od emkac » Ned 25. Jan 2009 22:05:00
Dotaz k ciernemu sklu:
mam krbovu vlozku BEF, ktora ma jeden ovladac na primarny aj sekundarny vzduch
plus samozrejme ma kominovu klapku
podla navodov sa ma kurit tak, ze je otvorena kominova klapka, a vzduch pri rozhorievani otvorim, a ked to pekne hori, tak ho priskrtim, a on potom hori pomaly.... a ked tam su uz uhliky, zavrem vzduch, prilozim drevo, otvorim, a po rozhoreni znova zavriem
otazka 1 - pochopil som to spravne a je toto dobry postup?
v jednej diskusii na astranete sa objavilo: Důrazně nedoporučuji, aby výkon krbu převyšoval tepelnou ztrátu domu - budete mít sice hezkou vložku, ale bude jenom pro zlost, protože buďto budete topit tak, aby pěkně hořela a pak vznikne sauna a nebo ji budete neúměrně tlumit a pak místo ohně uvidíte jenom černé zakouřené sklo.
cize tlmenie = dym = zadymene sklo
otazka 2 - ake "tlumenie"? kominovou klapkou? lebo podla navodu vyssie sa aj tak vzduch uzatvara, cize ine ma nenapada
otazka 3 - mam teda mat privod stale otvoreny? alebo sa drzat toho navodu (vid vyssie) a cierne sklo je sposobene niecim inym (vid nizsie)?
otazka 4 - kedy mam teda regulovat kominovu klapku?
co moze byt teda pricinou cierneho skla?
5 - to ze nepockam na poriadne horenie a priskrtim vzduch skor?
6 - to ze tam davam pri zakurovani a dokladani papier, ktory dost dymi?
7 - alebo?
Quis custodiet ipsos custodes?