Jano82 píše:Tie tepelne straty neviem, ako som pisal je to nezatepleny RD....
Takýto rozdiel pre účely regulácie nevadí a vykompenzuje sa voľbou vhodnej ekvitermickej krivky alebo jej posuvom. V mnohých regulátoroch (neviem ako Ferroli Romeo) sa dá termostat navyše aj dokalibrovať.Jano82 píše:...Neviem ci ekvitermika funguje spravne, mala by, len ako som pisal to vonkajsie cidl neukazuje uplne presne, cca 2 stupne viac ako je realne, napr, pri - 2 ukazuje 0....
Presne tak, ak chceš odsledovať nejakú závislosť kedy kotol zapne a vypne pri určitej vonkajšej teplote, sleduj teplotu vody. Tá je pre reguláciu prvoradá, pretože to je to, ČO sa reguluje. Vnútorná teplota je iba pomocná veličina na určité korekcie a aj to iba ak je zapnutý "vplyv teploty miestnosti". Pri "čistom ekviterme" sa vnútorný termostat ani nepoužíva.Jano82 píše:...Teda kotol by mal prednostne regulovat vykon podla teploty vykurovacej vody a nie kolko je stupnov vo vnutri...??
Jano82 píše:Takze budem sledovat viac tu teploty vody, lebo je tam aj taka funkcia ze ked kotol zapne tak je tam T4 a tzn. teplota vody vypocitana termostatom a na tu sa asi snazi dostat...lenze ak napr. kotol vypne skor ako ju dosiahne lebo uz teplota vo vnutri je dostacujuca tak treba znizit krivku??
Jano82 píše:A este mi viete poradit s tym vypinanim kurenia v noci alebo ak nikto nie je dlhsie doma? Je to viac alebi menej usporne ako keby ide kotol stale na teplotu napr. 18 stupnov....
Jano82 píše:Nasa spotreba je velmi velka, teda vlani so starym kotlom, bez vymeny okien a bez zateplenia stropu bola 4500m3, tak uz bolo najvyssi cas nieco robit....
takto by sa dala definovať "snaha regulácie na základe nastavenej ekvitermicej krivky prekúriť budovu", pričom prekúreniu bolo zabránené silným uplatnením vplyvu teploty miestnosti. Toto je ale chybný stav a poukazuje jednoznačne na zle nastavenú ekvitermickú krivku. Ak keby ste na diaľnici išli s naplno zošliapnutým plynovým pedálom a keď rýchlosť prekročí 130, pribrzdíte na 110 a tak stále dokola.Jano82 píše:Prekurovat myslite ako vypocet teploty vody regulatorom napr. na 60 stupnov ale dosiahle len napr. 50 lebo uz teplota vo vnutri je dostacujuca a regulator da impulz na vypnutie kotla?
Jano82 píše:Ok tak uz v tom mam jasnejsie, len neviem ci je mozne na mojom regulatore zrusit vplyv miestnosti, to asi nie je mozne...alebo by som ho vypol uplne ? len ako potom zapnem kotol? Posun mam teraz na 35 a strmost na 5, tak skusim najskor upravit ten posun lebo napr. pri plus 7 chce kotol dosiahnut niekedy aj 60 stupnovu vodu co nie je nutne a vypne ho skor...pri minus 10 sa mi zdalo ze to je ok....
Dakujem za rady!
Jano82 píše:...
dnes napr. pri nastaveni ako vcera: krivka 4 a posun 30, vypocitalo pri vonkajsej teplote 0 stupnov 60 stupnovu vodu, co sa mi zda trochu vela ked vcera pri 3 stupnoch vonku bola len okolo 50....kotol zacal rano kurit cca z nocnych 18 stupnov na 20 stupnov, pri. uvidim ked sa dom trochu nahreje co to bude robit po obede
A tusim cim viac do toho vidim a cim viac to sledujem, tym som z toho blbsi sladka nevedomost....
Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť