Musím Ti napísať, že to rieši zákon o sieťových odvetviach. Jeho porušenie je na Tebe a nie na montérovi alebo projektantovi. Projekt RD takmer nikdy nerieši úžitkovú vodu.
Moje praktické skúsenosti:
Ak je predpoklad, že vlastná voda bude
"teoreticky pitná, alebo aspoň úžitková" na základe rozborov, tak Ti stačí obecnú vodu iba do drezu. Obyčajne na to máš pripojenú aj myčku. Na ostatné môže ísť vlastná voda.
Ja to robievam tak, že po hlavnom uzávere dám klapku, regulátor tlaku a odbočku do kuchyne. Za ňou vetvu ukončím zátkou. Vedla pritiahnem vetvu z vlastnej studne, a ukončením na zátku. O pár cm ďalej začnem rozvod vody do domu. Všade okrem kuchyne. Následne spravím prepoj, s ktorou spojím dve vetvy, a tretia je vždy zazátkovaná. To znamená, že dom mám napojené buď na obec, alebo na vlastné, a tak nedochádza k prepojeniu vlastnej vody s obecnou vodou.
Prípadné miešanie v drezovej batérii a následné spätné tlakovanie do obecnej vody zamädzuje regulátor a spätná klapka. To je jediné miesto, kde dochádza k stretu s spojeniu oboch vetiev. Aj tu treba dať pozor, aby tlakový spínač na vlastnú vodu vypínal pri nižšom tlaku, ako je nastavený tlak na regulátore.
Ak tá vlastná voda bude mať nejaké závady, tak vôbec by som neriešil vlastnú vodu do domácnosti, ale iba na závlahy. Úprava a legalizácia nemusia vždy stáť za to. Ale ak funguje bez problémov, tak sú to veľké ušetrené peniaze.