Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod Josse » Štv 23. Feb 2012 21:55:30

fabka2004 píše:cisla hovoria sami za seba


Mna by zaujimali cisla teplot odtah / vyfuk pri vonkajsich teplotach ako -15 ...-20 °C ako tomu bolo v poslednych tyzdnoch.
Josse
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Str 10. Mar 2010 8:36:32
Bydlisko: LE, KE
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod fabka2004 » Pia 24. Feb 2012 7:38:10

odtah bol +24°C a vyfuk bol premenlivy, totizto pri takych teplotach ak nemate ZR tak privodny vzduch predohrievat na teplotu povedzme +5°C a teda vyfuk bude cca o2°C teplejsi ako privod cerstveho studeneho
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod MiroM » Pon 05. Mar 2012 9:20:41

Josse píše:Mna by zaujimali cisla teplot odtah / vyfuk pri vonkajsich teplotach ako -15 ...-20 °C ako tomu bolo v poslednych tyzdnoch.


Pri takychto teplotach by si s urcitostou nevetral. Rekup. vymennik by ti po chvili zamrzol. Takze v praxi taketo cisla pri pasivnej rekuperacii a pri takychto vstupnych teplotach nenameras.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod Maxo » Štv 31. Okt 2013 18:20:16

Ako mate nastavenu rekuperaciu ? Asi tak ako odporuca Atrea ?
p.s. bod 6 mi ukazuje je vonkajsiu teplotu dost nepresne - ako by malo byt umiestnene cidlo ?
Prílohy
Maxo
 
Príspevky: 446
Registrovaný: Str 29. Sep 2010 20:56:50
Dal súhlas: 9 krat
Dostal súhlas: 23 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod MiroM » Pon 04. Nov 2013 9:03:48

Maxo píše:Ako mate nastavenu rekuperaciu ? Asi tak ako odporuca Atrea ?
p.s. bod 6 mi ukazuje je vonkajsiu teplotu dost nepresne - ako by malo byt umiestnene cidlo ?


Atrea pouziva snimace DS18B20, ktore su presne. Problem budes mat asi s umiestnenim cidla. Ja som ho tiez musel premiestnit z JZ strany(aj ked nebol priamo na slnku, ale fasada sa prehrievala a dost to ovplyvnovala snimac) na neoslnenu S stranu.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod Maxo » Str 18. Dec 2013 0:12:40

Dajte tip aky rezim vetrania pouzivate. Pernamentny na minime ? alebo periodicky kazdu hodinu x minut ? Mne sa momentalne najviac osvedcuje "nocny" rezim. Cez den velmi RJ nepouzivam, kedze po prichode z prace si trocha zakurime krbe, sem tam pootvaram okno a dvere, kedze nemam ext. privod vzduchu. Alebo trocha smradu unikne pri prikladani tak tiez otvaram okno alebo dvere. Susedia tiez kuria v krbe, tak cez den ani velmi nema vyznam. Ale po tej 22 hod uz je cisty vzduch a RJ necham bezat od cca 22 hod do rana na minime ( 50 m3/ hod). Pre 4 oosby asi trocha malo ale zatial ako tak staci. Ked nebezi RJ tak ranna rel vlhkost okolo 75 perc , ked bezi RJ tak od 60 -65 perc. Ziadny ranny vydychany vzduch aj ked tanierove vyustky este velmi vyregulovane nemam. Zemny register nemam tak to, ze RJ bezi 8 hodin aj ked na minime trocha citit, Pocas spanku ale chladnejsi vzduch nevadi. Spotrebu Atrea 380 ECV akosi neviem najst, ale verim ze pri 50 m3/ hod nebude velka. Predohrev zatial nepouzivam.
Maxo
 
Príspevky: 446
Registrovaný: Str 29. Sep 2010 20:56:50
Dal súhlas: 9 krat
Dostal súhlas: 23 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod bulko_ » Štv 19. Dec 2013 13:52:16

Pozdravujem stavbarov. Na ktoru svetovu stranu je vyhodnejsie umiestnit nasavanie a na ktoru vyfuk ? Mam dve moznosti, bud na sever alebo zapad. Taktiez aka vyska je najrozumnejsia vzhladom k vonkajsiemu terenu? Dakujem.
bulko_
 
Príspevky: 199
Registrovaný: Pia 10. Dec 2010 18:17:18
Bydlisko: KE
Dal súhlas: 38 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod tienik » Štv 19. Dec 2013 14:49:51

Ja mam vyfuk na cisty sever, nasavanie je tak severozapad.
Dovod:
1) vyfuk mi tak vysiel
2) nasavanie som dal do takeho kuta, kde v principe slnko nesvieti - nechcel som v lete tahat prehriaty vzduch.

Vysku mam cca 2,5 m nad podlahou garaze - lebo to visi na strope.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod kriloter » Uto 14. Okt 2014 22:07:13

Mal by som jednu otazocku.
Co tak citam, vacsinou, ak nie vsetci uvadzate, ze vam jednotka vacsinu casu bezi na najmensi stupen. Normy vsak udavaju minimalne vymeny vzduchu za hodinu. Moj projekt vetrania napriklad hovori, ze intenzita vetrania v celom dome ma byt 300m3/hod, to je ale skoro maximum co jednotka zvladne. Ako to teda je?
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod tienik » Uto 14. Okt 2014 22:35:25

Ja ked pustim rekuperaciu naplno, tak uz citim pohyb vzduchu v dome - co mi nevyhovuje "pocitovo"
Takze na ovladanie som si odladil vlastny algoritnus a ked sa pozrem na viac ako mesacny zaznam vlhkosti na hornej chodbe - je to skoro priamka, takze bude to mylsim OK.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod kriloter » Uto 14. Okt 2014 22:47:31

tienik píše:Ja ked pustim rekuperaciu naplno, tak uz citim pohyb vzduchu v dome - co mi nevyhovuje "pocitovo"
Takze na ovladanie som si odladil vlastny algoritnus a ked sa pozrem na viac ako mesacny zaznam vlhkosti na hornej chodbe - je to skoro priamka, takze bude to mylsim OK.


a co co2?
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod MartinH » Str 15. Okt 2014 7:57:15

kriloter píše:Co tak citam, vacsinou, ak nie vsetci uvadzate, ze vam jednotka vacsinu casu bezi na najmensi stupen.


Asi v tretine zivotnosti EC motora mi odisli loziska. Motor ide, ale huci a obtazuje to. Je to vraj tym najmensim stupnom. Motor sa malo chladi, vazelina sa prehreje a vytecie z lozisk. Pisal som aj vyrobcovi, potvrdil "znizenie zivotnosti" ale loziska sa nevymienaju, len cely motor :kill

Vraj to nie je problem jedneho typu, alebo jednej znacky.

Novy par EC motorov stoji par stoviek. Predtym este risknem vymenu lozisk aj za cenu mozneho znicenia motora.

Potom s tym najmensim stupnom skoncim. Miesto toho pojde motor na stredny stupen prerusovane.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod Durko73 » Str 15. Okt 2014 19:29:16

Len tak pre istotu som bezdotykovym teplomerom zmeral teplotu EC motorov v mojej rekuperacke. Odvodny vetilator 16C privodny 11C. Rekuperacka bezi v kuse 4,5 roka na prvy stupen, obcas sa spusti samozrejme rychlejsie, na zaklade cidla vlhkosti. Takze celkom nechapem ako sa to moze prehrievat. V lete tak max na 30-35C aj to len na privode, ale to nemoze byt problem...
Durko73
 
Príspevky: 78
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 14:42:14
Bydlisko: Zilina - Zadubnie
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 6 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod MartinH » Str 15. Okt 2014 21:06:57

Durko73 píše:Len tak pre istotu som bezdotykovym teplomerom zmeral teplotu EC motorov v mojej rekuperacke. Odvodny vetilator 16C privodny 11C. Rekuperacka bezi v kuse 4,5 roka na prvy stupen, obcas sa spusti samozrejme rychlejsie, na zaklade cidla vlhkosti. Takze celkom nechapem ako sa to moze prehrievat. V lete tak max na 30-35C aj to len na privode, ale to nemoze byt problem...


No, nevymyslel som si to.... Tak bud rad, ze nepatris do klubu.

BTW, co je prvy stupen? Ja mam spojitu regulaciu 1-10V a prvy stupen u mna je naozaj minimum blizko 1V.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Rekuperacia ano ci nie? Skusenosti, navratnost.

Poslaťod Durko73 » Štv 16. Okt 2014 8:53:31

Prvy stupen je cca 70m3 za hodinu, viac neviem. Aku mas rekuperacku? Su motory celokovove?
Durko73
 
Príspevky: 78
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 14:42:14
Bydlisko: Zilina - Zadubnie
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 6 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Rekuperácia, vetranie, VZT

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron