esde píše:Ad istice
Samozrejme, malokedy dojde k dosiahnutiu hranicneho skratoveho prudu.
Preco teda 10kA?
1. Tie istice, ktore zvladnu 10kA su vyrobene kvalitnejsie aj po inych strankach. Taky istic co zvladne max. 3kA(aj take som videl) je odflaknuty (hovorime o funkcnom vnutrajsku).
Co vsak bezny stavebnik pozera v obchode?
Dajte mi 16A istic.
A chcete B alebo C?
Neviem, co je lepsie?
...
Ak dostane informaciu, ze je dobre pozerat aj na skratovy prud, je vyssia pravdepodobnost, ze sa vyhne tym najhorsim smejdom (cina, polsko - pozor, vedia aj kvalitne)
2. Zivotnost istica (pocet vypnuti, ktore "prezije") prudko klesa prave so skratovym prudom ktore musi odpojit. T.j. vyber istica s vacsou schopnostou predlzuje zivotnost az do moralnej zivotnosti.
Ad chranice
NIKDE som nepisal o rychlosti chranicov (tam je to prave nevhodne) ale o rychlosti isticov, co je pripad uvedeny hore
Bohuzial uz je normalne, ze vysoke zvodove prudy vstupnych filtrov sa povazuju za nieco normalne. Este pred takymi 20 rokmi by kazdy konstrukter povazoval odflaknuty odr. filter za svoje profesionalne zlyhanie, teraz je to "standard".
>vies aky je unikajuci prud napriklad takeho elektrickeho varica? Jednoducho, na svete nie su idealne izolanty, takze taketo uniky su a budu.
Bohuzial viem a mam odmerany rozdiel medzi super-hyper modernym a starym (creva tie iste, len obal a cena sa podstatne lisia). Jeden by zaplakal, ten stary v pohode vyhovuje aj po 20-30 rokoch, novy ma zvody aj tam kde by nemuseli byt. Az to vyzera, ze prebieha sutaz o co najvacie zvodove prudy
.
Pre istotu este raz: rychlost je dolezita u isticov, pre chranice su ine kriteria.
>Nejaký celkový zvodový prúd je preto normálny.
S tym samozrejme suhlasim. Narazam len na velkost.
Ad norma.
Ako pisem, podla normy je 30mA v poriadku.
Ako sa tu na portali opakuje, aj poroterm 44 je podla normy v poriadku a predsa nikto z prispievatelov nedoporucuje z toho stavat, jednoducho to nie je racionalne ani ekonomicke.
Preto aj 10mA doporucujem len tym co vedia co to znamena a kvoli comu sa rozhodnu pre takyto chranic.
Ak to prirovnam, ti ktori sa nejakymi nakladmi na kurenie nezaoberaju si daju v pohode 30mA. Ostatni sa snazia napr. o tenke mury a hrubu izolaciu a... vyberaju citlivejsi chranic (cenovy rozdiel je maly) a to ich donuti urobit elektroinstalaciu kvalitnejsie a pri nakupe spotrebicov sa vyhybat smejdom.
T.j. je to skor o povedzme zivotnom postoji, nie o norme.