theb píše:Mozno iba maly subjektivny postreh z toho marketingoveho letaku na tzb.
Je sice dobre mat takyto prietokovy ohrev vody, mozno aj kvoli tej legionele, ale...
V celom systeme nasledne musis ohrievat vodu na vyssie stupne. Kym na vykurovanie by ti stacila 30-35 stupnova voda, kvoli TUV budes musiet zohrievat cely objem na 50-55 stupnov.
Treba vsak mat na pamati, ze TC vzduch-voda je ovela viac efektivnejsie pri nizsich teplotach ako ked musi tlacit vodu do svojho maxima. Cca 56 stupnov je skoro pri vsetkych TC maximum, kedy sa este pomocou tohoto zariadenia oplati ohrievat vodu. Preto by som volil radsej ine riesenie na zohrievanie TUV. Aj ja som chcel mat doma vymennik na pripravu TUV, ale prave tato skutocnost ma od toho odradila.
1. akekolvek TC je efektivnejsie (ma lepsie COP) pokial cerpa teplo medzi menej vzdialenymi urovnami
2. prave naopak by som povedal ze pokial ti TC bude stihat ohrievat TUV prietokovo , tak ti staci ohrievat vodu len na pozadovanu uroven (co niekde okolo 40-45 stupnov na pouzitie staci) a nie na nieco vyssie do akumulacky ktora by musela mat rezervu na pokrytie narazoveho odberu...