PALOA píše:Prosim skuste to preratat mne:
Mam omietku klasicku cca 2 cm
Termobrick - 38 cm - Tepelny odpor 2,93 *(m2kW-1)
omietka 1 cm
Mineralna vata 5 cm
Polysytren 3 cm
Trapim sa uz druhy tyzden
deko píše:PALOA píše:Prosim skuste to preratat mne:
Mam omietku klasicku cca 2 cm
Termobrick - 38 cm - Tepelny odpor 2,93 *(m2kW-1)
omietka 1 cm
Mineralna vata 5 cm
Polysytren 3 cm
Trapim sa uz druhy tyzden
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68&h=38&obor=5
bobco píše:esde musíš byť vážne kámoš s Excelom , Inak ten súbor je super
Myslím, že by si zaslúžil byť uložený niekde v odkazoch na pdf, xls.. aby bol potom každému po ruke a nezapadol prachom iba v tomto vlákne.
MiroM píše:Nieze by som chcel brat esdemu slavu , ale ten exc. subor nie je jeho produktom.
esde píše:Na grafe mate prieber vnutornych teplot a relativnej vlhkosti v priereze vasou buducou konstrukciou.
Mozte tam vidiet, ze kondenzacia bude v dost sirokom pasme a bude zacinat od muriva, prechadzat spojom murivo-EPS a zasahovat do EPS.
Podmienky, pri ktorych bol obrazok vypocitany:
Vnutorna teplota: 20
vonkajsia -15
vlhkost vnutorna 60%
vonkajsia 40%
Pre zaujimavost:
cez 100m2 danej konstukcie bude pri danych podmienkach prechadzat 391W.
Pripomenme sa aj oblubene "dychanie": 8g vody/hod.
atd....
Pozor, vypocet neuvazuje s vnutornymi a vonkajsimi omietkami (nic z toho ste neuviedli) ako ani so spojmi (lepenim) jednotlivych tvarnic.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť