ondejcik píše:zaujima ma jedna konkretna vec. ak neprerezem ziadny kabel a problem bude v spotrebici tak ak odpojim vsetky spotrebice na vsetych vetvach, tak prudovy chranic pojde nahodit?
a postupnym pripojenim spotrebicov zistim ktory je chybny.
samozrejme ked je prepojenie niekde v stene, asi to nepojde
ondejcik píše:Pre spotrebiče pripojené cez zásuvku je to správne napísané. Ale napr. svietidlá sa nedajú len tak odpojiť.
juro_b píše:ondejcik píše:Pre spotrebiče pripojené cez zásuvku je to správne napísané. Ale napr. svietidlá sa nedajú len tak odpojiť.
Moment, okruhy na svetla nemusia ist cez prudovy chranic,alebo ano?
pretorianm píše:juro_b píše:ondejcik píše:Pre spotrebiče pripojené cez zásuvku je to správne napísané. Ale napr. svietidlá sa nedajú len tak odpojiť.
Moment, okruhy na svetla nemusia ist cez prudovy chranic,alebo ano?
podla normy nemusia, ale mozu
pretorianm píše:juro_b píše:ondejcik píše:Pre spotrebiče pripojené cez zásuvku je to správne napísané. Ale napr. svietidlá sa nedajú len tak odpojiť.
Moment, okruhy na svetla nemusia ist cez prudovy chranic,alebo ano?
podla normy nemusia, ale mozu
ondejcik píše:pripadne mi poradte ako s tymi certifikatmi na samostatnu pracu, zatial luskam forum postupne tak mozno to aj objavim
MartinH píše:Začnite napr. tu: Vyhláška 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, §20 a nasledujúce.
http://www.tisr.sk/files/Vyhlaska_508_2009/Vyhl_508_2009.pdf
esde píše:Chranice, tam je vyber jednoduchy, 10mA. Vyhodou je, ze vypina uz pri zanedbatelnych problemoch. Casto vyhadzuje pri spotrebicoch, ktore
maju odflaknuty vstupny filter
alebo ochranu
alebo ich izolacny odpor uz nie je ako za mladi
alebo je to smejd
alebo izolacny odpor rozvodov je na ...(preto je vhodny aj na svetla, lebo zvody cez konstrukciu)
a tak vas prilis poctivy chranic donuti veci opravit a/alebo sa zbavit smejdov.
Samozrejme, ti ktori uprednostnia pokoj pred kvalitou(zivota), zvolia normovany 30 mA.
esde píše:Mozno OT,
osobne pravidla pre vyber isticov:
- skratovy prud [A]. Udava, aky prud dokaze istic este odpojit. Pod 10 kA by som nesiel. 6kA len zo zatatymi zubami a 4,5kA len ako vylozene odpad. 15kA len ak neviem co s peniazmi. Uvedena hodnota je zvycajne vytlacena na istici v ramiku (zalezi od vyrobcu)
- rychlost[ms]. Cim menej, tym lepsie. Tento parameter je vsak uz len v materialoch vyrobcu. Velmi dobre - okolo 5ms.
Chranice, tam je vyber jednoduchy, 10mA. Vyhodou je, ze vypina uz pri zanedbatelnych problemoch. Casto vyhadzuje pri spotrebicoch, ktore
maju odflaknuty vstupny filter
alebo ochranu
alebo ich izolacny odpor uz nie je ako za mladi
alebo je to smejd
alebo izolacny odpor rozvodov je na ...(preto je vhodny aj na svetla, lebo zvody cez konstrukciu)
a tak vas prilis poctivy chranic donuti veci opravit a/alebo sa zbavit smejdov.
Samozrejme, ti ktori uprednostnia pokoj pred kvalitou(zivota), zvolia normovany 30 mA.
Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia