problém s Geminox Zem 2-17

Poslaťod Grey1 » Uto 30. Nov 2010 19:32:57

mám taký drobný problém. Zapol som kotol po sezóne a teraz, keď začalo troška primrzať, zistil som, že kotol udržuje teplotu vykurovacej vody na úrovni 30 stupňov, nezávisle od požadovanej teploty. Aj ked som posunul krivku hore a požadovaná bola 37, ohrieval vodu na 30. Vplyv priestoru mám vypnutý, aj adaptáciu. Čo ma prekvapilo, že keď som resetol kotol a odpojil regulátor QAA a odpojil vonkajšiu sondu, kotol opäť po zapnutí hrial vodu na 30 stupňov, aj keď som napr. nastavil priamo na kotli požadovanú teplotu 45 stupňov. Nenapadá niekoho, v čom by mohol byť problém?
Grey1
 
Príspevky: 221
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 9:21:21
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: problém s Geminox Zem 2-17

Poslaťod Grey1 » Uto 30. Nov 2010 20:41:31

tak, rozmyšlal som, či ten príspevok vymazať, alebo nie, už som si naozaj nevedel rady a prepol som izbovy regulátor na nepretržitú prevádzku (predtým som mal automatiku a vykurovanie nastavené na 24 hod), no a čuduj sa svete, zrazu to išlo. Trošku mám pocit, že Geminox nefunguje s izbovým regulátorom, tak akoby mal (napr. pri zapnuti f-cie legionela kotol absolutne ignoruje žiadanu teplotu TUV).

Nezmazal som to len preto, že možno niekto bude mať v budúcnosti podobný, alebo rovnaký problém
Grey1
 
Príspevky: 221
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 9:21:21
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat