tomas g píše:na schnutie anhydritu sa pocita v priemere 1 tyzden na 1 cm hrubky. upozornujem ale, ze 5 cm asi stacit nebude, predpokladam tak 6 cm na najtensom mieste.
Citujem z technologického predpisu Baumit pre sadrové potery: "Nábeh podlahového vykurovania pri sadrových poteroch je možné začať po 7 dňoch po realizácii poteru."
Výška 6 cm je viac na istotu než minimálna výška 5 cm (niekde môžu byť trubky vykrútené trochu vyššie, krivý EPS atď.) a cena stúpne iba mierne. Na druhej strane predpokladám, že tak ako väčšina vecí na stavbe aj predpísané minimum 3,5 cm na trubkou (teda 5 cm poter) je mierne predmienzované a pri bežnom zatažení (najmä ak na vrchu bude ešte laminátová či drevená podlaha) nevidím dôvod na obavy.
deko píše:a ako dlho potrva kym bude mozne ulozit dlazbu alebo plavajucu podlahu?
Dlažbu by som lepil po vykurovacej skúške. Plávajúcu podlahu by som kládol keď bude poter dostatočne suchý.
Robil by som to tak, že po 7-10 dňoch by som do podlahovky pustil vodu ohriatu na 20 stupňov Celzia a počkal pár dní kým sa poter vysuší (intenzívne vetrať). Potom by som pokračoval vo vykurovacej skúške (každý deň zvýšiť teplotu o 3-5 stupňov až do 50, tam pár dní výdrž a potom pozvolný pokles späť).