Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komfort

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod k+k » Pia 21. Okt 2011 12:15:13

skus si vypocitat straty podla prilohy
spot_energie.xls
(46 KiB) 374 krát

co sa tyka toho zateplenia fasady, mas tam problem s rosnym bodom. problem bude hore, nakolko tam mas novu superizolacnu 44 tehlu (je tu zopar diskusii ako zateplit 44 cm tehlu). Dole je to ok, je tam sice tiez 45 cm tehla, ale s malym odporom.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat




Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod bag » Pia 21. Okt 2011 13:07:11

to k+k: pekne dakujem. *.xls som vyplnil najlepsie, ako som vedel. vypocet vsak nereaguje na akukolvek hrubku izolacie stropu poschodia. mohol by si sa na to prosim pozriet? vopred vdaka.
ake mam teda moznosti s heluz family440? Bol by problem, ak by bol zatepleny iba spodok z plnej tehly, vratane vyrovnavacieho venca a vrch uz nie?
Prílohy
spot_energie+.xls
(51.5 KiB) 225 krát
bag
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Uto 18. Okt 2011 21:22:13
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod k+k » Pia 21. Okt 2011 13:52:32

mas tam nulovu plochu stropu, preto ti to nereaguje.
ako chces riesit ten odskok medzi prizemim a poschodim ?
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod k+k » Pia 21. Okt 2011 14:43:30

davam do pozornosti temy:
ako-zateplit-mur-hruby-44-cm-t311.html
este tu mal emkac temu o zatepleni stropu a krokiev nad urovnou stropu, ale neviem to najst (pytal si sa skor na takuto variantu) - v skratke, bol tam problem s parozabranou.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod bag » Pia 21. Okt 2011 15:24:21

to k+k: Dakujem. Aj s doplnenym zateplenym stropom (30cm) vratil vypocet nelichotivy merny prikon 13,1kW. Co ma zarazilo, je podla nastavenych parametrov relativne maly vplyv hrubky izolacie na strope. S 15cm vratil vypocet 13,5kW, s 30cm 13,1kW.

Po zaizolovani celeho vonkajsieho plasta iba 10cm EPS potom optimistickych 5,5kW, resp. 4,8kW po zaizolovani 15cm. Ako tak ale citam, vrch by asi nebolo velmi vhodne zateplovat 15cm EPS, ci? Radsej Nobasil? Ak ano, kolko cm? Su tu s tym nejake skusenosti?
Odskok medzi prizemim a poschodim by bolo mozne riesit klampiarinou a zasuchat omietkou poschodia. Vysledok - vzhlad ako muchotravka..
bag
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Uto 18. Okt 2011 21:22:13
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod k+k » Pia 21. Okt 2011 22:22:46

ak je to kocka s malou plochou strechy, tak unik cez strechu nebude velky.
myslim ze pre tu 44 superizolacnu tehlu vychadzalo tych 15 cm ako hranicna hodnota, trosku tomu moze pomoct grafitovy EPS, kde by sa 15 cm grafitu = 18 cm bieleho, a tam by to mohlo byt ok z pohladu rosneho bodu (treba prepocitat). Hruba steny by ale bola 60 cm, co uz pomaly aspiruje na maly hrad. :)
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod bag » Pia 21. Okt 2011 22:55:12

to k+k: pre heluz family 440 ma byt 18cm eps hranicna hodnota minimalna, ci maximalna? ak min., tak to je skutocne hradna stena..nebol by na tom lepsie nobasil? Dakujem.
bag
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Uto 18. Okt 2011 21:22:13
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod Ludo » Pia 21. Okt 2011 23:26:24

nobasil?
ano z urciteho pohladu by mozno bol lepsí, ale aj drahší, a to už rovno možem tvrdit, že idelaom by boli vakuove panely - lebo 2 cm hrubé, super tepelný odpor, atd.... akurat cena nas celkom zabije :idea:
eps je prave v pomere ceny a uzitku absolutne neprekonatelne....
avšak : kedže investor nakupil najdrahšie murivo na trhu, tak si musí dokúpit aj drahšie zateplenie, pretože sa predpokladá, že kedže mal na tak drahé murivo, že má aj na drahé zateplenie a preto ho treba zdrať z penazí.... :yahoo
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod bag » Sob 22. Okt 2011 20:11:52

to ludo: ano, tak to dnes chodi..kazdopadne, mozem sa spytat, aku minimalnu hrubku EPS mam nalepit ku 44cm tehle Heluz, aby nevznikal rosny bod v murive? Resp., kde to zistim? Dakujem.
bag
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Uto 18. Okt 2011 21:22:13
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod pepa » Sob 22. Okt 2011 20:16:04

tepelny odpor izolacie by mal byt vyssi ako tepelny odpor muriva ... takze mi vychadza 15cm eps ako uplne minimum ... 18cm by bolo lepsie ...
dvojpodlazny 140m2 Ytong lambda+15cm eps, strop 32cm, podlaha 15cm+anhydrit, 3skla, juzne slovensko
Obrázok užívateľa
pepa
 
Príspevky: 1454
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 22:32:05
Bydlisko: takmer BA
Dal súhlas: 64 krat
Dostal súhlas: 103 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod k+k » Sob 22. Okt 2011 22:32:37

bag píše:to k+k: pre heluz family 440 ma byt 18cm eps hranicna hodnota minimalna, ci maximalna? ak min., tak to je skutocne hradna stena..nebol by na tom lepsie nobasil? Dakujem.

nepotesim ta, minimalna :(
toto si asi hladal http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp ... konstrukci
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod Majo 2 » Sob 22. Okt 2011 23:05:11

mať v tehle rosný bod pár dní v roku nie je problém, možno niečo napovie táto tabuľka
http://www.tzb-info.cz/4074-obvodove-pl ... stavby-iii
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod bag » Pon 24. Okt 2011 10:40:42

Dakujem za reakcie. Vychadzajuc s tabulky od Majo2 http://www.tzb-info.cz/4074-obvodove-pl ... stavby-iii by mala byt v poriadku izolacia hrubky 80 a 100mm (Pozeral som model Heluz 49 STI, ktora ma udavane U=0,2W/m.K (Family 440 ma udanych U=0,18W/m.K)).
K+K, priznam sa, ze celkom nechapem, podla coho si urcil ze min. hrubka izolacie pre 44cm murivo s U=0,18W/m.K je 18cm EPS? Za odpoved vopred dakujem. Napisem zrejme aj vyrobcovi.
bag
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Uto 18. Okt 2011 21:22:13
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod Jookie » Pon 24. Okt 2011 10:52:33

bag píše:K+K, priznam sa, ze celkom nechapem, podla coho si urcil ze min. hrubka izolacie pre 44cm murivo s U=0,18W/m.K je 18cm EPS? Za odpoved vopred dakujem. Napisem zrejme aj vyrobcovi.


Tipujem ze preto, lebo pri az takej hrubke vysiel rosny bod v zime do izolacie a nie do muriva (mne to tak davnejsie tiez +- vyslo, tiez som Ujo Hruba Tehla), akurat ze podla tej druhej tabulky kde zhodnotili ze aj ked sa ti pri tensej izolacii zkondenzuje nejaka para, tak sa aj stihne odparit, takze by malo byt aj menej OK.

S týmto príspevkom autora Jookie súhlasil
k+k
Obrázok užívateľa
Jookie
 
Príspevky: 860
Registrovaný: Pon 27. Apr 2009 10:46:06
Dal súhlas: 53 krat
Dostal súhlas: 61 krat

Re: Rekonstrukcia RD-Kurenie vs Izolacie vs Spotreba vs Komf

Poslaťod k+k » Pon 24. Okt 2011 11:13:39

bag píše:K+K, priznam sa, ze celkom nechapem, podla coho si urcil ze min. hrubka izolacie pre 44cm murivo s U=0,18W/m.K je 18cm EPS? Za odpoved vopred dakujem. Napisem zrejme aj vyrobcovi.

Skus pohladat. Aj na tomto fore je zopar tem, ako zateplit 44 cm tehlu. Ja som osobne riesil len 38 tehlu a dal som len 10 cm EPS. Tiez to podla vypoctov nie je ok, za tie dva roky co to tak mam zo nepobadal ziadne problemy, ale pod EPS nevidim, tak neviem co tam rastie :)
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Pozemok, projekt, príprava stavby

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron