Poznatky z uzivania rekuperacie

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod vanilka » Štv 11. Dec 2008 10:39:31

martin1 píše:Chcel som sa spytat este k tej 800 l akumulacnej nadrzi, co ta voda z nej vlastne ohrieva? ako ohrieva TUV a ako vzduch na vykurovanie z rekuperacky? v rekuperacky mas aj enejaky elektrricky doohrievac, ci nic? ked je vonku napr. -15 C, tak z rekupracky vzduch s akou teplotou vijde, ako ho doohrejes, aby do izieb nesiel studeny? rekuperacku s akou ucinnostou mas? a preco cvlastne atrea si si vybrala, preco nie napr. vanoi, alebo medzi kym si sa este rozhodovala?
vdaka


Voda v akumulacke (je to spojeny okruh s teplovodnym vymennikom nad krbom) ohrieva:
1: 7m medeneho hada cez ktory preteka TUV, cize funkcia ako prietokovy ohrievac, had je samozrejme vo vrchnej casti akumulacky.
2: vedie z nej odbocka - tiez had - do rekuperacky, v pripade potreby dohrieva vzduch v rekuperacke. To malokedy pouzivame pretoze postacuje teply vzduch z krbu ktory sa na poschodi nasaje a rozvedie do celeho domu.
3: V rekuperacke nieje ziadny el. doohrievac len ten hed z rekuperacky.
4: El.doohrev je priamo v akumulacke- el. spirala
5: Ked je vonku -15 tak neviem, nemerala som, ale s 70-80per ucinnostou sa ohreje odchadzajucim vzduchom
6: Atrea preto, lebo velka firma s dlhorocnou tradiciou specialista na vetranie a klimatizaciu, pozerali sme aj vano a pod. ale cena bola len o trochu nizsia tak sme vsadili na osvedceneho vyrobcu.
Naposledy upravil vanilka dňa Štv 11. Dec 2008 11:07:54, celkovo upravené 1
vanilka
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 14:45:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod vanilka » Štv 11. Dec 2008 10:45:31

martin1 píše:A este by som sa chcel vanilka spytat kolko minate za rok dreva v m3?


za minulu vykurovaciu sezonu 2palety brikiet + drevo co zostalo zo stavby
tento rok sme kupili 1tatru dreva, asi 10kubikov..? a to asi postaci - cena do 10tis
Naposledy upravil vanilka dňa Štv 11. Dec 2008 11:08:27, celkovo upravené 1
vanilka
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 14:45:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod vanilka » Štv 11. Dec 2008 10:47:36

Rudi_M píše:2 vanilka:
takže ak som správne pochopil využívate VZT s rekuperáciou pre teplovzdušné vykurovanie Vášho NED?

ja som sa rozhodol v mojom NED (TZ=4,5kW/-12°C; viewtopic.php?f=5&t=179) pre oddelený systém VZT (s rekuperáciou; Paul Santos 370; cca 150 tis.Sk vrátane el.predohrevu a bez ZR) = len pre vetranie a samostatné vykurovanie teplovodnou podlahovkou z obavy pred príliš veľkým objemom cirkulujúceho vzduchu v objekte (vzduch mám malú tep.kapacitu), lebo som precitlivelý na prievan :( (16 rokoch som strávil ako technológ vo výr.prevádzke s veľmi nekvalitne naprojektovanou a zrealizovanou VZT s klimatizáciou!!!), hoci je to nákladnejšie a dúfam, že mi to bude vyhovovať - NED sa dokončuje, takže praktické skúsenosti rád doplním cca do 6-12 mes.
vanilka
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 14:45:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod vanilka » Štv 11. Dec 2008 10:48:43

to je urcite dobre riesenie
vanilka
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 14:45:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod lj. » Štv 11. Dec 2008 20:00:52

vanilka píše:
martin1 píše:A este by som sa chcel vanilka spytat kolko minate za rok dreva v m3?


za minulu vykurovaciu sezonu 2palety brikiet + drevo co zostalo zo stavby
tento rok sme kupili 1tatru dreva, asi 10kubikov..? a to asi postaci - cena do 10tis


Nezda sami, podla mna tatra neda 10 kubikov dreva, ja som kupoval 9+ nastiepane a bol to liaz s vyvysenymi bocnicami ledva ledva
lj.
 
