Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod fabka2004 » Pia 18. Nov 2011 9:48:54

tak tak, len som si nebol isty ... tym testovanim tusim raz za tri mesiace? ... aby prudovy chranic splnal to co od neho ocakavame ...
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat




Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod MartinH » Pia 18. Nov 2011 10:08:28

Ak je to nahodou drahsi chranic typu G, v takom pripade je nejaky poruchovy stav pravdepodobnejsi ako nahoda.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod juro_b » Pia 18. Nov 2011 17:43:28

chranic bude zrejme typu A, pokial som dobre pochopil letak od vyrobcu (SEZ). je to typ PCHB4 25/0,03
co sa tyka testovania,priznavam ze asi pol roka som to zanedbal.ale vcera som ich preskusal hned po tom incidente pomocou tlacitka TEST,a vypli hned.
este ma napadlo,ze na tom chranici je aj vonkajsia zasuvka,a teda duchadlo do cisticky...
najviac ma znepokojuje, ze mam chladnicku tiez cez prudovy chranic.asi to je chyba....
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod fabka2004 » Pia 18. Nov 2011 18:26:43

neviem preco by chladnicka na prudovom chranici mala byt chyba ....
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod bladerunner » Pia 18. Nov 2011 18:39:27

určite to nie je chyba čo sa týka normy
ALE predpokladám, že to má na chrániči, kde má ešte veľa iných obvodov. Takže pri niekoľkodňovej neprítomnosti ak mu niečo iné vyhodí chránič, tak sa chladnička / + mraznička?/ pekne rozmrazí- ten smrad po návrate domov by som nechcel zažiť.
Riešenie - chladnička/ mraznička/ cez samostatný chránič alebo sa zásuvka pre chladničku zapojí mimo chránič - dá sa to takto spraviť a malo by to byť aj v súlade s normou ako výnimka
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod fabka2004 » Pia 18. Nov 2011 18:44:53

to nemusi byt vynimka, je to v sulade s normou ci uz s ci bez prud chranica, avsak prudovy chranic nevypina len tak, dovod tam musi byt, a ci je lepsie mat chladnicku bez prudoveho chranica ci s prudovym chranicom, to je otazka na ktoru tazko odpovedat, ja ju na chranici mam tak ako vsetko na dome
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod juro_b » Pia 18. Nov 2011 19:34:00

samozrejme za chybu to povazujem z dovodu ktory popisal bladerunner.do vcera som predpokladal, ze na vyhodenie prudoveho chranica musi byt nejaky konkretny impulz.
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod bladerunner » Pia 18. Nov 2011 19:36:31

fabka2004 píše:........ avsak prudovy chranic nevypina len tak, dovod tam musi byt,......

s tým samozrejme súhlasím, ALE dôvod môže byť na inom okruhu /keď sú zapojené na jeden chránič/ a potom je pokazený obsah chladničky/mrazničky + smrad v dome asi trochu vysoká cena.
takže podľa mňa je lepšie na samostatný chránič resp. mimo chrániča
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Sob 19. Nov 2011 22:22:26

tak ono, prudovy chranic treba v prvom rade spravne naprojektovat.
V principe, 30mA chranic moze oficialne vypnut v rozmedzi 15 - 30mA.
No a ak je na jeden chranic nahadzana kopa obvodov (v katalogacoch je to dost caste) moze sa lahko stat ze unikajuce prudy po scitani behaju aj niekde okolo tych 15 mA - co pri nestastnej kombinacii z chranicom na spodnej hrane vypinacieho limitu vytvori celkom krusne chvile.

Ale treba brat do uvahy aj moznost nahodneho vypnutia - ta existuje uz len z principu samotneho chranica. Je pravda ze mame aj chranice zo zvysenou spolahlivostou, kde ta moznost je velmi mala - ale tie nie kazdy pouzije. Kazdopadne pracovne som z elektrikou viacmenej denne, takze mozem zodpovedne prehlasit ze nie kazde vypnutie chranica ma svoje logicke zdovodnenie :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod fabka2004 » Ned 20. Nov 2011 10:33:43

ako casto teda testovat chranice?
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod Eval » Pon 21. Nov 2011 8:11:09

fabka2004 píše:ako casto teda testovat chranice?
V súlade s pokynmi výrobcu.
Niektoré každý mesiac ....
iné 2x do roka.

PS: Už by výrobcovia kadejakých nezmyslov mohli dať do výrobku aspoň jeden koďan, aby človek nemusel furt nastavovať hodiny po každom testovaní chrániča .... :?
Nie som pokorený, len ryjem držkou v zemi.
Eval
 
Príspevky: 245
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 20. Okt 2010 10:42:33
Bydlisko: Lomnička
Dal súhlas: 15 krat
Dostal súhlas: 15 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Pon 21. Nov 2011 9:58:45

tak tak, vyrobca pise v navode ako casto.
Ono sa taketo pokyny beru na lahku vahu, ale z osobnej skusenosti a meranim viem ze by sa nemali.
Uz neraz som zazil, ako 30 mA chranic, klasickeho typu z potrebou testovania, ktory nebol v "akcii" cely cas medzi reviziami vykazoval pri prvom merani parametre z ktorych sa cloveku az z hlavy parilo.
Na prve meranie bol jeho vypinaci prud kludne aj niekde okolo 50 mA, namiesto 15-30 mA. Proste ta mechanika toho rozdieloveho rele bola natolko zatuhnuta ze sa to prejavilo az na tak dolezitom parametri.
Samozrejme, ak je chranic elektronicky, toto odpada - ale tam aj ten interval testovania je iny.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod Josse » Štv 18. Okt 2012 21:48:18

Chcem sa poradit aj s vami ohladom chranicov, isticov ...
Na prizemi mam 11 zasuvkovych okruhov ( s garazou, kotolnou a technickou miestnostou) a 5 svetelnych okruhou + 5 motorickych okruhov(= 1. pracovny v garazi, 2. napajanie TC - i ked neviem ci nebude na 230V ***, 3. indukcne doska, 4. privod do skrinky podkrovia, 5.pracovny k buducej pristavbe)
V podkrovi 3 zasuvkove a 3 svetelne okruhy. Zasuvkove a svetelne okruhy su v oboch kupelkach zvlast.

Kedze z financneho hladiska nechcem davat chranic s isticom vsade rozmyslam ako dalej.
1. cez chranic nepojde chladnicka, obehove cerpadla a alarm. ok?
2. mozem v prizemi skombinovat napr. 5 zasuvkove a 2 svetelne okruhy na 1. chranic a zvysne na 2. chranic (podobne na pochodi)? Alebo musia byt na 1 chranici len cisto zasuvkove/svetelne okruhy?
3. na motoricke okruhy by som dal chranic ale! Mam slusnu dielensku vybavu no vsetko je "klasika" 4-kolik. Resp. by som chcel pracovnu 400V zasuvku mat osadenu aj 5-kolik aj 4 kolik. (tyka sa garaze a pracovnej k pristavbe) Ako to riesit?
4. aky istic na indukcnu dosku? kabel mam 5x4 (vsetky mtoricke okruhy su 5x4), v projekte sa uvazoval plynovy sporak takze to pribudlo.
5. aku prepatovu ochranu ?
6. ak pouzijem centralny selektivny chranic, budem moct zrealizovat 400V zasuvku 4-kolikovu, bude ho vyhadzovat?
7. mam moznost dostat sa k sortimentu SEZ za cca. polovicne ceny, vyuzit to? Nejake skusenosti?

*** K TC je CYKY 5x4 len stale neviem ake bude cerpadlo (230/400V), ako si spravit pripravu v rozvadzaci?

Dik.
Josse
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Str 10. Mar 2010 8:36:32
Bydlisko: LE, KE
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod MartinH » Štv 18. Okt 2012 22:57:37

Josse píše:Kedze z financneho hladiska nechcem davat chranic s isticom vsade rozmyslam ako dalej.


Mam pocit, ze idete rozvadzac riesit vlastnymi silami. To su prace, ktore su aj pre vacsinu elektrikarov zakazane. :!:

Rozumny pocet chranicov moze byt napr. 4, to nie je az tak vela penazi, ze nie?

Nejake vynimky su mozne, ale to neznamena, ze je rozumne ich vyuzivat. Keby to bolo na mne (ale nie je), bez chranica by som uznal len alarm. Chladnicku len vo virologickom ustave :mrgreen:.

Prerabat zo 4-kolika na 5-kolik s chranicom je lahke len pre cisto motorove spotrebice (trojfazovy asnychronny motor nepotrebuje N). Ak je tam co i len malinky obvod pripojeny na N, uz je to tazko riesitelny problem.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Štv 18. Okt 2012 23:13:27

tak podme po rade:

a) riesit elektriku na RD systemom "setrim a typujem" si nedovolim ani ja, vzdy si to najskor hodim na papier - projekt vela veci doriesi este skor ako zacnu problemy.
b) rozvadzac musi urobit firma. Je to sice smiesne, ale ani ja kao osoba si ho pre seba urobit nemozem, hoci mam papierov plny sanon :-)
1) alarm, chladnicka, obehove cerpadla - vsetko podla normy moze ist odovodnene mimo, al eja by som osobne cerpadla nechal cez chranic - je tam voda.
2) velmi nestastna kombinacia, z hladiska spolahlivosti navrhujem dva chranice na zasuvky (dajme tomu 6+6 z rezervou. A na kazdy svetelny obvod jeden isticochranic. Overena bezpecna a ekonomicky vhodna kombinacia.
3) 400V zasuvky v RD, je viac menej jedno aku mas vybavu, ale ak chces reviziu, tak zasuvky budu 5 kolikove a s chranicom, nic viac, nic menej.
4) treba sa rozhodnut aku dosku a potom podla vyrobcu. Bezne staci 16A/B, ale moze sa "prihodit" aj 20A/B
5) moja oblubena pre RD je Saltek B+C maxi
6) vid bod 3, zabudni na 4 kolik
7) ja osobne SEZ nemusim, ale je to vec osobneho nazoru. Mam nejake negativne skusenosti a nemam chut opat riskovat.
8) TC - nechaj miesto na 4 modulovy istic (3+N) a potom uvidis
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť