Možno by bolo dobre uviesť, aké sú straty objektu a aký výkonový rozsah má kotol.
Pre prípad temperovania by som doporučil vypnúť vplyv teploty miestnosti a ísť iba podľa ekvitermu. Najskôr nájsť správnu ekvitermickú krivku aj so správnym posunom. Pre prípad temperovania by som vplyv teploty miestnosti ani vôbec nezapol.
Až keď budeš bývať, a ekvitermická krivka je dobre nastavená, potom zapneš vplyv teploty miestnosti, ktorý má jediný účel - JEMNE korigovať cudzie vplyvy ako je občasné prílišné vetranie, slnečné a iné tepelné zisky a pod.
Ak ešte nemáš nastavenú správnu ekvitermickú krivku, ale máš už zapnutý vplyv miestnosti, tak regulácia ide podľa dvoch požiadaviek, pričom tieto môžu byť aj dosť protichodné a potom to funguje systémom "jeden čihi a druhý hota"
To môže byť aj tvoj prípad, kedy regulácia chce podľa ekvitermu ťahať na vyššiu teplotu, ale pri dosiahnutí 9 stupňov vnútorný senzor vypne kotol, pričom v dôsledku zotrvačnosti podlahovky teplota vystúpi až na 12 C.
Môj doporučený postup:
1/ vyladiť čistý ekviterm BEZ vplyvu miestnosti
2/ až po nastavení a odskúšaní správnej ekv. krivky zapnúť vplyv miestnosti ak to vôbec treba- pri čistej podlahovke to často ani nie je potrebné, keďže podlahovka má veľkú samoregulačnú schopnosť.
Toto však kúrenári väčšinou nikdy nerobia, pretože to buď nevedia, alebo, keďže hľadanie optimálnej ekv. krivky trvá aj niekoľko dní, kto by sa s tým hral, však? "Vypneme ekviterm, zapneme reguláciu ON-OFF podľa vnútornej teploty a nech si kotol cykluje, však oni to neplatia."
Zapnutý vplyv teploty miestnosti pri nevyladenej ekvitermickej krivke má opdľa mňa význam iba pri autooptimalizácii krivky, kedy si regulátor počas niekoľkých dní (alebo aj desiatok dní) automaticky nájde optimálnu krivku a jej posun - ale toto už 20 rokov dokáže asi iba jedna regulácia - Landis&Gyr (dnes Siemens QAA73, QAA75, Albatros a pod).