Rozvody rekuperácie PAUL

Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod user » Str 16. Apr 2014 11:31:38

Zdravím,

plánujem v dome rekuperáciu, konkrétne jednotka PAUL NOVUS 300, rozvody OCTOPUS, 2x rozvádzač DN160 a ISOBOX s uhlíkovým filtrom. V prílohe prikladám foto umiestnenia RJ a rozvádzačov. Rád by som počul vaše názory, prípadne rady čo je možné zlepšiť. Celé zariadenie bude umiestnené v podkroví, zakryté skriňou, alebo SDK konštrukciou.

vďaka za rady
Prílohy
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Poslaťod kriloter » Str 16. Apr 2014 12:07:23

Skoda penazi za paul, ten isty vymennik pouzivaju aj ostatni, ventilatory tiez ... No a co je tam este ... Regulacia ... Potrebujes ?

Sent from my HTC Desire X using Tapatalk
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Poslaťod kriloter » Str 16. Apr 2014 12:09:07

K rozvodom, moc vela ohybov zahybov kolien ... Nejde to inak?

Sent from my HTC Desire X using Tapatalk
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod user » Str 16. Apr 2014 12:18:57

Vzhľadom na priestor, kde môžem umiestniť RJ veľmi na výber nemám. Skúšal som viacero variánt, ale inak to tam neviem napasovať.
A prečo nie PAUL, bola mi odporúčaná ako jedna z najlepších
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod Palino007 » Str 16. Apr 2014 13:46:13

Podla mna priliz blizko sanie a vyfuk. Nechel by som to montovat v tom priestore;)
Nezabudni ze ta stena musi byt pohodlne otvarava na vymenu filtrov a podobne.
Palino007
 
Príspevky: 187
Obrázky: 4
Registrovaný: Uto 19. Apr 2011 9:50:52
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 5 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod user » Str 16. Apr 2014 14:11:38

Palino007

Ano čelná stena bude kompletne otváravá. Viem, že je to tam napratané, ale nemám možnosť umiestniť to na iné miesto
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod mendo » Str 16. Apr 2014 14:38:58

este nieje tomu ani tyzden co som napajal rozdelovace. 3 mesiace som sa tomu vyhybal a to mam ovela viac miesta ale aj viac rur. Vyslo mi to tam LTT. Este teraz mam dorezane ruky .bude to radost zapajat.AJ podla mna je paul poriadne predrazena, do takeho prdinca by som volil mensiu jednotku. Ja mam nieco podobne a dost to tam zavadza
mendo
 
Príspevky: 813
Registrovaný: Štv 07. Máj 2009 7:55:05
Bydlisko: Trenchtown
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 36 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod kriloter » Str 16. Apr 2014 20:13:14

user píše:Vzhľadom na priestor, kde môžem umiestniť RJ veľmi na výber nemám. Skúšal som viacero variánt, ale inak to tam neviem napasovať.
A prečo nie PAUL, bola mi odporúčaná ako jedna z najlepších


O tom, ze je paul jedna z najlepsich niet pochyb, ale stale je to blby pasivny vymennik s blbymi ventilatormi a bizuteriou okolo. Vymennik maju taky isty aj ine jednotky, o polovicu lacnejsie, ventilatory tiez. Neviem presne, aku bizu ponuka paul za tych 1500e navyse, kazdopadne za to nestoji. Su to skor marketingove cacky.

Odoslané z Nexus 7 pomocou Tapatalku
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod user » Štv 17. Apr 2014 7:59:54

kriloter

A po akých lacnejších variantách by som sa mal poobzerať?

Ako ste na tom s vlhkosťou v zimných mesiacoch. S rekuperáciou zatiaľ nemám žiadne skúsenosti, len sa obávam nízkej vlhkosti v zimných mesiacoch. Má niekto skúsenosti s entalpický výmenníkom?
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod TomasHo » Štv 17. Apr 2014 8:35:51

Ja som daval atreu, duplex 370ec myslim, ze to vychadzalo menej nez paul, asi 2200e s ovladacim panelom a myslim ze aj dvomi servo klapkami (uzavretie vstupu/vystupu). Nemozem ti sice odporucit zavesenie naplocho pod stropom, ktore mam ja, ale ty to mas na stojato a to by to mohlo fungovat. Mari sa mi, ze samotna jednotka stala okolo 2200e s ovladacim panelom. Daj si pozor na odvod kondenzu (mne vyteka kondenz z oboch stran, teda podla toho, ci je vlhkost vyssia vnutri/vonku a teploty. Tiez nezabudni vyspadovat privodne potrubia smerom von, tam sa tiez tvori kondenz. A jednotka musi byt pristupna kvoli vymene filtrov a kontrole vymennika.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod kriloter » Štv 17. Apr 2014 10:12:38

user
s vlhkostou podla vsetkeho v zime problem bude, jednoducho ju vyvetras ... je to nieco za nieco.
Mne sa tie vselijake spatne ziskavania vlhkosti nejako nepozdavaju, to je vzdy zadelano na pruser.
Entalpicky vymennik ma nizsiu ucinnost a vydrzi tak 5 rokov, si pozri co stoji :-). ... ale zas, nizsia ucinnost ma vyhodu v tom, ze vymennik zamrza pri nizsich teplotach, u nas vysokopravdepodobne aj nezamrzne asi nikdy :-)
Ako mas vymyslene aby ti vymennik nezamrzal?
Vydlab sa na cacky macky, dobry vymennik + dobre ventilatory (EBM, PAPST) + poriadna skrina, ziadne plastove vylisky + nech to ma bypass ... co ti viac treba?
NIekde som cital, ze je lepsie ked su vyuste na bokoch, cize vodorovne a nie zhora ako napr ten tvoj paul, kvoli vireniu vzduchu, tlakovym stratam, hluku, ale to by som asi moc neriesil ... tebe by to ale mozno pomohlo trosku eliminovat tie divoke ohyby.

nilan, atrea ... co ja viem, to mas fuk
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod Pemix » Štv 17. Apr 2014 10:30:23

Vyustenie odvodu a nasavanie by som zvazil, takto by sa mohlo stat, ze budes nasavat odvadzany vzduch, ak sa nemylim. To smerovanie odvodu nadol prakticky nic neriesi.
...podotazka do temy...preco sa nespomina napriklad aj jednotka od Vana? Cisto zo zaujimavosti bo aj vzhladom na cenu je to nas kandidat.
Pemix
 
Príspevky: 22
Registrovaný: Pia 12. Apr 2013 9:16:12
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Poslaťod kriloter » Štv 17. Apr 2014 11:12:31

User vyfuk supni cez strechu hore

Sent from my HTC Desire X using Tapatalk
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod user » Štv 17. Apr 2014 11:39:40

kriloter

Práveže tomuto sa chcem vyhnúť, nerád by som výfuk ťahal do strechy, tesne vedľa mám odvetranie kanalizácie a ďaľšiu nevkusnú striešku na streche veľmi nechcem.
user
 
Príspevky: 582
Registrovaný: Ned 02. Sep 2012 9:29:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Rozvody rekuperácie PAUL

Poslaťod ... » Štv 17. Apr 2014 12:31:33

user píše:kriloter

Práveže tomuto sa chcem vyhnúť, nerád by som výfuk ťahal do strechy, tesne vedľa mám odvetranie kanalizácie a ďaľšiu nevkusnú striešku na streche veľmi nechcem.


radsej nevkusna (ale funkcna) strieska ako rekuperacia ktora ti dnu taha vzduch ktory je pomiesany s tym co uz dnu mas (teda napriklad aj so smradom z WC :-P )
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat




Ďalší