Príspevky: 141
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 21:16:50
Bydlisko: KE
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod Marian H » Uto 16. Dec 2008 10:51:08

Vanilka: Zaujima ma ako kapacitne stiha AN pripravu TUV? V tvojom pripade je to 7 m medeny had. Uvazujeme s podobnym riesenim: krbove kachle s vymennikom, pripravu TUV v akumulacnej nadrzi. Mame vsak obavy, ci takyto prietokovy vymennik pokryje nasu spotrebu - 2 dospeli + 2 male deti.
Vecer okupeme deti, potom si chce manzelka dat horucu vanu a potom obcas este potrebujeme obidvaja sprchu... :-).
Inak dobra vec je pri AN kupit pracku s privodom aj na teplu vodu a hlavne ak su solary. V lete sa casto pere a TUV je zadarmo.
Marian H
 
Príspevky: 125
Registrovaný: Uto 09. Dec 2008 19:37:50
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod lesko » Str 17. Dec 2008 0:56:54

Ja osobne mám lokálnu jednotku z rekuperáciou. Pôvodne pri výstabe RD som tiež plánoval použiť centrálnu ale ten kdo stavial vie že financii nie je nikdy navyše/ Minulý týždeň som bol v pasívnom RD kde mali pristavané aj kancelárie.Vetranie s rekuperáciou a dohrevom vzduchu či výroby teplej úžitkovej vody v jednotkách pre každé priestory zvlášť. Makalo to super ale výsledna cena realizácie cca 400 tis.českých. A tu je jedna z nevýhod ale ak to môžem nazvať finančná návratnosť. Osobne si myslím že akákolvek investícia na zníženie nákladov na prevádzku akejkolvek budovy musí mať aj primernú návratnosť /pomer ceny a návratnosti/ a pokial si to chce niekto sám montovať má velkú odvahu alebo nevie do čoho sa púšťa.Na to sú firmy z niekolkoročnými skúsenosťami ale aj reklamáciami.
Zase žiadné vetranie tiež nie je riešenie tak som zvolil lokálnu jednotku, síce to nemaká na stopercent ako centrálna ale robí to čo od nej očakávam t.j. vyvetrané /normálny vzduch aj keď začne na dedine vykur.sezónna/
zníženie vlkosti / nerosenie okien a atd.........../
rekuperácia / ohrev privádzaného vzduchu odpadovým /
a to všetko pri omnoho nižšej investície
Jednotka je stavaná na cca 60m2 plochy, ja ju používam na 107 m2. Pred spustením som mal bežnú vlkosť vzduchu 60 a viac percent a po baráku behal ako cvičená opica a otváral okná. Po 24 hodinách používania jednoty klesla vlhkosť pod 50% a odvtedy sa pohybuje bežne medzi 45 až 50%. Účinnosť rekuperácii u tejto mašinky na strednej rýchlosti je velmi dobrých 79 % a na najnižšiech rýchlosti sa vyšplhá na 87 % . Zatial som spokojný a z finančnej stráky považujem za dobrú investíciu.
Naposledy upravil lesko dňa Pia 19. Dec 2008 0:38:56, celkovo upravené 1
lesko
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 22:43:24
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod Marian H » Str 17. Dec 2008 9:58:53

to Lesko: aky je rozdiel medzi centralnou a lokalnou? Diky
Marian H
 
Príspevky: 125
Registrovaný: Uto 09. Dec 2008 19:37:50
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod vanilka » Str 17. Dec 2008 10:04:21

Marian H píše:Vanilka: Zaujima ma ako kapacitne stiha AN pripravu TUV? V tvojom pripade je to 7 m medeny had. Uvazujeme s podobnym riesenim: krbove kachle s vymennikom, pripravu TUV v akumulacnej nadrzi. Mame vsak obavy, ci takyto prietokovy vymennik pokryje nasu spotrebu - 2 dospeli + 2 male deti.
Vecer okupeme deti, potom si chce manzelka dat horucu vanu a potom obcas este potrebujeme obidvaja sprchu... :-).
Inak dobra vec je pri AN kupit pracku s privodom aj na teplu vodu a hlavne ak su solary. V lete sa casto pere a TUV je zadarmo.


Mame to tak nastavene, ze krb alebo spirala udrzuje teplotu od 58-65st (teplomer v hornej casti AN) v case 18-22. Cize ked klesne pod 58st zapne sa spirala pokial nestiha krb. Pocas celeho dna sa AN nenahrieva, az od 18,00. Rano je este voda dostatocne tepla aj na sprchovanie. Pocas dna postupne chladne, o tej 18,00 ma okolo 50st v AN.
Neda sa naraz kupat alebo sprchovat v 2kupelniach. Vtedy AN nestiha prietokom ohrievat, resp. vodsa je tepla ale nie horuca. Takze umyvame sa potupne, potom nieje problem s teplotou vody. Aj decka sa uz naucili v case ked sme toto cele zaregulovavali kuknut pre istotu na teplomer kolko ma voda stupnov. Cize treba dodrziavat urcity rezim, nieje to ako v panelaku kde hockedy pustis kohutik ale potom platis ako blazon. Treba si cely system nastavit na konkretne potreby rodiny. Pokial by ti teplota vody napostacovala, nastavis aby sa AN ohrievala na 70st. a pod, cize je to vsetko regulovatelne.
Ked vecer okupe manzelka deti tak potom povedzme 10min bude musiet pockat aby sa jej voda dohriala. Tiez zalezi akou intenzitou kuris v krbe atd.
vanilka
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 14:45:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod Marian H » Str 17. Dec 2008 21:10:56

Vanilka: Diky za odpoved. Este ma zaujima, ten system je nastaveny tak, ze ked zacnes kurit v krbe, tak elektrospirala v AN sa odpoji? Cize v krbe je nejake cidlo, co zaznamena zatop?
Marian H
 
Príspevky: 125
Registrovaný: Uto 09. Dec 2008 19:37:50
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod lesko » Str 17. Dec 2008 23:11:14

Marian H píše:to Lesko: aky je rozdiel medzi centralnou a lokalnou? Diky

centrána je umiestnená napr. v podkroví a rozvodami do jednotlivých miestností /pracná montáž/ a lokálná je umiestnená napr.na chodbe z jedným turbo výduchom von / montáž cca 2-3hod
lesko
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 22:43:24
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod jojkoz » Str 17. Dec 2008 23:20:23

lesko píše:
Marian H píše:to Lesko: aky je rozdiel medzi centralnou a lokalnou? Diky

centrána je umiestnená napr. v podkroví a rozvodami do jednotlivých miestností /pracná montáž/ a lokálná je umiestnená napr.na chodbe z jedným turbo výduchom von / montáž cca 2-3hod


Otazka ale je ako to vyvetra ostatne miestnosti. Podla mna dost zalezi na dome ako je naprojektovany ...
jojkoz
 
Príspevky: 159
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:53
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod lesko » Str 17. Dec 2008 23:47:55

samozrejme malo by sa na to myslieť už pri projekcii ale myslím si že nie je až taký velký problém nájsť vhodné miesto už v postavenej stavbe lebo samotná jednotka má rozmer cca 30x20x130 cm. Konkrétne mám bungalov 100 m2 kde by už boli vhodné aj dve takéto jednotky ale zatial ako zisťujem jedna zatial stíha. Vetranie medzi jednotlivými miestnosťami prebieha otvorenými dverami príp. v prahovej oblasti
lesko
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 22:43:24
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod Rudi_M » Pia 19. Dec 2008 18:47:29

2 lesko:
centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou nemusí byť len v podkroví a s "pracnosťou" inštalácie voči decentrálnej - to je tiež diskutabilné - treba len na to myslieť už pri projektovaní RD a naplánovať rozvody čerstvého vzduchu do jednotlivých miestností "schované" v podhľadoch stropov, odťah sa bežne umiestňuje len do kuchyne, WC, kúpelní, šatne príp. aj do techn.miestnosti;
centrálna VZT má tiež len jeden výduch použitého vzduchu von z RD a jedno nasávacie potrubie pre prívod čerstvého vzduchu do RD
Rudi_M
 
Príspevky: 333
Obrázky: 2
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 17:49:32
Bydlisko: RD Ekord v obci Sekule; užívané od 11/2009 k plnej spokojnosti
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 14 krat

Re: Poznatky z uzivania rekuperacie

Poslaťod lesko » Pia 19. Dec 2008 22:32:10

Rudi_M píše:2 lesko:
centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou nemusí byť len v podkroví a s "pracnosťou" inštalácie voči decentrálnej - to je tiež diskutabilné - treba len na to myslieť už pri projektovaní RD a naplánovať rozvody čerstvého vzduchu do jednotlivých miestností "schované" v podhľadoch stropov, odťah sa bežne umiestňuje len do kuchyne, WC, kúpelní, šatne príp. aj do techn.miestnosti;
centrálna VZT má tiež len jeden výduch použitého vzduchu von z RD a jedno nasávacie potrubie pre prívod čerstvého vzduchu do RD

to mi je absolutne jasné "ale konečná cena tvojho riešenia" moje je cca 30 tis.
Ja osobne centrálku nezavrhujem pokial sa spoliehaš na jediný zdroj vetrania a máš okná fixy a samozrejme financie.
Pri otváravých oknách myslím že už nemá také opodstanenie nakolko stavba nie je tak dokonale tesná ale aj vtomto prípade je podla mňa riešenie aspoň decentrálna /ako si to správne nazval/. Ludia sa ženú za hrúbkou zateplenie ale podla odborníkov podotýkam nie mňa 20 cm izolácie má taký efekt na vykurovacie náklady stavby ako 10 cm+rekuperácia.
lesko
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 22:43:24
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Rekuperácia, vetranie, VZT

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia