Rôzne otázky k elektroinštalácii

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod tienik » Pia 25. Jan 2013 22:22:24

Celkom chapem zamer tejto "rekonstrukcie" a musim povedat ze myslienka je dobra - urobit rozvadzac v garazi tak, aby sa dozil aj bezproblemoveho prechodu na TN-S
Technicky vzate podla normy - vsetky zasuvky musia ist cez chranic, vsetky vonkajsie svetla tiez. Ich pocet nie je definovany, norme staci jeden spolocny.
Ale, ideme dalej - spolahlivost. Urcite by som tam daval chranice aspon dva, jeden pre vnutorne obvody, druhy pre vonkajsok. Rozvody vonku su % nachylnejsie na problem ako vnutorne a bolo by chybou aby ich porucha zrusila napajanie vsetkeho aj vo vnutri - preto ten samostatny chranic.

Aby sme sa pohli, podme na to inac. Vieme uz ze je to rozvadzac pre garaz. Ty nam tu teraz napis co vsetko ches z neho napajat a my z MartinomH uz z toho hadam daco rozumne vystrngame:-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod Londoner » Sob 26. Jan 2013 5:16:30

Vdaka, takze uz trochu rozumiete o co mi ide a teda tie moje napady nie su uplne sialene :lol:. Skusim sa teda zrozumitelnejsie vykoktat:

1. zasuvky v garazi (lebo teraz je tam hlinik), plan je 3ks dvojzasuvka, svetla v garazi (detto), plan je 2ks dvojziarivka- uz hoodne davno kupene...
2. vonkajsie zasuvky 3-4ks dvojzasuvky, z toho jedna vzdialena od garaze cca 20m (hadam bude stacit 3x2,5?)
3.vonkajsie svetla 4ks, mozno jedno s krizovym prepinacom
4. altanok svetlo+dvojzasuvka
5. filtracia k bazenu 1ks dvozasuvka (nerad by som to vypinal permanentnym vytahovanim zo zasuvky, mohol by tam pri nej byt ako vypinac napr. 6A istic?-zapina sa to 1xdenne)

Takze navrhujete 2ks chranicov, moja predstava bola 1 obvod 16A zasuvky garaz, 1 obvod 16A zasuvky vonku, 1 obvod 10A svetla a mozno samostatny obvod 10A filtracia. Ale uz teraz rozmyslam,ze asi tie svetla by mali byt rozdelene na 2 obvody... :?
Je velmi pravdepodobne,ze nebudem pritomny pri samotnej montazi, tak by som rad elektrikarovi odovzdal co najpresnejsie instrukcie a uvidime ako to zvladne.
Boli by nejake zvlastne poziadavky na kable? Od znameho mam zostatky, cca 60m CYKY 3x2,5 a cca 25m CYKY 3x1,5, zvysok sa dokupi.
Jaj, este na doplnenie, domove poistky su tie stare srobovacie porcelanove 20A(alebo zeby az 25A?), urcite vsak viac ako 16A, nozove poistky na stlpe 35A.
Vdaka za pripadne postrehy a komentare :drink
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod tienik » Sob 26. Jan 2013 12:21:26

Tak ako by som to riesil ja:

1) rozvadzac by som iste riesil 3fazovo, aj ked teraz mas len jednu fazu. Ak budes potom rekonstruovat ostatnu elektriku, privod uz budesriesit iste 3f. Docasne elektrikar preklemuje vsetky 3 fazy a rozvadzac docasne bude 1f.
2) ako prva vec iste hlavny vypinac, bezpecnost je na provm mieste.
3) hned zan prepetovku, aby som prepetovo oddelil "obetovane" casti (garaz, exterier) od vnutornych rozvodov domu.
4) minimalne 2x 3f prudovy chranic.
5) za prvy chranic jeden 3f istic na buducu 3f zasuvku 3+N 16/B, 1x istic 1+N 10/B na svetla garaz, 2x istic 1+N 16/B na dva zasuvkove obvody v garazi
6) za druhy chranic vcetko vonkajsie, takze 1x istic 1+N 10/B na svetla vonku, kludne aj v altanku, 2x istic 1+N 16/B na dva zasuvkove obvody jeden vseobecne, jeden altanok, 1x istic 1+N 10/B na filtraciu.

Co ziskas?

a) budes mat rozvadzac co bude splnat poziadavky naslednej rekonstrukcie rozvodov domu.
b) ak aj v dome nemas prepetovku, aspon zabranis zavleceniu prepetia z vonkajsej zony LPZ 0, pripadne 0A
c) chranice rozdelene tak, ze keby aj pocas nejakej burky vonku cosi zatieklo, garaz bezi dalej
d) moznost ovladania filtracie tym isticom, je moznost dat tam priadne aj daky casovy spinac.


Je pravda ze takto osadeny rozvadzac garaze bude zlozitejsi a "technickejsi" ako 70% rozvadzacov novostavieb RD kde elektriku robil "odbornik" ale bude spolahlivy a urcite v ramci statistiky fakt bezpecny.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod MartinH » Sob 26. Jan 2013 14:30:07

Tienik je profik :ano:

Moje drobne podnety:
- ako to bude s uzemnenim, o ktorom sa tu hovorilo?
- ako sa bude pouzivat 3f zasuvka? viac vnutri alebo viac vonku?
- zasuvka 3f by mohla byt mozno 20A, mozno 25A, mozno char. C, podla toho, co dovoli hl. pripojka,
vzdy si spomeniem na omietaci stroj, tomu by 16/B bolo malo
- na svetlo by som dal 6A, nie 10A, ale to je len taky zvyk
- treba dva zasuvkove obvody v garazi, nestacil by jeden?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod tienik » Sob 26. Jan 2013 14:52:50

Dakujem za uznanie, snazim sa :-)


uzemnenie - do docasne riesienie sa mi celkom paci, iste lepsie ako nic (95% prerabajucich ludi by to ani neriesilo). Dokonca by som nevidel problem ani potom, ked prebehne cela rekonstrukcia, ponechat ho tam ako prizemnenie PE - lebo zeme nie je nikdy dost.
3F zasuvka - ja predpokladam ze bude v garazi ako takej, von sa vytiahne kabel ked bude raz za cas treba. Chranic to kazdopadne riesi pre oba pripady.
3F zasuvka a jej hodnota, to je otazne. Omietaci stroj potrebuje bud 25/C alebo 32/B. Lenze ked berieme to, ze tento podruzny rozvadzac bude napajany z hlavneho, hlavny z elmerovej skrine, tak to mame dalsie dva istice kde musime ist vzdy o rad vyssie. Takze ak by v garazi bolo 25A/C, tak do hlavneho pojde na garaz 32A a k elektromeru 40A. A to je pre jednu zasuvku dost luxus.
Ja normalne pre RD davam hlavny istic 25A, pre elektricke kurenie 32A. Takze 32A zasuvku v garazi nikdy nedosiahnem :-)
Na omietanie mam nachystanu jednu 32A zasuvku z dvoma metrami kabla. Ten pripojim na tych par dni priamo do elektromerovej skrine a je to.Pravdaze toto vyzaduje rzumnu skrinu. Ale ak ma niekto oslovi dost zavcasu, iste ma skrinu od Hasmy, ktora nam to potom hravo umozni.

na svetlo 6A ist moze, ale ked sa uplne drzim normy pre elektroinstalaciu budov, tam sa pise ze hodnota istenia vseobecneho svetelneho obvodu je 10A. Ale jasne, tento detail nie je bezpecnstnou chybou.
v mojom ponimani je garaz miesto kde robim a skusam kadeco, preto sa mi vidi vhodne mat dva zasuvkove okruhy - to mam 2x16A k dispozici.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod MartinH » Sob 26. Jan 2013 15:05:36

tienik píše:uzemnenie - do docasne riesienie sa mi celkom paci, iste lepsie ako nic (95% prerabajucich ludi by to ani neriesilo). Dokonca by som nevidel problem ani potom, ked prebehne cela rekonstrukcia, ponechat ho tam ako prizemnenie PE - lebo zeme nie je nikdy dost.

Iste. Ale bude to znamenat, ze treba koordinovat umiestnenie rozvadzaca a vyvodu na uzemnenie

tienik píše:3F zasuvka - ja predpokladam ze bude v garazi ako takej, von sa vytiahne kabel ked bude raz za cas treba.
....
v mojom ponimani je garaz miesto kde robim a skusam kadeco, preto sa mi vidi vhodne mat dva zasuvkove okruhy - to mam 2x16A k dispozici.

To musi povedat Londoner, u mna by sla von - na 90% sluzila len na miesacku.

tienik píše:Na omietanie mam nachystanu jednu 32A zasuvku z dvoma metrami kabla.

:ano:
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod Londoner » Ned 27. Jan 2013 5:04:48

Wow, sanka dolu sefe! Znie to naozaj super a uplne logicky aj pre mna uplneho laika! :D Vdaka!

MartinH: o zasuvke 3F som velmi nerozmyslal, ale kludne moze byt aj vnutri v garazi,nejake velke alebo trvale vyuzitie nie je v plane. Malu miesacku na 230V uz par rokov pomaly deriem :ano: To uzemnenie chcem skusit riesit ako som pisal, pri rohu domu par metrov od garaze, ak bude odpor OK, plan je ,ze by sa to neskor vyuzilo aj na zvod bleskozvodu v tom rohu(inak totiz ten roh nevyriesim)-tak by som zabil dve muchy naraz, ci je to hlupost? Pripojka na ekvipotencialnu svorkovnicu a uzemnenie sa tiez taha zo zakladoveho zemnica, ci nie?
A poistky?Bolo mi pri poslednej oprave povedane, ze nozove poistky na stlpe su 35A(alebo 32A?), urcite viac ako 25A . Ale ta oprava bola robena, no povedzme ze neoficialne, pri rekonstrukcii predpokladam nejaku reviziu zo strany ZSE, takze ak odhalia pripadny nesulad, rychlo to zmenia... Takze 32A asi nie...

Tienik: A ja uz som mal vyhliadnutu taku peknu 12 modulovu skrinku, ale teraz to tusim uz nevojde ani do 24 modulovej! :lol: A tiez asi budem musiet prehodnotit rozpocet, plan bol nejakych 300 toliarov(som si myslel - ved len jeden prudovy chranic,3-4 istice a hotovo), tolko tusim bude stat len bizuteria do rozvadzaca... Ak som dobre videl, tak prepatova ochrana ze 150 toliarov :shock: Je to toto cudo? http://www.hagard.sk/elektroinstalacny- ... e_id=15300
Ale uz vazne, povazujem to dobru investiciu, ludsky zivot je cenny, dokonca aj vo vlastnej rodine ;) . A kedze je to takto super vymyslene, malo by to takto ostat aj po celkovej rekonstrukcii, tak to nejako stravim...
V garazi neplanujem nejake divociny, tak mozno jeden zasuvkovy okruh by stacil, uvidim, ale pri celkovej cene ma vsak uz jeden istic nezabije.
Este raz velka vdaka za cenne rady, uz aspon viem, co ma caka :ano:
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod MartinH » Ned 27. Jan 2013 11:25:48

Londoner píše:plan je ,ze by sa to neskor vyuzilo aj na zvod bleskozvodu v tom rohu(inak totiz ten roh nevyriesim)-tak by som zabil dve muchy naraz, ci je to hlupost? Pripojka na ekvipotencialnu svorkovnicu a uzemnenie sa tiez taha zo zakladoveho zemnica, ci nie?


Uzemnenie EPS (HOP) sa nemoze zlucit so zvodom :!: . Aj zvod aj uzemnenie musia ist zo zeme. Ak je zvodov viac, uzemnenie by malo byt niekde medzi nimi.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod Londoner » Pon 28. Jan 2013 13:40:13

OK, predpokladam ze to nejako suvisi s pripadnym pretazenim po zasahu bleskom, tak urcite nebudem spekulovat. Uzemnenie skusim riesit samostatne pri garazi. :ano:
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod tienik » Pon 28. Jan 2013 17:51:13

Ano mas pravdu, suvisi to zo zasahom blesku - konkretne z ubytkom napatia na zvode pocas prechodu bleskoveho prudu.
Nie je podstatne to nejak zdlhavo vysvetlovat, laiscky sa da povedat ze akekolvek vetvenie musi vzdy zacinat na zemnici - to znamena este 100% na nulovom spolocnom potenciali - vtedy je to tak ako to my byt.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod Vydra » Pon 28. Jan 2013 21:24:49

Pred rokmi som riešil niečo podobné. V dome som mal dvojvodičovú sústavu, komplet prerábku som plánoval až za 2 roky, ale potreboval som nanovo vyriešiť bývalú kotolňu, garáž a niečo vonku. Zavolal som elektrikára, povedal mu, čo kde chcem mať a myslel som, že mi natiahne tri káble, osadí tri zásuvky a hotovo. Prípadný nedostatok vyrieši predlžovačka :) Skončil som pri osobitnom rozvádzači, prúdovom chrániči, ochrannom pospájaní kovových rúr, 15-tich zásuvkách a k tomu kopec káblovania. Na začiatku som bol síce naňho naštvaný, ale teraz si to neviem vynachváliť. A to som človek, ktorý hľadá vždy tie najjednoduchšie riešenia a najväčšiu radosť pri elektrike som mal vtedy, keď som zistil, že existuje vypínač č.7 :mrgreen:
Vydra
 
Príspevky: 207
Registrovaný: Ned 22. Feb 2009 20:36:35
Dal súhlas: 17 krat
Dostal súhlas: 34 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod tienik » Pon 28. Jan 2013 22:09:53

Vydra píše:Pred rokmi som riešil niečo podobné. V dome som mal dvojvodičovú sústavu, komplet prerábku som plánoval až za 2 roky, ale potreboval som nanovo vyriešiť bývalú kotolňu, garáž a niečo vonku. Zavolal som elektrikára, povedal mu, čo kde chcem mať a myslel som, že mi natiahne tri káble, osadí tri zásuvky a hotovo. Prípadný nedostatok vyrieši predlžovačka :) Skončil som pri osobitnom rozvádzači, prúdovom chrániči, ochrannom pospájaní kovových rúr, 15-tich zásuvkách a k tomu kopec káblovania. Na začiatku som bol síce naňho naštvaný, ale teraz si to neviem vynachváliť. A to som človek, ktorý hľadá vždy tie najjednoduchšie riešenia a najväčšiu radosť pri elektrike som mal vtedy, keď som zistil, že existuje vypínač č.7 :mrgreen:


vidis, to bol fakt Elektrikar. Kontakt si dobre schovaj, tazko sa taky hladaju :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod Vydra » Str 30. Jan 2013 13:00:26

tienik: áno, myslím, že sa naozaj vyzná v obore, nakoniec sme tak spravili celý dom. Ďalší rozvádzač je v prístavbe a ako posledný sa prerobil pôvodný, spolu s kompletnou prerábkou, výmenou pôvodných hliníkových káblov a urobením ďalších mnohých samostatných okruhov. Tento rok už len pripojiť nový elektromer do skrinky v plote a je hotovo. Mám pocit, že to boli kilometre káblov, neviem si predstaviť, aké to je, ak niekto robí ešte rôznu automatizáciu. Myslím, že si niekde spomínal "kablobetón" :)
Vydra
 
Príspevky: 207
Registrovaný: Ned 22. Feb 2009 20:36:35
Dal súhlas: 17 krat
Dostal súhlas: 34 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod tienik » Str 30. Jan 2013 13:13:29

Vydra píše:tienik: áno, myslím, že sa naozaj vyzná v obore, nakoniec sme tak spravili celý dom. Ďalší rozvádzač je v prístavbe a ako posledný sa prerobil pôvodný, spolu s kompletnou prerábkou, výmenou pôvodných hliníkových káblov a urobením ďalších mnohých samostatných okruhov. Tento rok už len pripojiť nový elektromer do skrinky v plote a je hotovo. Mám pocit, že to boli kilometre káblov, neviem si predstaviť, aké to je, ak niekto robí ešte rôznu automatizáciu. Myslím, že si niekde spomínal "kablobetón" :)


nechcem nikoho predbehnut, ale tusim ja som tu prvy pouzil termin "kablobeton" :-) (ak sa mylim, ospravedlnujem sa)
ak raz budem mat cas, tak sem hodim foto mojich stien v dome - aby ste vedeli az kam sa da zajst.
A pritom, co je celkom cudne, vsade sa podarilo dorzat pravidla subehov - aj ked niekedy to bolo o drzku.
K dlzke kablov, len FTPcka mam v stenach cca 800m
CYKY 3x2,5, 3x1,5 netusim presne - nakolko som mal rozne "zdroje zbytkov"
ale bolo ich fakt vela.

Ale zatial som v stave, ze mi nic nechyba - vedel som zapojit vsetky zakernosti co ma napadli aj neskor, takze ma to svoj zmysel, nemusim dodatocne sekat.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rôzne otázky k elektroinštalácii

Poslaťod Adam » Štv 04. Apr 2013 11:15:39

Kto to má Unica vypínače a má aj káblovú vývodku poraďte mi prosím. Dá sa z nej použiť len kryt, alebo pre jeho osadenie do rámika je mať osadené aj tie črevá (svorkovniceu) za ňou. Alebo poraďte ako inak elegantne vyviesť kábel z krabice von zo steny? Kryt anténnej zásuvky, kde je otvor v strede?
Adam
 
Príspevky: 223
Registrovaný: Uto 23. Feb 2010 21:48:23
Bydlisko: LV
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 14 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia