Realna ucinnost rekuperacie

Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod skl » Pon 05. Dec 2011 14:26:33

Aku mate realnu ucinnost rekuperacie vo vykurovacej sezone? U mna sa objavuju hodnoty (odcitane z ovladaca) z ktorych vychadza konstantne cca 50% (napr. odvod z interieru 20st., privod z vonku 0 st, privod do interieru 10 st.) a to aj pri nizssich (ale aj vyssich) otackach ventilatora kde by papierovo mala byt ucinnost cez 90%.
Na druhej strane rozdiely na odovode su vyrazne mensie, cca 10% (napr. privod z vonku do jednotky 0 st, odvod z jednotky von 2 st.). Zeby zly snimac teploty?
skl
 
Príspevky: 31
Registrovaný: Pon 26. Jan 2009 15:20:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod MartinH » Pon 05. Dec 2011 14:39:09

skl píše:Aku mate realnu ucinnost rekuperacie vo vykurovacej sezone? U mna sa objavuju hodnoty (odcitane z ovladaca) z ktorych vychadza konstantne cca 50% (napr. odvod z interieru 20st., privod z vonku 0 st, privod do interieru 10 st.) a to aj pri nizssich (ale aj vyssich) otackach ventilatora kde by papierovo mala byt ucinnost cez 90%.
Na druhej strane rozdiely na odovode su vyrazne mensie, cca 10% (napr. privod z vonku do jednotky 0 st, odvod z jednotky von 2 st.). Zeby zly snimac teploty?


Ak tie teploty sedia, zrejme fuka cez rekuperator viac vzduchu dnu ako von. Je bypass tesne zavrety?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod fabka2004 » Pon 05. Dec 2011 15:43:00

skl píše:Aku mate realnu ucinnost rekuperacie vo vykurovacej sezone? U mna sa objavuju hodnoty (odcitane z ovladaca) z ktorych vychadza konstantne cca 50% (napr. odvod z interieru 20st., privod z vonku 0 st, privod do interieru 10 st.) a to aj pri nizssich (ale aj vyssich) otackach ventilatora kde by papierovo mala byt ucinnost cez 90%.
Na druhej strane rozdiely na odovode su vyrazne mensie, cca 10% (napr. privod z vonku do jednotky 0 st, odvod z jednotky von 2 st.). Zeby zly snimac teploty?


uff nepamatam si niekde som tu aj uvadzal obrazok kde su hodnoty rekuperatora ...

tusim nasavam 5°C vypustam 19°C, odtah z domu ma 24°C privod do domu ma 22°C ... velmi som sa nepomylil ...
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod fabka2004 » Pon 05. Dec 2011 17:18:09

mate vyrovnanu tlakovu bilanciu? ... mate nastavene privodne aj odvodne ventilatory na pomer 50/50 (pri vyrovnanom tlakovom rozdiele)?
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod MiroM » Str 07. Dec 2011 10:51:51

Aky mas prietok vzduchu?
Je to protiprudovy vymennik?
Problemom moze byt spominana nerovnovaha medzi privodom a odvodom vzduchu, kedy jednoducho odpadny vzduch neodovzda dostatocne mnozstvo energie.
Spominala sa tu aj ta bypasova klapka, aj to je jedna z moznych pricin, ked cast vzduchu moze ist mimo vymennik.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod skl » Str 07. Dec 2011 13:35:03

Ano, vdaka, je to nedoliehajuca / zle nastelovana bypass klapka
skl
 
Príspevky: 31
Registrovaný: Pon 26. Jan 2009 15:20:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod Marian H » Pon 26. Dec 2011 12:45:59

Iluzie o realnej ucinnosti sa rozplyvaju aj tu:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=659
Marian H
 
Príspevky: 125
Registrovaný: Uto 09. Dec 2008 19:37:50
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: Realna ucinnost rekuperacie

Poslaťod fabka2004 » Uto 27. Dec 2011 10:36:17

Marian H píše:Iluzie o realnej ucinnosti sa rozplyvaju aj tu:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=659


iluzie nemam, takze nie je co stratit ... je tam pramalo realnych udajov, prilis vela nezodpovedanych udajov, a na zaklade tohto sa neda nic povedat, kludne mozu mat v dome podtlak, ci pretlak, a takisto spolu s tym mozu mat vysoku infiltraciu (netesnosti), ale tiez kludne aj chybne cidla a pod ...
fabka2004
 
Príspevky: 1910