Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod MartinH » Pia 30. Júl 2010 10:45:57

esde píše:Bohuzial uz je normalne, ze vysoke zvodove prudy vstupnych filtrov sa povazuju za nieco normalne. Este pred takymi 20 rokmi by kazdy konstrukter povazoval odflaknuty odr. filter za svoje profesionalne zlyhanie, teraz je to "standard".

Aj párky sa pred 20-timi rokmi dali ešte jesť.

Ale na druhej strane odrušovacie filtre sú teraz potrebnejšie a preto inak dimenzované ako pred 20-timi rokmi. Vtedy neboli v spotrebičoch napr. spínané zdroje. Aj spotrebičov bolo menej. Aj sa nezapínali všetky naraz, ako teraz býva vypínač na predlžovačke k PC, monitoru, tlačiarni a reprákom.

S novom realitou musíme žiť. Ale tie párky mi vadia oveľa viac ako miliampéry presakujúce do PE vodiča.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat




Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod ondejcik » Pia 30. Júl 2010 11:17:14

tienik píše:Dufam ze to nebude brane ako reklama, je to nahodne vybrane knihkupectvo. Ale vsetkych co zaujma nejak podrobnejsie elektrika a veci okolo nej mozem len odporucat knihu
http://www.martinus.sk/?uItem=73012

je to tam pekne po lopate napisane, vysvetlene, nakreslene...
Elektrikara to z nikoho neurobi, ale aspon sa clovek vie zorientovat v problematike a nedat sa v pripade problemu opit rozkom od "tiezodbornika"




diky za info :-),
Co sa tyka studia, tak mam aj vyucny list na ucnovke zo zameranim Mechanik elektronik zo zameranim na automatizacnu techniku, este musim niekde zistit co sa do praxe uznava a co nie :-), normalne aj prax sme tam mali dostali sme myslim vtedy 51tku ak sa spravne pametam.

kazdopadne ta knizka vyzera zaujimavo a urcite sa po nej obzriem mozno aj na tom martinuse

dalsie zaujiimave info najdete na
http://www.tisr.sk/
ondejcik
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Str 28. Júl 2010 19:12:34
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Pia 30. Júl 2010 11:26:00

MartinH píše:
esde píše:Bohuzial uz je normalne, ze vysoke zvodove prudy vstupnych filtrov sa povazuju za nieco normalne. Este pred takymi 20 rokmi by kazdy konstrukter povazoval odflaknuty odr. filter za svoje profesionalne zlyhanie, teraz je to "standard".

Aj párky sa pred 20-timi rokmi dali ešte jesť.

Ale na druhej strane odrušovacie filtre sú teraz potrebnejšie a preto inak dimenzované ako pred 20-timi rokmi. Vtedy neboli v spotrebičoch napr. spínané zdroje. Aj spotrebičov bolo menej. Aj sa nezapínali všetky naraz, ako teraz býva vypínač na predlžovačke k PC, monitoru, tlačiarni a reprákom.

S novom realitou musíme žiť. Ale tie párky mi vadia oveľa viac ako miliampéry presakujúce do PE vodiča.


velmi pekne napisane a pravdive. Vo svojej podstate je odrusovaci filter zariadenie, ktore "rusivu" energiu zvedie na PE. Z toho hladiska dobry odrusovaci filter, ktory naozaj odrusuje MUSI mat zvodovy prud. Pred 20 rokmi sme mali relativne harmonicke zataze, teraz co spotrebic, to kadejaka digitalna regulacia a hned mame harmonickych celu kopu.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Pia 30. Júl 2010 11:31:53

esde píše:Ad istice
Samozrejme, malokedy dojde k dosiahnutiu hranicneho skratoveho prudu.
Preco teda 10kA?
1. Tie istice, ktore zvladnu 10kA su vyrobene kvalitnejsie aj po inych strankach. Taky istic co zvladne max. 3kA(aj take som videl) je odflaknuty (hovorime o funkcnom vnutrajsku).
Co vsak bezny stavebnik pozera v obchode?
Dajte mi 16A istic.
A chcete B alebo C?
Neviem, co je lepsie?
:-)...
Ak dostane informaciu, ze je dobre pozerat aj na skratovy prud, je vyssia pravdepodobnost, ze sa vyhne tym najhorsim smejdom (cina, polsko - pozor, vedia aj kvalitne)
2. Zivotnost istica (pocet vypnuti, ktore "prezije") prudko klesa prave so skratovym prudom ktore musi odpojit. T.j. vyber istica s vacsou schopnostou predlzuje zivotnost az do moralnej zivotnosti.

Ad chranice
NIKDE som nepisal o rychlosti chranicov (tam je to prave nevhodne) ale o rychlosti isticov, co je pripad uvedeny hore ;-)
Bohuzial uz je normalne, ze vysoke zvodove prudy vstupnych filtrov sa povazuju za nieco normalne. Este pred takymi 20 rokmi by kazdy konstrukter povazoval odflaknuty odr. filter za svoje profesionalne zlyhanie, teraz je to "standard".

>vies aky je unikajuci prud napriklad takeho elektrickeho varica? Jednoducho, na svete nie su idealne izolanty, takze taketo uniky su a budu.

Bohuzial viem a mam odmerany rozdiel medzi super-hyper modernym a starym (creva tie iste, len obal a cena sa podstatne lisia). Jeden by zaplakal, ten stary v pohode vyhovuje aj po 20-30 rokoch, novy ma zvody aj tam kde by nemuseli byt. Az to vyzera, ze prebieha sutaz o co najvacie zvodove prudy :-).

Pre istotu este raz: rychlost je dolezita u isticov, pre chranice su ine kriteria.

>Nejaký celkový zvodový prúd je preto normálny.
S tym samozrejme suhlasim. Narazam len na velkost.

Ad norma.
Ako pisem, podla normy je 30mA v poriadku.
Ako sa tu na portali opakuje, aj poroterm 44 je podla normy v poriadku a predsa nikto z prispievatelov nedoporucuje z toho stavat, jednoducho to nie je racionalne ani ekonomicke.
Preto aj 10mA doporucujem len tym co vedia co to znamena a kvoli comu sa rozhodnu pre takyto chranic.
Ak to prirovnam, ti ktori sa nejakymi nakladmi na kurenie nezaoberaju si daju v pohode 30mA. Ostatni sa snazia napr. o tenke mury a hrubu izolaciu a... vyberaju citlivejsi chranic (cenovy rozdiel je maly) a to ich donuti urobit elektroinstalaciu kvalitnejsie a pri nakupe spotrebicov sa vyhybat smejdom.

T.j. je to skor o povedzme zivotnom postoji, nie o norme.


ja nehovorim ze 10kA je zle, hovorim ze su aj ine moznosti
Bezny stavebnik si viac menej nema preco kupovat istic. Elektricky rozvadzac je podla zakonov vyrobok, ktory musi dodat opravenny vyrobca vratane certifikatov a prislusnej dokumentacie - humor je, ze ani ja ako elektrikar si nemozem legalne poskladat doma rozvadzac pre RD :-) - kym nie som firma.

V situacii akej sme teraz, ze zvodove prudy su aj budu bez nasho pricinenia (vysoke poziadavky na EMC, tym padom velke rozssirenie filtrov) je 10 mA chranic do domu cista utopia. Zas sa to stretava s tym konfortom pouzivania, aby clovek daval pozor co zapina, ako zapina, spolu z cim to zapina....o tom byvanie nie je. Bol zavedeny standart 30 mA, potvrdili to lekari a ludia co po zdravotnej stranke maju do toho co povedat. Tak preco byt samotryznitelom? :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Pia 30. Júl 2010 11:34:05

ondejcik píše:
tienik píše:Dufam ze to nebude brane ako reklama, je to nahodne vybrane knihkupectvo. Ale vsetkych co zaujma nejak podrobnejsie elektrika a veci okolo nej mozem len odporucat knihu
http://www.martinus.sk/?uItem=73012

je to tam pekne po lopate napisane, vysvetlene, nakreslene...
Elektrikara to z nikoho neurobi, ale aspon sa clovek vie zorientovat v problematike a nedat sa v pripade problemu opit rozkom od "tiezodbornika"




diky za info :-),
Co sa tyka studia, tak mam aj vyucny list na ucnovke zo zameranim Mechanik elektronik zo zameranim na automatizacnu techniku, este musim niekde zistit co sa do praxe uznava a co nie :-), normalne aj prax sme tam mali dostali sme myslim vtedy 51tku ak sa spravne pametam.

kazdopadne ta knizka vyzera zaujimavo a urcite sa po nej obzriem mozno aj na tom martinuse

dalsie zaujiimave info najdete na
http://www.tisr.sk/


AK si mal 51, tak v pohode si mozes pravit aj 508/21-24 zalezi od praxe.
Tu kniho mozem fakt odporucat, skvele citanie
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod bladerunner » Ned 21. Aug 2011 16:23:57

toto som našiel v inom fóre :
Re: prúdový chránič
timo (26.1.2010 15:40)
pozor na jednu vec aj ked neporušiš žiadnu normu nemožno chra nit trojfazovym chraničom jednofazovy obvod.vpripade straty PEN na chraniči hrozi,aj sa stane,že odidu spotrebiče v zasuvkach.


