Poslaťod maro » Pia 17. Aug 2012 22:06:09

Zdravím. V novostavbe starej tri roky mi praskla priečka z ytongu hruba 12,5 cm skoro po celej dlžke v ložnej škáre. Prasklina je z oboch strán.Priečka je na poschodí postavená nad velkou miestnostou širokou 4,2 m ,čiže je len na deke z montovaného stropu protherm postavená v smere nosníkov.Môže byt že táto prasklina vznikla dodatočným priehybom stropu? A ked áno ako dlho môže trvat taketo prehýbanie stropu do konečnej polohy .
Naposledy upravil emkac dňa Ned 19. Aug 2012 13:49:19, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z "prasklina"
maro
 




Re: prasklina

Poslaťod Ludo » Pia 17. Aug 2012 22:24:08

pisem to len ako pikosku, zjavne to nebude tvoj pripad a mozno som uz predtym spominal pribeh od suseda
po cca 3 rokoch od nastahovania mu zacala praskat deka nad prizemim tak, ze statik navrhol zeleznu konstrukciu krizom na sirku domu - skrz obvod. mury a odtial dole az k zakladom - bratku sranda na tyzden roboty - dve diery v dome - cez obyvacku krizom zelezna konstrukcia - ta aj zvonka- zateplenie a fasada v kybli, cast chodnikia v kybli - obyvacka v kybli
nie, neboj toto nebude tvoj pripad
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: prasklina

Poslaťod -rq- » Sob 18. Aug 2012 15:05:40

najvacsie zmeny vplyvom doformovania betonu v ramci nosnikov prebiehaju v prvom roku, potom sa uz dokopy nic nedeje. u vas to nastalo v tretom roku, cize moze to byt staticky problem. moze a nemusi. skuste to zospodu podopriet stlpom, alebo tam dat nejaku priecku...
-rq-
 
Príspevky: 322
Registrovaný: Uto 14. Júl 2009 17:50:52
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 31 krat

Re: prasklina

Poslaťod MartinH » Sob 18. Aug 2012 17:35:59

maro píše:Zdravím. V novostavbe starej tri roky mi praskla priečka z ytongu hruba 12,5 cm skoro po celej dlžke v ložnej škáre. Prasklina je z oboch strán.Priečka je na poschodí postavená nad velkou miestnostou širokou 4,2 m ,čiže je len na deke z montovaného stropu protherm postavená v smere nosníkov.Môže byt že táto prasklina vznikla dodatočným priehybom stropu? A ked áno ako dlho môže trvat taketo prehýbanie stropu do konečnej polohy .


Ako je priecka ukoncena hore? Netlaci na nu nic? Spravne ma byt medzera vyplnena napr. penou.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Prasklina v Ytongovej priecke - vplyv stropu?

Poslaťod MiroM » Pon 20. Aug 2012 7:56:33

Ako vies, ze to prasklo v loznej skare? Nemas este poter? Aka velka je ta prasklina? Ak sa ta priecka iba oddelila od loznej malty, tak sa nic nedeje. Ale samozrejme foto by napovedalo viacej.
Pre vsetkych: Ak niekto zadava taketo otazky, vzdy je potrebne pridat aj foto, inac sa potom mozeme len domnievat ako to vyzera a pod.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat