory DSC.


Nevidim v tom problem pre JA 80, ale pri JA100 uz ano - lebo sa pouziva zbernica, tam uz kompatibilita nie je.
Kazdopadne, v principe je mozne pouzit vsetko s napajanim 12VDC a bezpotencialnym kontaktom - ostatne je len vecou zapojenia.
Dokonca aj k tej JA 100 sa to z jednym modulom da, ale clovek ho potom nevie na dialku konfigurovat a kontrolovat - takze ja to nerad pouzivam.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod TomasHo » Štv 24. Apr 2014 9:50:04

tienik, ano, mas pravdu, ja som si zamerne vybral JA80. Detektor mam SD-282ST, umiestneny na najvyssom bode - strope schodiska. Ak bude horiet v hornych miestnostiach, tak dym nezachyti, ale vacsie riziko je dole v kuchyni a od kachli.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod theb » Štv 24. Apr 2014 22:07:59

Tienik, zda sa ze sa v tom vyznas.
Otazka vsak zostane, kolko casu potrebuje cidlo, kym vyhodnoti svoje merania ako poziar.

Jedna sa mi o to, ze aj v tomto pripade zrejme bude dolezity detail, ci to vyhodnoti po 10 sekundach, alebo 10 minutach od zaciatku horenia. Mne chceli toto cidlo nastrcit do obyvaku, kedze tam mam krb, ale prave kvoli tomu trciacemu ufu som sa toho zriekol. Na chodbe mi vsak povedali, ze to uz bude zrejme neucinne...
Obrázok užívateľa
theb
 
Príspevky: 857
Registrovaný: Štv 15. Júl 2010 9:30:19
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 77 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod bakula » Štv 24. Apr 2014 22:19:52

theb píše:Otazka vsak zostane, kolko casu potrebuje cidlo, kym vyhodnoti svoje merania ako poziar.

Ako tu uz bolo spomenute je to kombinovaný detektor dymu a teploty. Mozem potvrdit ze dym to vyhodnoti okamzite. Predpokladam ze teplota bude trvat trochu dlhsie...
bakula
 
Príspevky: 98
Registrovaný: Uto 19. Mar 2013 10:21:05
Bydlisko: SSR
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: senzory dymu k alarmu

Poslaťod tienik » Štv 24. Apr 2014 22:39:26

theb píše:Tienik, zda sa ze sa v tom vyznas.
Otazka vsak zostane, kolko casu potrebuje cidlo, kym vyhodnoti svoje merania ako poziar.

Jedna sa mi o to, ze aj v tomto pripade zrejme bude dolezity detail, ci to vyhodnoti po 10 sekundach, alebo 10 minutach od zaciatku horenia. Mne chceli toto cidlo nastrcit do obyvaku, kedze tam mam krb, ale prave kvoli tomu trciacemu ufu som sa toho zriekol. Na chodbe mi vsak povedali, ze to uz bude zrejme neucinne...



cidlo odhali dym relativne rychlo, snima vlastne pritomnost ciastociek sadzi vo vzduchu. Problem je jedine ked hori bez dymu - napriklad taky alkohol :-). Na "klasicky" dym to reaguje aj ked napriklad v kuchyni manzelka cosi dobre pripali.
Snimanie teploty riesi prave problem "bezdymoveho" horenia, vtedy klasicka opticka komora nema sancu. Teplotne cidlo nesnima ani tak absolutnu teplotu - aj ked su tam nejake hranice, ale zaujmavy je najma gradient teploty v case. To jest ako rychlo sa zmeni teplota o nejaku definovanu hodnotu. No a kedze tam pracujeme z casom, vyhodnotenie nemoze byt okamzite - ta analiza chvilu trva.

K tomu umiestneniu, vzdy sa treba zamysliet co chcem dosiahnut systemom ako celkom. Takze je vacsinou postupujem takto:
1) kde moze najpravdepodobnejsie vzniknut poziar - kuchyna, krb, mozno nejaky zlozitejsi zazrak v technickej.... na tieto miesta jednoznacne patri cidlo ktore ma upozorni ze prave tam vznikol problem
2) kde ma moze dym najviec ohrozit, bez ohladu na miesto vzniku? - tam kde spim, takze cidlo patri jednoznacne aj PRED spalne - prave napriklad na tu chodbu. Proste vtedy potrebujem vediet o poziary skor ako dym bude prenikat do spalne, nech uz vznikol kdekolvek.

Takze takymto postupom si myslim ze to celkom pekne ochranim.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron