Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - ventily?

Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - ventily?

Poslaťod mlaco » Pon 31. Okt 2011 12:28:01

Ahojte,

prikladam schemu ako si predstavujem zapojenie plynoveho kotla a externeho zasobnika TUV.
Viete mi k tomuto poradit ci je to spravne zapojenie ventilov? Resp. ako to vylepsit?
Chcem aby to bolo flexibilne, pripravene na mozne problemy.

Doplnujuce udaje:
- privod studenej vody uz mam tlakovo redukovany aj merany tlakomerom
- kotol ma v sebe integrovanu expanzku vykurovacej vody (Geminox THRi C)
- kotol nema rucickovy tlakomer (len zdielany 2-cif. display aj na teplotu, pod krytom)
- zasobnik ma v strede privod na cirkulacku (Drazice OKC 160 NTR)
- kurenie je radiatorove (13 ks)

Otazky na ktore este hladam odpovede:
- mam nechat spravit pevne prepojenie studenej vodny na doplnanie vody do kurenia? (okrem ventilu by som tam dal aj spetnu klapku)
- teplota uvadzanej vykurovacej vody u Geminoxu je vystup, alebo spiatocka? (pridal by som teplomer na spiatocku)
- kam sa zapaja kotlove teplotne cidlo do zasobnika Drazice OKC 160 NTR?
- mam privod vykurovacej vody do zasobnika tiez prerusit ventilmi? (aby sa dal demontovat bez odstavky kurenia)

dakujem!
Prílohy
Schema-zapojenia-tuv.gif
Schema-zapojenia-tuv.gif (9.86 KiB) Zobrazené 3255 krát
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat




Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod tramo » Pon 31. Okt 2011 22:27:10

Ahoj,

no ja to mam riesene takto:
(Odpovede na otazky)
1. "mam nechat spravit pevne prepojenie studenej vodny na doplnanie vody do kurenia? " mam napevno PEX AL PEX hadicou napojenie doplnanie vody, s ventilom na strane kotla (ten tam uz bol) plus ventil na strane vtupnej vody
2."teplota uvadzanej vykurovacej vody u Geminoxu je vystup, alebo spiatocka?" to ti neviem povedat, nemam tento kotolo ale odhadujem ze je to teplota vystupnej vody (ale myslim ze geminoc urcite bude mat v serisnom menu aby si si mohol pozriet teplotu aj vstupu aj vystupu), uz len obycajny protherm panther to ma...
3."kam sa zapaja kotlove teplotne cidlo do zasobnika Drazice OKC 160 NTR?" mam drazice OKC 120 z dolnej casti je taka jimka do priestoru zasobnika kde sa vsunie cidlo s kotla
4."mam privod vykurovacej vody do zasobnika tiez prerusit ventilmi?" ja mam ventily presne z toho dovodu aby sa dalo odstavit pri demontazi adt.....

Kazdopadne este co ma pri tvojej scheme napadlo: na vystupe teple TUV z kotla je tlakomer si myslim zbytocny, skor by som tam dal zmiesavaci ventil teplotny na zmiesavanie so studenou vodou, priklad budes chciet neviem z akych pricin mat teplotu v zasobiku 60stupnov ale to uz je celkom vysoka teplota pri ktorej sa mozes na vode trochu opalit, das tam zmiesavaci ventil ktory nastavis povedzme na 45stupnov a to sa ti stat nemoze... Dalsia vec tlakomer na vstupe vykurovacej vody do zasobnika je taktiez zbytocny... Inak to mam velmi podobne az nato ze nemam cirkulaciu, pri mojom najdlhsom 4m vzdialenom odbernom mieste si myslim je to zbytocne...


Dufam ze ti moje odpovede stacili... niesom kurenar ani vodar, len doma si do toho fusujem sam aj sam som si to pozapajal....
tramo
 
Príspevky: 109
Obrázky: 3
Registrovaný: Str 02. Mar 2011 15:01:43
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod mlaco » Pon 31. Okt 2011 23:20:43

Dik za odpovede!

Uvazujem takto:
- tlakomer na okruhu TUV: aby som videl ako funguje expanzka a v pripade unikov mohol kontrolovat tlak vo vetve TUV
- tlakomer na vykurovecej vode: aby som nemusel otvarat kryt kotla pre letmu kontrolu ci je tlak vykurovacej v poriadku
- ten zmiesavaci je dobry typ. V mojom pripade dlheho potrubia chcem mat cirkulacku a s tou sa to myslim vylucuje.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod mlaco » Pon 31. Okt 2011 23:27:42

Ma nejaky vyznam dat gulovy ventil na privod do vykurovacieho systemu?

(rozdelovace mozem vsak uzavriet tiez)
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod tramo » Uto 01. Nov 2011 10:46:17

- no ten tlakomer na TUV neviem ale myslim ze nebudes vidiet ako funguje expanzka, pri tom uniku mozes kukat ale aj tak si myslim ze je to zbytocne...
-no tlakomer na vykurovacej vode, niesom si isty ale prejdi si Opentherm protokol aja si myslim ze tlak vody budes moct vidiet aj na priestorovom termostate, ale to som si nie isty, takze tam by som ho dal ak sa neda vidiet na priestorovom termostate
-ano ten zmiesavaci neodporucam davat pri cirkulacii aj ked sa moze dat len by som sa potom obaval staleho zopinania kotla na TUV, cize radsej nie...
-nerozumiem gulovy ventil na privod do vykurovacieho systemu= myslis privod studenej vody na doplnanie do systemu? u mna to doplnam sam rusne, videl som ze existuju uz aj "samovolne"(neviem ako sa presne vola) ventil ktory automaticky po poklese tlaku doplni vodu do systemu, ale ja sa toho obavam, radsej si doplnim sam a je pokoj :)
tramo
 
Príspevky: 109
Obrázky: 3
Registrovaný: Str 02. Mar 2011 15:01:43
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod joko » Uto 01. Nov 2011 20:15:57

mlaco píše:Ma nejaky vyznam dat gulovy ventil na privod do vykurovacieho systemu?

(rozdelovace mozem vsak uzavriet tiez)

pár poznámok: plne súhlasím s tým, čo Tramo písal.
Ak s tým guľovým ventilom myslíš začiatok a koniec prepoj medzi SV a vykurovanie, tak je potrebné si ujasniť, či to bude pevná rúra, alebo hadica. Ak pevná rúra, tak stačí iba jeden ventil. Ak to bude hadica, tak odporúčam aj na račiatok , aj na koniec hadice ventil, lebo už som videl vytopený dom po prasknutí hadice, ktorá bola určená presne na tento účel.
Ak sa pýtaš na to či "guľový ventil": bohužiaľ stále viac guľových ventilov tečie, kvapká. Teflon vo vnútri ventilu po čase opotrebuje netesní. Moje odporúčanie v poslednom čase je vrátiť sa k "točkovým ventilom", ktorí aj bez demontáže sa dajú opraviť , zatesniť, kým guľový sa musí bezpodmiečne vymeniť. V exteriéri ich životnosť sa blíži k jednej zime, v interiéri je to lepšie, no určite kratšie ako životnosť točkových ventilov. :cry:
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod tramo » Uto 01. Nov 2011 22:58:45

Dakujem Joko za prejaveny suhlas :), a k tomu gulovemu ventilu dakujem za info som nevedel ze su take zle, aj ked sa mi to uz raz stalo ze tiekol...
tramo
 
Príspevky: 109
Obrázky: 3
Registrovaný: Str 02. Mar 2011 15:01:43
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod mlaco » Str 02. Nov 2011 8:34:27

Dakujem za reakcie.

Prikladam obrazok - cervenou farbou s otaznikom je ventil, ktory by mohol odstavit vykurovaciu vodu na jej ceste do vykurovacieho systemu v letnom obdobi - kedy vykurovacia voda ohrieva len boiler.

Viem ze na spiatocke v kotli je trojsmerny ventil, no predsa sa tu na fore objavili nejake problemy ked niekomu nechtiac tlacilo (tepelnym samospadom?) teplu vodu do kurenia v lete.

>>>no ten tlakomer na TUV neviem ale myslim ze nebudes vidiet ako funguje expanzka,
>>> pri tom uniku mozes kukat ale aj tak si myslim ze je to zbytocne...

Odporucania hovoria ze pri podozreni na unik vody vytocit rohacik a vsadim na jeho miesto manometer a sledovat.

Ak by som mal tlakomer priamo v kotolni, tak je to myslim podhodlnejsie.

>>no tlakomer na vykurovacej vode....ale to som si nie isty, takze tam by
>> som ho dal ak sa neda vidiet na priestorovom termostate

Ano, tlak sa da pozriet v obyvacke na termostate, alebo aj na kotle, po pootvoreni uzivatelskeho krytu a stlaceni tlacitka "Info".

Ak by som mal tlakomer priamo v kotolni, tak je to myslim podhodlnejsie - vidim hned cierne na bielom aky je tlak, a nemusim sa spoliehat na displeje.


Okrem ceny materialu a montaze maju tlakomery nejaku nevyhodu - napr. poruchovost, legionely?
Prílohy
Schema-zapojenia-tuv.gif
Schema-zapojenia-tuv.gif (10.26 KiB) Zobrazené 3096 krát
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod mlaco » Str 02. Nov 2011 8:42:57

Este mam jednu nejasnost: ma ten filter mechanickych necistot pred cirkulacnym cerpadlom TUV opodstatnenie?

Do schemy som ho dal podla schemy z jednej knizky, no neviem ci sa to netyka len zeleznych rozvodov. Ja mam plastove PPR. Ma tam zmysel ten filter?

(SV na vstupe do domu mam mechanicky odfiltrovanu velmi dobre).

Zeby je to tak kvoli usadeninam tvoriacim sa v boileri?

Boiler mam klasicky smaltovy.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod tramo » Str 02. Nov 2011 11:55:51

ten filter by som tam nechal presne koli tym necistotam z boilera, aspon budes menej krat cistit baterie :) aspon podla mojho nazoru...

S týmto príspevkom autora tramo súhlasil
joko
tramo
 
Príspevky: 109
Obrázky: 3
Registrovaný: Str 02. Mar 2011 15:01:43
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod mlaco » Str 02. Nov 2011 21:01:36

Co poviete na taketo odporucenie?

- na dopúšťanie studenej vody do kurenia použiť automatický dopúšťací ventil IVAR ADV 850 DN 15
http://www.ivarsk.sk/?download=_/p.ivar ... dv_850.pdf

Ma to opodstatnenie? Nepredpokladam ze voda sa bude v novom vykurovacom systeme stracat.

- použiť jednoznačne ventily so šrubením


Zajtra rano tu mam kurenarov :shock:
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod joko » Str 02. Nov 2011 21:21:12

Ja by som povedal, že je to level navyše. Ak by si odvzdušňoval radiátory, tak nepotrebuješ druhého na doplnenie sústavy, no nevýhodu vidím v tom, že ak Ti náhodou niekde začne vykurovací systém púšťať, tak tento ventil ti bude automaticky dotlakovať, a o poruche sa dozvieš, až keď dom bude vytopený. Bez tohoto ventilu Ti klesne tlak, a buď kotol vypne pre nedostatok tlaku, alebo sám zbadáš na manometri pokles tlaku, a začneš hladať poruchu.
Ak je tesný systém, tak max. raz na začiatku vykurovacej sezóny nastavíš tlak v systéme a na rok máš pokoj aj bez tohoto ventilu. Ja by som do RD neodporúčal.
Tie guľové ventili so šrôbením sú dobré, lebo nieje problém pri výmene ak tečú. :lol: Netreba rezať rúru, alebo pridávať šrobenie na rozobranie a výmenu ventilu.

S týmto príspevkom autora joko súhlasil
mlaco
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod mlaco » Str 02. Nov 2011 22:28:28

joko píše:Ja by som povedal, že je to level navyše. Ak by si odvzdušňoval radiátory, tak nepotrebuješ druhého na doplnenie sústavy, no nevýhodu vidím v tom, že ak Ti náhodou niekde začne vykurovací systém púšťať, tak tento ventil ti bude automaticky dotlakovať, a o poruche sa dozvieš, až keď dom bude vytopený. Bez tohoto ventilu Ti klesne tlak, a buď kotol vypne pre nedostatok tlaku, alebo sám zbadáš na manometri pokles tlaku, a začneš hladať poruchu.


Dik za info!
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod mlaco » Pia 04. Nov 2011 11:00:25

Ahojte,

este mam nejasnost:

- ako vypustat system kurenia? Treba kvoli tomuto vypustak na okruhu? Ja ziadny v mojej scheme nemam. Kam s nim?
(Alebo staci ta hadica na dopustanie systemu: odkrutenie od SV a vypustenie cez tu hadicu...)

- ako preplachovat system kurenia? Je toto potrebne?
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Schema zapojenia KK a ext. zasobnika a cirkulacia - vent

Poslaťod joko » Ned 06. Nov 2011 17:25:10

Najprv zisti, či samotný kotol neobsahuje vypúčťák, ďalej či sa nedá vypustiť cez poistný ventil? Tretia možnosť je práve ten prepoj na napustenie systému a preto aj hadica - potrubie na prevlečnú maticu a ventil, ako sme vyššie písali.
Ak sa ti dá postiť cez poistný, tak tam to máš aj tak vyvedené do kanalizácie, ak to pôjde cez napúšťací ventil, tak to u Teba pôjde do podlahovej vpusti.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat




Ďalší

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron