caute,
bude to tu pomerne dlhe ale dufam ze sa najde niekto co to precita a pripadne mi poradi. vdaka odvazlivcom
mam nedavno zapojenu kotolnu na drevo. akumulacka 1200 l, kotol attack, podlahovka, myslim ze nic komplikovane.
vodu ku kotlu taham z najnizsieho miesta akumulacky. cerpadlo pre kotol je grundfos alpha 2 s funkciou autoadpat.
zmiesavaci ventil pre spiatocku je znacky ESBE, na nom servo tiez ESBE. regulacia je siemens tusim rvs 43.345 alebo tak nejak...
schema zapojenia:
skoro vsetko sa javi byt OK, len jedna jedina vec to cele kazi.
opisem moje pozorovania z ktorych sa domnievam ze je problem s prietokom vody do kotla ak je zmiesavaci ventil ku spiatocke v polohe zmiesavania (nie v uplne vychylenych polohach kedy ide do kotla iba voda z nadrze alebo iba voda z kotla). ak sa voda do spiatocky miesa tak strasne prudko klesa prietok a vo vysledku sa kotol velmi rychlo prehrieva. bolo niekolko situacii kedy som sledoval system ako sa chova a ako jedine rozumne vysvetlenie toho co som videl mi vychadza toto.
1: akumulacka vychladnuta, v nej plno studenej vody. kotol sa ale vyhrial az na nejakych 95 stupnov podla teplomeru na nom. privod vzduchu bol zastaveny uplne, zavrete dvierka, kotol len dusil. regulacia mala nastaveny zmiesavaci ventil zhruba v strede a rukou som citil, ze posiela do kotla tak 40-50 stupnovu vodu (regulacia je nastavena na 45 pre spiatocku). ibaze za 15 minut co som na to pozeral sa kotol vobec neschladil. dokonca podla snimaca regulacie mi za 15 minut este teplota na vystupe z kotla stupla o dalsie 3 stupne. nakoniec som rucne pretocil ventil tak aby pustal studenu vodu priamo do kotla, inak sa zdalo ze kotol nevychladne hadam ani za niekolko hodin.
2: rucne som mal nastaveny ventil tak aby posielal rovno vodu zo studenej nadrze do kotla. potom som ho prestavil tak aby bol v strednej polohe a zmiesaval vodu zhruba 50:50. rukou som skusal teplotu na spiatocke tesne pred vstupom do kotla. trvalo niekolko minut pokial tym ani nie meter dlhym potrubim dosla tepla voda od zmiesavacieho ventilu ku kotlu. ale ked som ten ventil zasa prestavil do polohy ze berie iba studenu vodu z nadrze tak to sa prejavilo velmi rychlo (hadam tak 10-15 sekund).
3: ked nastavim cerpadlo do rezimu autoadapt tak udava spotrebu 22W ak je zmiesavacy ventil v extremnych polohach (vsetka voda z akumulacky alebo vseta voda cirkuluje v kotli). akonahle ho zacnem otacat do polohy zmiesavania, prudko klesa udavana spotreba az na 5-6W co je asi jeho absolutne minimum.
4: nadrz som schopny vyhriat iba tak, ze stojim pri kotli 3-4 hodiny a robim neustale prakticky to co som opisal v bode 2, cize necham zmiesavat v strednej polohe, za par minut mi kotol vybieha na 80-90 stupnov, otocim ventil do polohy ze vsetko ide zo studenej akumulacky, ked vidim ze teplota na kotli klesne pod 80 vratim to znova do stredu. ked sa uz ale dostanem do stavu, ze v akumulacke je voda nad 45 stupnov a moze ist rovno do kotla tak v pohode mozem nalozit plny kotol, nechat nech tam hori ako o zivot, neexistuje ze by som ho prehrial a potreboval by dusit.
neviem cim je toto cele sposobne. len spekulujem ze je ten ventil chybny, alebo je znecisteny alebo co. chapem aj ze ten ventil moze principialne mat znizeny prietok v nejakej tej zmiesavacej polohe (fyzika nepusti), ale nemyslim ze je v poriadku ked az takto. myslim, ze vsetko je z kurenarskeho hladiska zapojene v kotolni v poriadku.
boli tu uz na to pozerat z firmy co mi kotolnu montovala a tiez su z toho mimo. konzultovali vraj s dalsimi ludmi od fachu, tiez nic. skusili vymenit cerpadlo, ci nahodou neblbne ale nic sa nezmenilo. vravim im stale ze ci nahodou nemoze byt blby ten ventil ale k tomu su skepticki. tak to skusam aj tu.
nestretol sa niekto z vas s takymto problemom? neviete mi poradit co je zle? mozem tu dat aj fotky z kotolne ak treba.
vdaka za precitanie a pripadne za rady!
roman