V skrinke byva privod a rozdelovac a nad alebo pod nim je zberac a spiatocka. Na privode su prietokomery. Na spiatocke byvaju ventily, ktorymi sa da prietok priskrtit. V kazdej vetve odovzdane teplo zavisi (aj) od prietoku. Prietok sa odcita na prietokomeri a znizi sa privretim ventilu. Zvysit sa priamo neda.
Zakladny postup:
1. Pockat na vykurovaciu sezonu
2. Pripravit si "mapu podlahovky", priradit kazdy ventil ku konkretnemu okruhu, ku konkretnej oblasti v dome, ci byte.
3. Vypocitat
alebo aspon odhadnut, kde treba tepla viac a kde menej.
4. Naplno otvorit, kde treba vela kurit, prietok trochu priskrtit, kde treba menej tepla a viac priskrtit, kde treba kurit najmenej. Slusne firmy kurenie odovzdaju v tomto stave prvotneho vyvazenia.
5. Pockat jeden den na ustalenie.
6. Odmerat teploty, porovnat skutocnost s planom a jemne doladit ventily. Pozor, porovnavaju su len miestnosti medzi sebou. Ak sa kuri v priemere viac alebo menej, ako je zelane, nastavuje sa to inde, napr. zmenou vykurovacej krivky na kotli.
7. Postup opakovat od bodu 5, kym nenastane spokojnost. To moze trvat peknych par tyzdnov.
Ak su okrem ventilov v systeme aj ine regulacne prvky, treba sa spytat na ich ovladanie.