je to pravda???
mám sústavu TN-S, do domu ide kábel CYKY 5x10, hlavný rozvádzač na prízemí, podružný na poschodí - na poschodí jeden 3-fáz. chránič pre zásuvkové obvody, na prízemí dva 3-fázové chrániče /pre zásuvkové obvody, 3-fázu (400 V)v garáži a indukčnú dosku/. svetelné okruhy a zásuvky pre chladničku/mrazničku idú mimo chránič /ak som to správne pochopil/.
teraz rozmýšľam, či to ešte netreba nejak vylepšiť - či nepridať ešte chránič /aspoň/ pre svetelný okruh v kúpeľni, či nepridať ešte jeden chránič pre celé poschodie /ochrana pred požiarom/, kedže káble /v chráničkách/ sú ťahané v priestore väzníkového krovu,...?
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod MartinH » Ned 21. Aug 2011 21:20:36

bladerunner píše:toto som našiel v inom fóre :
Re: prúdový chránič
timo (26.1.2010 15:40)
pozor na jednu vec aj ked neporušiš žiadnu normu nemožno chra nit trojfazovym chraničom jednofazovy obvod.vpripade straty PEN na chraniči hrozi,aj sa stane,že odidu spotrebiče v zasuvkach.


je to pravda???

NIE JE. Samotný výraz "strata PEN na chrániči" je blbosť. Je však pravda, že v prípade prerušenia prívodu PEN nastane nepríjemný problém bez akejkoľvek súvislosti s typom chráničov a ističov. Život a majetok v ohrození. V lepšom prípade je funkčné prizemnenie bodu rozdelenia PEN, veľkosť problému sa tým ohraničí a odnesie si to len citlivá elektronika.

mám sústavu TN-S, do domu ide kábel CYKY 5x10, hlavný rozvádzač na prízemí, podružný na poschodí - na poschodí jeden 3-fáz. chránič pre zásuvkové obvody, na prízemí dva 3-fázové chrániče /pre zásuvkové obvody, 3-fázu (400 V)v garáži a indukčnú dosku/. svetelné okruhy a zásuvky pre chladničku/mrazničku idú mimo chránič /ak som to správne pochopil/.
teraz rozmýšľam, či to ešte netreba nejak vylepšiť - či nepridať ešte chránič /aspoň/ pre svetelný okruh v kúpeľni, či nepridať ešte jeden chránič pre celé poschodie /ochrana pred požiarom/, kedže káble /v chráničkách/ sú ťahané v priestore väzníkového krovu,...?


Na svetelný okruh v kúpeľni je chránič predpísaný. Na ochranu pred požiarom je vhodný centrálny chránič pre celý objekt hneď na vstupe, ale selektívny a 100mA. Tento typ neposkytuje ochranu osobám.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Ned 21. Aug 2011 21:52:48

bladerunner píše:toto som našiel v inom fóre :
Re: prúdový chránič
timo (26.1.2010 15:40)
pozor na jednu vec aj ked neporušiš žiadnu normu nemožno chra nit trojfazovym chraničom jednofazovy obvod.vpripade straty PEN na chraniči hrozi,aj sa stane,že odidu spotrebiče v zasuvkach.


je to pravda???
mám sústavu TN-S, do domu ide kábel CYKY 5x10, hlavný rozvádzač na prízemí, podružný na poschodí - na poschodí jeden 3-fáz. chránič pre zásuvkové obvody, na prízemí dva 3-fázové chrániče /pre zásuvkové obvody, 3-fázu (400 V)v garáži a indukčnú dosku/. svetelné okruhy a zásuvky pre chladničku/mrazničku idú mimo chránič /ak som to správne pochopil/.
teraz rozmýšľam, či to ešte netreba nejak vylepšiť - či nepridať ešte chránič /aspoň/ pre svetelný okruh v kúpeľni, či nepridať ešte jeden chránič pre celé poschodie /ochrana pred požiarom/, kedže káble /v chráničkách/ sú ťahané v priestore väzníkového krovu,...?


ten prispevok radsej nechaj v tom fore kde bol. PEN vodic sa k chranicu nikdy nedostane. Ono prerusenie PEN je pruser jak mraky, ale to riesime prizemnenim bodu delenia - ja to preto zasadne riesim az v objekte, aby som minimalizoval riziko.
V kupelni ide vsetko cez chranic - aj svetlo.
Centralny protipoziarny chranic preRD nie je povinny, ale plne suhlasim z jeho pouzitim - jeden nikdy nevie. Dava sa tam 100mA, alebo 300mA - podla rozsahu a druhu instalacie. Ale hlavne musi byt oneskoreny, t jest selektivny. A samozrejme nie z hypermarketu, aby sam nebol zdrojom poziaru :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod bladerunner » Str 24. Aug 2011 14:22:25

chcem vedieť, či to dobre chápem - ak dám jeden centrálny chránič /ako ochrana proti požiaru/ a bude selektívny
tak potom ak nastane problém :

a) v okruhu, ktorý je chránený aj iným chráničom /napr. u mňa zásuvkové okruhy/, vypne skôr tento chránič a centrálny ostáva zapojený, čiže sú vyradené len okruhy za tým jedným chráničom /mám svetlo v dome aj ostatné zásuvkové okruhy sú funkčné/ - čiže porucha je hneď lokalizovaná, viem, kde treba hľadať problém
b) v okruhu, ktorý už nie je chránený iným chráničom, vypne centrálny chránič a ... je TMA = komplet nefunkčná elektrika v dome. Zároveň vôbec neviem, v ktorom okruhu je problém. Predpokladám, že prúdový chránič sa potom /asi/ nebude dať nahodiť naspäť, lebo porucha pretrváva. Dá sa potom z toho vykľučkovať tak, že vyhodím všetky ističe, nahodím prúdový chránič a postupným nahadzovaním ističov lokalizujemproblémový okruh?
Lebo ostať komplet bez elektriky by sa mi asi nepáčilo.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod MartinH » Str 24. Aug 2011 14:38:36

bladerunner píše:chcem vedieť, či to dobre chápem - ak dám jeden centrálny chránič /ako ochrana proti požiaru/ a bude selektívny
tak potom ak nastane problém :

a) v okruhu, ktorý je chránený aj iným chráničom /napr. u mňa zásuvkové okruhy/, vypne skôr tento chránič a centrálny ostáva zapojený, čiže sú vyradené len okruhy za tým jedným chráničom /mám svetlo v dome aj ostatné zásuvkové okruhy sú funkčné/ - čiže porucha je hneď lokalizovaná, viem, kde treba hľadať problém
b) v okruhu, ktorý už nie je chránený iným chráničom, vypne centrálny chránič a ... je TMA = komplet nefunkčná elektrika v dome. Zároveň vôbec neviem, v ktorom okruhu je problém. Predpokladám, že prúdový chránič sa potom /asi/ nebude dať nahodiť naspäť, lebo porucha pretrváva. Dá sa potom z toho vykľučkovať tak, že vyhodím všetky ističe, nahodím prúdový chránič a postupným nahadzovaním ističov lokalizujemproblémový okruh?
Lebo ostať komplet bez elektriky by sa mi asi nepáčilo.


Pri vypínaní okruhov za chráničom, ktorý sa nedá nahodiť, treba odpojovať aj fázu aj pracovný nulák (L aj N). Toto splňuje každý chránič a tiež ističe typu 1+N resp. 3+N. To sa netýka len centrálneho chrániča, ale aj bežného chrániča pre niekoľko okruhov. Preto odporúčam za každým chráničom používať už len 1+N a 3+N ističe. To "+N" znamená, že normálne istí fázu, ale vypína aj nulák.

Určite to tu už bolo viackrát. Podstata je v tom, že náhodný chybný spoj N-PE znemožní nahodenie chrániča a vypínanie fázy L bežným ističom je bez účinku.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Str 24. Aug 2011 14:50:26

bladerunner píše:chcem vedieť, či to dobre chápem - ak dám jeden centrálny chránič /ako ochrana proti požiaru/ a bude selektívny
tak potom ak nastane problém :

a) v okruhu, ktorý je chránený aj iným chráničom /napr. u mňa zásuvkové okruhy/, vypne skôr tento chránič a centrálny ostáva zapojený, čiže sú vyradené len okruhy za tým jedným chráničom /mám svetlo v dome aj ostatné zásuvkové okruhy sú funkčné/ - čiže porucha je hneď lokalizovaná, viem, kde treba hľadať problém
b) v okruhu, ktorý už nie je chránený iným chráničom, vypne centrálny chránič a ... je TMA = komplet nefunkčná elektrika v dome. Zároveň vôbec neviem, v ktorom okruhu je problém. Predpokladám, že prúdový chránič sa potom /asi/ nebude dať nahodiť naspäť, lebo porucha pretrváva. Dá sa potom z toho vykľučkovať tak, že vyhodím všetky ističe, nahodím prúdový chránič a postupným nahadzovaním ističov lokalizujemproblémový okruh?
Lebo ostať komplet bez elektriky by sa mi asi nepáčilo.


funkciu chapes velmi dobre.
K vyhodeniu centralneho chranica - v principe technicky nie je nemozne lokalizovat aj takuto poruchu, staci ked pouzivas vsetky istice aj z odpinanim N vodica.
Na druhej strane, statisticky vyvodov bez chranica je uz velmi malo, a ked niekde unika prud 100mA to uz nie je nahoda, tam hrozi poziar - takze tak ci tak by som to nechal vypnute a hladal cloveka co sa vyzna. No a ten si s tym uz iste poradi.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod bladerunner » Str 24. Aug 2011 15:34:35

ako som už písal predtým, rozvádzače sú už namontované v dome, ističe sú obyčajné - jedno- a trojpólove /bez odpínania N/, prúdové chrániče na zásuvkových okruhoch okrem zásuvky pre chladničku/mrazničku. teraz zvažujem, či netreba ešte niečo vylepšiť. určite nebudem vyhadzovať všetky ističe a montovať nové /s odpájaním N/.
asi ten centrálny chránič pridám len do rozvádzača na poschodí, lebo káble z neho idú v priestore krovu - čiže je tu asi väčšie riziko požiaru ako na prízemí, kde káble sú naťahané po ŽB strope resp. v stene pod omietkou. ak by vznikla porucha a nedala sa lokalizovať, tak by bolo odstavené len poschodie a prízemie by fungovalo.
ešte chápem dobre, že tá nemožnosť lokalizácie /pri obyčajných ističoch/ platí len pre špecifický prípad poruchy - spoj PE-N?
čiže pri iných typoch poruchy, keby došlo k vybaveniu centrálneho chrániča, by som poruchu vedel lokalizovať vyššie uvedeným spôsobom?

.............takze tak ci tak by som to nechal vypnute a hladal cloveka co sa vyzna. No a ten si s tym uz iste poradi..........

to mi je jasné, ale čo keď "špecifická porucha" vznikne v takom "špecifickom čase", že bude ťažké niekoho, kto sa v tom /odborne/ vyzná, zohnať
/sviatky, ..../
radšej by som bol, keby som poruchu dokázal lokalizovať sám a mohol fungovať v núdzovom režime /časť inštalácie funguje/ a potom v kľude niekoho splašil, aby to dal do poriadku /platí všeobecne- nie len pre elektriku, ale aj pre kúrenie a pod/
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod MartinH » Str 24. Aug 2011 20:36:40

bladerunner píše:ešte chápem dobre, že tá nemožnosť lokalizácie /pri obyčajných ističoch/ platí len pre špecifický prípad poruchy - spoj PE-N?


Ja by som povedal, že to je najčastejší prípad vyhodenia chrániča. Ostatné chyby vyhodia istič.

Neberte to ako návod, ale v skutočne kritickej situácii sa dá L+N na niektorom okruhu vypnúť aj odpojením. Je to proti predpisom, ale ak niekto má schému, dobre chápe princíp, vie čo robí a nerobí to pod napätím, tak elektrikári oko prižmúria.

A ešte poznámka k lokalizácii - okrem vypínania ističov treba analogicky vyťahovať zo zásuvky.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod juro_b » Štv 17. Nov 2011 19:30:13

dnes mi, po vyse roku,co byvam,vyhodilo z nicoho nic prudovy chranic.je trojfazovy,za nim 6 obvodov.zapnute spotrebice boli televizor,satelit,notebook.a lampa s uspornou ziarivkou.nic viac.ked som ho skusil nahodit,bez problemov sa mi to podarilo.je to naznak nejakeho problemu,alebo je sa to moze stat "len tak"?
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Prúdové chrániče - katalógový projekt elektro

Poslaťod tienik » Pia 18. Nov 2011 9:27:03

v pohode, ak to je len raz za dlhu dobu, moze to byt nahoda - prechodny jav v sieti.
Kazdopadne zapamataj si to a sleduj to dalej, ak by to vyplo zas co ja viem za par dni, tak je nacase zacat hladat chybu.
A este otazocka, vacsina prudovych chranicov ma predpisane pravidelne testovanie - robil si ho?
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 