Príliš vysoké napätie v sieti

Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod cerberro » Uto 29. Okt 2013 14:09:15

Prosím o radu.. V novostavbe domu mám napätie v sieti cca 250-255V.. Raz bolo namerané dokonca 270V.. Za krátky čas mi v poslednej dobe odišla poistka na zakl. doske rekuperacnej jednotky, elektronika v digestore, par ziaroviek. Čo môže byť príčinou toho, že mám v sieti také napätie, resp. ako uvedený problém vyriešiť/odstrániť. Vopred ďakujem za pomoc :)
cerberro
 
Príspevky: 8
Registrovaný: Štv 22. Mar 2012 12:25:15
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod majko » Uto 29. Okt 2013 14:38:17

ak si dobre pamatam nasa siet je 230V -10 + 20percent takze najvyssie pripustne napatie je 276V , elektirkari ma opravia hadam ak taram :)
majko
 
Príspevky: 331
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 09. Nov 2010 17:02:49
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 22 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod tienik » Uto 29. Okt 2013 14:53:27

je to tak krasna vete, ze ju sem skopirujem celu

Podľa europskej normy EN50160, ktorá v plnom znení platí aj na Slovensku ako STN EN50160, musí byť v sieti za normálných prevádzkových podmienok 95% priemerných desaťminútových stredných efektívných hodnôt napätí v tolerancii +/-10% menovitej hodnoty 230V. Súčasne musí byť 100% hodnôt v tolerancii +10%/-15%Un.

Kazdopadne, vacsinou sa hybeme tak okolo 240 - to je zlata stredna cesta. Ak sa niekde da namerat 270, to je uz fakt aj na kona vela.
Pricina moze byt celkom jednoducha - ak ide o novostavbu v novej zone, tak 100% sa budovala aj nova trafacka. A mohlo s astat, ze dodavatel nastavil prevody trafaku na projektovane zatazenie - s tym ze si neuvedomil, ze spociatku tam bude 0,0nic tej zataze. Z toho potom mozu vyskocit tie hodnoty.
Kazdopadne, ja by som volal rozvodne zavody a hlasil poruchu.

S týmto príspevkom autora tienik súhlasil
MartinH
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod Bororo » Uto 29. Okt 2013 15:48:47

ja by som to pre istotu zmeral aspon 2 roznymi merakmi, ved aj tie maju nejaku presnost...
ale zas ked uz praskaju ziarovky a horia poistky tak asi nebude vsetko ooolrajt...
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod tienik » Uto 29. Okt 2013 16:12:23

Bororo píše:ja by som to pre istotu zmeral aspon 2 roznymi merakmi, ved aj tie maju nejaku presnost...
ale zas ked uz praskaju ziarovky a horia poistky tak asi nebude vsetko ooolrajt...



po nahlaseni podozrenia na prepetie za na dotknute miesto nasadzuje dataloger a priebeh napatia sa zaznamenava v case pocas par dni - to sa nasledne vyhodnoti a prijmu sa opatrenia.
Meranie v nejakom case "t" aj x merakmi nema velku vypovednu hodnotu - lebo nepodchyti vsetky stavy pocas dna.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod Bororo » Uto 29. Okt 2013 16:14:37

skor som myslel na pripad, ked jednym merakom meriam 240V a na druhom ukazuje 270V.
by ma zaujimalo, ci ta sluzba s datalogerom je free
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod cerberro » Uto 29. Okt 2013 16:29:59

tienik píše:Pricina moze byt celkom jednoducha - ak ide o novostavbu v novej zone, tak 100% sa budovala aj nova trafacka. A mohlo s astat, ze dodavatel nastavil prevody trafaku na projektovane zatazenie - s tym ze si neuvedomil, ze spociatku tam bude 0,0nic tej zataze. Z toho potom mozu vyskocit tie hodnoty.
Kazdopadne, ja by som volal rozvodne zavody a hlasil poruchu.


nejedna sa o novu zonu, dom je postaveny na v strede dediny, v okoli su dalsie domy vsetko povodna vystavba z cias minuleho rezimu a novsie.. mam trochu podozrenie, ci nie je problem niekde u mna, kedze najblizsi susedia taketo problemy nepozoruju (poruchy spotrebicov atd.).. aby som bol uplny, merane to bolo len "beznym merakom" (nic profi) na zasuvkach v dome.. neviem preto do akej miery je taketo meranie presne, a aku ma vypovednu hodnotu.. ide mi hlavne o to, ci moze byt pripadne problem niekde v mojej elektroinstalacii, pripadne ci sa toto da nejakym meranim zistit/vylucit.. pripadne na akom mieste je najlepsie to odmerat.. kazdopadne zatial dakujem za info :)
cerberro
 
Príspevky: 8
Registrovaný: Štv 22. Mar 2012 12:25:15
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod deko » Uto 29. Okt 2013 16:30:12

staci nahlasit reklamaciu na ZSD, VSD alebo SSE-D - teda distribucnej spolocnosti. ta musi hodnoverne dokazat, ze normu neporusila. ak norma porusena bola, musi vyplatit odskodnenie - cize zaplatit zhorete zariadenia.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod tienik » Uto 29. Okt 2013 16:43:29

cerberro píše:nejedna sa o novu zonu, dom je postaveny na v strede dediny, v okoli su dalsie domy vsetko povodna vystavba z cias minuleho rezimu a novsie.. mam trochu podozrenie, ci nie je problem niekde u mna, kedze najblizsi susedia taketo problemy nepozoruju (poruchy spotrebicov atd.).. aby som bol uplny, merane to bolo len "beznym merakom" (nic profi) na zasuvkach v dome.. neviem preto do akej miery je taketo meranie presne, a aku ma vypovednu hodnotu.. ide mi hlavne o to, ci moze byt pripadne problem niekde v mojej elektroinstalacii, pripadne ci sa toto da nejakym meranim zistit/vylucit.. pripadne na akom mieste je najlepsie to odmerat.. kazdopadne zatial dakujem za info :)



to trosku meni situaciu. Tych poruch mas kazdopadne viac ako by sa dalo pripisat nahode. Myslim ze najlepsie bude obratit sa na nejakeho miestneho revizaka (myslim ale fakt revizaka, nie len majitela peciatky) a ak je problem v instalacii on ho najde. Takto na dialku mozme len hadat a skusat.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod ... » Uto 29. Okt 2013 18:10:12

cerberro píše:
tienik píše:Pricina moze byt celkom jednoducha - ak ide o novostavbu v novej zone, tak 100% sa budovala aj nova trafacka. A mohlo s astat, ze dodavatel nastavil prevody trafaku na projektovane zatazenie - s tym ze si neuvedomil, ze spociatku tam bude 0,0nic tej zataze. Z toho potom mozu vyskocit tie hodnoty.
Kazdopadne, ja by som volal rozvodne zavody a hlasil poruchu.


nejedna sa o novu zonu, dom je postaveny na v strede dediny, v okoli su dalsie domy vsetko povodna vystavba z cias minuleho rezimu a novsie.. mam trochu podozrenie, ci nie je problem niekde u mna, kedze najblizsi susedia taketo problemy nepozoruju (poruchy spotrebicov atd.).. aby som bol uplny, merane to bolo len "beznym merakom" (nic profi) na zasuvkach v dome.. neviem preto do akej miery je taketo meranie presne, a aku ma vypovednu hodnotu.. ide mi hlavne o to, ci moze byt pripadne problem niekde v mojej elektroinstalacii, pripadne ci sa toto da nejakym meranim zistit/vylucit.. pripadne na akom mieste je najlepsie to odmerat.. kazdopadne zatial dakujem za info :)


pokial je to len tvoj problem, skusil by som sa pozriet na rozlozenie zataze medzi fazami a prechodove odpory na stredovom vodici, pripadne jeho prizemneni (a ak nie je, prizemnit)
vyrazne vyssie zatazenie jednej fazy oproti ostatnym dvom v kombinacii s nevyhovujucim prechodovym odporom na strednom vodici moze vies k posunu stredu oproti zemi a tym na vytazenej fazi k poklesu napatia a na zvysnych dvoch zas k narastu...
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat

Re: Príliš vysoké napätie v sieti

Poslaťod MartinH » Uto 29. Okt 2013 18:27:44

... píše:pokial je to len tvoj problem, skusil by som sa pozriet na rozlozenie zataze medzi fazami a prechodove odpory na stredovom vodici, pripadne jeho prizemneni (a ak nie je, prizemnit)
vyrazne vyssie zatazenie jednej fazy oproti ostatnym dvom v kombinacii s nevyhovujucim prechodovym odporom na strednom vodici moze vies k posunu stredu oproti zemi a tym na vytazenej fazi k poklesu napatia a na zvysnych dvoch zas k narastu...


Toto by sa prejavilo tak, ze ak je niektora faza nad normal, ina by bola v tom istom case pod normal. Je to mozne preverit? Ak by sa to potvrdilo, ide o velmi nebezpecnu poruchu :!:

cerberro píše:aby som bol uplny, merane to bolo len "beznym merakom" (nic profi) na zasuvkach v dome.. neviem preto do akej miery je taketo meranie presne, a aku ma vypovednu hodnotu.. ide mi hlavne o to, ci moze byt pripadne problem niekde v mojej elektroinstalacii, pripadne ci sa toto da nejakym meranim zistit/vylucit.. pripadne na akom mieste je najlepsie to odmerat..

Staci ist odmerat k susedom ....
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat