Rozne otazky k elektroinstalacii

Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod Petman » Pon 02. Apr 2012 22:38:36

Zdravim,

neviem si poradit, ako spravne (najlepsie) navvrhnut elektroinstalaciu v novostavbe. Mam sice na elektro spraveny projekt, ale nie som s nim stotozneny, jednak sme sa rozhodli pre 2 rozvadzace, kedze nas RD je dvojposchodovy.
NPrizemie: chodba, schodisko, obyvacka, izba, kuchyna (mycka, chladnicka, indukcna doska, el. rura, digestor,..), kupelna, technicka miestnost (el. kotol, v buducnosti pripadne tep. cerpadlo), garaz (zasuvka 400V a 230V).
Pochodie: 3 izby , satnik a kupelna.
Exterier (osvetlenie, terasa, vyvod na osvetlenie zahrady).

Je jasne, ze nie je jednoduche navrhnut jedno najlepsie riesenie (tisic ludi, tisic nazorov). Ide mi skor o tom, ako pospajat jednotlive okruhy, aby to malo logiku a hlavne ako a kde pripojit prudove chranice.
Tu je par mojich dotazov:
1 - je mozne skombinovat na 2 polovy chranic 2 zasuvkove obvody v kupelni ( 1 na pracku a jeden na ost. zasuvky)?
2 - treba prudovy chranic aj na stropne osvetlenie v kupelni?
3 - dava sa prudovy chranic na zasuvky, ktore su v kuchyni nad linkou?
4 - je potrebne dat prudive chranice aj zasuvkove obvody v celom dome?
5 - dava sa prudovy chranic specialne len na mycku, alebo ho mozno na tento chranic zavesit aj ine spotrebice?
6 - dat prudovy chranic na chladnicku?
7 - musi byt chraneny el. kotol samostatne 4 polovym chranicom alebo je opat moznost zavesit na tento chranic aj napr 400V zasuvku z garaze?
8 - aky velky hlavny istic mozem dat, ked mam pripojku na 32A?
Naposledy upravil emkac dňa Uto 03. Apr 2012 8:35:12, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z "elektroinstalacia"

S týmto príspevkom autora Petman súhlasil
erebos
Petman
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Pon 02. Apr 2012 22:10:37
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod MartinH » Uto 03. Apr 2012 8:55:47

Otazky sa prelinaju a vela je uz v archive, treba hladat.

Bezny pocet chranicov pre RD je 3 az 6. Iba jeden centralny je zle a chranic na kazdy okruh je drahe. Tak vznikne kompromis v prvej vete. Za jednym chranicom moze byt viac obvodov, ale chranic musi byt dimenzovany na max. mozny prud vsetkych obvodov za nim, typicky podla istica pred nim.

Chranic treba na vsetky zasuvky v dome aj v exterieri okrem specialnych vyhradenych len na jedno dane vyuzitie. Ja povazujem za odovodnenu vynimku len alarm, niekto aj chladnicku a mraznicku.

Svetla v kupelni tiez cez chranic. Ostatne svetla nemusia, ale nic sa tym nepokazi.

Hlavny istic je pri elektromere. V rozvadzaci moze byt miesto istica aj hlavny vypinac alebo centralny selektivny chranic 100 alebo 300mA. Ten nenahradza ine chranice. Pri drevodomoch musi byt taky centralny chranic.

Tolko uvod do problematiky.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod melkor » Str 04. Apr 2012 6:42:20

MartinH píše:Tolko uvod do problematiky.
Na to, že si zahlásil fajront, zostávaš dosť aktívny. :ano:

Petman píše:Mam sice na elektro spraveny projekt, ale nie som s nim stotozneny, jednak sme sa rozhodli pre 2 rozvadzace, kedze nas RD je dvojposchodovy.
Načo je dobré platíť za taký projekt?

Petman píše:Otázky ...

1) za chráničom může byť zapojených viac obvodov. Chránič musí byť dostatočne dimenzovaný. rovnako ako istič pred ním, radšej o stupeň vyššie.
2) áno. aj pre vonkajšie
3) áno
4) ak sa pýtate, tak to znamená, že musí (modrí vedia)
5) rovnaká odpoveď ako 1)
6) áno. lepšie je dať pre zvlášť chráničo-istič (16B/1+N/003)
7) kotol mať chránič nemusí (ale nevadí, ak tam je). Zásuvka 400V musí mať chránič. Postačí jeden pre oba.
8) žiadny. už je v elektromeri. Do hlavného rozvádzača patrí hlavný vypínač. Ak centrálny chránič (300mA alebo 100mA, selektívny) spĺňa požiadavky na bezpečné odpojenie od siete, může plniť funkciu hlavného vypínača (za podmienky, že VŠETKY obvody sú za ním a žiadny ho neobchádza - typicky istič pre HDO). Takže je jednoduchšie použiť hlavný vypínač.
melkor
 
Príspevky: 166
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 20:20:22
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod MiroM » Str 04. Apr 2012 13:57:28

melkor píše:6) áno. lepšie je dať pre zvlášť chráničo-istič (16B/1+N/003)
7) kotol mať chránič nemusí (ale nevadí, ak tam je). Zásuvka 400V musí mať chránič. Postačí jeden pre oba.



S tymito dvoma bodmi(najma s bodom 6) nie celkom suhlasim. Na chladnicku by som chranic urcite nedaval(dovod je hadam jasny, napoviem: rozmrazene maso). Existuju vynimky, kedy chranic nemusi byt pouzity a myslim , ze chladnicka v pohode do tejto vynimky zapada.
Naposledy upravil MartinH dňa Str 04. Apr 2012 15:02:58, celkovo upravené 1
Dôvod: technická oprava formátovania, chýbalo / za [
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod tienik » Str 04. Apr 2012 20:50:25

Tak ked si to zhrnieme:

1) ak projekt nesedi potrebam, treba ho prekreslit skor ako sa zacnu tahat kable. Pripadne chyby sa totiz tazko odstranuju.
2) ok bude jasny rozsah instalacie tak projektant velmi lahko navrhne spravnu napln rozvadzaca. Rozmyslat nad rozvadzacom skor ako nad rozvodmi nema zmysel, ked rozvadzac musi splnat naroky rozvodov, nie rozvody naroky rozvadzaca.
3) dokumentacia skutocneho vyhotovenia je povinnou prilohou vychodiskovej revizie, takze tak ci tak podla spravnosti to musi ktosi hodit na papier.


Konkretne k detailom sa teda nema zatial zmysel vyjadrit, aj ked myslim ze vsetko to tu uz na fore je prebrane do tazkych detailov :-)
Mne osobne ale v tom zozname otazok chyba dotaz na prepetovku, dufam ze sa s nou rata....
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod drepo » Štv 24. Máj 2012 11:28:48

hladam, hladam tu aj googlim ale asi zadavam nespravne slova do vyhladavaca
tak sa spytam : rozdeil medzi CYKY 3A CYKY 3B a CYKY 3C ? dikes
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod tienik » Štv 24. Máj 2012 11:32:45

mas v ss
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod drepo » Štv 24. Máj 2012 12:37:49

tak sa to skusim jednoducho zhrnut aj pre ostatnych, ktorych by to zaujimalo:

CYKY 3A je po novom CYKY - O 3x....
CYKY 3B nema po novom nahradu, musiss dat CYKY -J 4x.... ale to je velmi specificke, bolo by treba vidiet konkretne pouzitie.
CYKY 3C je CYKY - J 3x...
vid. tabulka: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/39466.pdf

CYKY-J má ochranný vodič PE - je klasicky silovy vodic (faza, nulak, zem v klasickom pripade 3x2,5 napr.)
CYKY-O nemá ochranný vodič PE - je tzv. vypinacovy (napr 3x1,5 ma cierny, hnedy a sivy)
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Rozne otazky k elektroinstalacii

Poslaťod Vydra » Str 06. Jún 2012 22:07:19

Budem ťahať prívodný kábel od elektromera do rozvádzača v dome a najlepšie mi to vychádza presne v trase, kde budú osadené obrubníky chodníka. To by bolo aj celkom fajn, kopal by som len jednu ryhu, na spodok uložil kábel v chráničke, obsypal pieskom, štrkom a na to zabetónoval obrubníky. Dôvody, prečo by som to tak rád spravil sú aj tie, že ťahať vedenie ďalej od obrubníkov by bolo dosť komplikované a keby som to dal tesne vedľa seba, tak sa bojím, aby sa mi obrubníky pri sadaní zeminy vo vedľajšom výkope pre kábel nepohli, pretože to chcem robiť približne v rovnakom čase. Má to aj nejaké nevýhody alebo je nejaký dôvod, prečo to tak nerobiť? Predpokladám, že obbetónované obrubníky by to nemali nejako poškodiť, stlačiť. Bude tam 50-kopoflex.
Vydra
 
Príspevky: 207
Registrovaný: Ned 22. Feb 2009 20:36:35
Dal súhlas: 17 krat
Dostal súhlas: 34 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia