Prepinanie vymennikov v AN

Prepinanie vymennikov v AN

Poslaťod Josse » Uto 05. Máj 2015 21:40:32

Potrebujem prepinat horny/dolny vymennik v AN 1000l. Zdrojom su solarne kolektory, primarne by topili "polovicu" nadrze teda cez horny vymennik, v pripade prebytku energie by sa prepol spodny vymennik. Neviem sa vsak rozhodnut ci pouzit elektricky prepinaci ventil (napr VZA 161 ten by vedela ovladat aj riadiaca jednotka kolektorov.), alebo termostaticky prepinaci ventil ( VTD 322) a bolo by to bez elektriky. Poradte ak ma niekto skusenost.
Josse
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Str 10. Mar 2010 8:36:32
Bydlisko: LE, KE
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: Prepinanie vymennikov v AN

Poslaťod sinacik » Štv 06. Aug 2015 15:08:50

Ideálne a hotové riešenie aj so zálohovaním obehového čerpadla je CP-201M, režim F4. Ak použijete 3-cetný ventil Esbe /Ara-663 - 24V/ nastavíte si požadovanú teplotu pre odklon tepla do druhého zásobníka.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

emkac: vyhodeny komercny link
sinacik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Štv 06. Aug 2015 14:59:19
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Prepinanie vymennikov v AN

Poslaťod Josse » Pia 04. Sep 2015 14:07:33

AK by niekomu pomohlo dal som tam prepinaci ventil VZA, na solarnej jednotke nastavil prislusnu schemu s prepinacim ventilom a slape to ako ma.
Josse
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Str 10. Mar 2010 8:36:32
Bydlisko: LE, KE
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Prepinanie vymennikov v AN

Poslaťod quako2 » Pia 04. Sep 2015 21:14:27

Mozes trosku popisat tvoju zostavu z Aku nadrzou? Budem mat kotol na tuhe palivo + 1000L aku nadrz s vnorenym zasobnikom na TUV (100L) a jednym vymennikom. V zime budem robit TUV kotlom a v lete planujem na ten vymennik napojit solar. Neviem ale aky velky solar pouzit (aby to ohrievalo,ale na druhej strane neprevarilo)
Dakujem
quako2
 
Príspevky: 37
Registrovaný: Pon 03. Sep 2012 21:41:55
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Prepinanie vymennikov v AN

Poslaťod bysťo » Štv 19. Nov 2015 12:32:11

tiež som toto pôvodne chcel zapojiť takto, ale nakoniec som sa na to vykašľal

totiž v zime nedosiahneš takú teplotu vody, aby si ohrieval vrchným výmenníkom
v lete zase máš dostatok energie zo soláru a nižší odber nato, aby sa ti to ohrialo aj cez spodný výmenník.

ja som dal 3x24 trubíc pred dvoma týždňami a v priebehu prvého slnečného dňa mi to ohrialo nádrž z 25C dole/55C hore, na 64C od vrchu po spodok, nádrž cca 930 litrov (atyp)

ohrev vody mám prietokovo nerezovým hadom od spodu po vrch nádrže, odksúšané mám v lete že mi stačilo ohrievať vodu na cca 40-45 C hore (cca 20C dole) a postačovalo to

nakoniec som to teda vyškrtol
zváž čo ťa to bude stáť navyše, či to za to stojí

bysťo
už stojí, ten náš domček vysnívaný...
bysťo
 
Príspevky: 233
Registrovaný: Uto 30. Dec 2008 15:16:31
Bydlisko: Lukové
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 6 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia