Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod mlaco » Pon 01. Mar 2010 0:26:49

Ahojte,

v súlade s elektro projektom budem mať zásuvkové rozvody vedené v podlahe, v FXP chráničkách uložených v EPS pod poterom.

V tejto súvislosti sa chcem poradiť, ako to vhodne pripraviť pred realizáciou poteru.

1) Je vhodné dať do chráničiek už aj elektro káble, alebo pri dodržaní rozumných polomerov sa budú bez problému dať natiahnuť do chráničiek dodatočne? (zatiaľ by som v chráničkach nechal pomocný tenký drôt)

2) Pri vyústení chráničky pri stene mám použiť na to určené 90st kolená (majú dosť veľky polomer...), alebo je dostatočne dobré zahnúť len samotnú chráničku?
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat




Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod opek » Pon 01. Mar 2010 8:01:25

Ja som elektro kable ulozil pred poterom, naco riskovat. Nepouzival som kolena...
Obrázok užívateľa
opek
 
Príspevky: 356
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 9:08:15
Dal súhlas: 18 krat
Dostal súhlas: 30 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod MiroM » Pon 01. Mar 2010 9:42:49

Pred stavbou domu som chcel vsetku elektrinu taktiez tahat v podlahe, nakoniec som si to vsak rozmyslel.
Avsak som to mal na plane robit takto:
1. potiahnut od zeme smerom k zasuvkam a vypinacom rurky.
2. urobit omietky
3.v podlahovom eps natahat fxp rurky spolu s kablami az k zasuvkam a vypinacom cez rurky omietnute v stene. Rurky v podlahe a v stene by som spojil spojkou, alebo len zafixoval paskou a urobil dostatocny polomer (vyska izolacie to dovolovala)

Zatahovat kable do trubiek je zbytocna robota, ked sa to da urobit predtym a naozaj hrozi riziko, ze cez nejaku rurku kabel nepretiahnes.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod MartinH » Pon 01. Mar 2010 9:45:16

mlaco píše:1) Je vhodné dať do chráničiek už aj elektro káble, alebo pri dodržaní rozumných polomerov sa budú bez problému dať natiahnuť do chráničiek dodatočne? (zatiaľ by som v chráničkach nechal pomocný tenký drôt)

Chcel som napisat, ze u zasuviek a svetiel sa kable zvycajne instaluju raz a navzdy a ze je podstatne jednoduchsie dat kable do rurky vopred, ale nieco je v tomto pripade ine. Ked sa robi podlaha, steny vratane zasuviek uz byvaju zaomietnute, t.j. s privedenym kablom. Ako vlastne pokracuje trasa mimo podlahy ?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod mlaco » Uto 02. Mar 2010 22:43:48

Dakujem za rady. Omietky este nemam. V pivnici chcem spravit poter pred omietkami - aby som konecne ochranil PVC HI a mal s nou pokoj.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod juro_b » Str 03. Mar 2010 0:29:27

ja mam tiez kable vedene v podlahe,ale nemam ich v chranickach.hrozi nejake riziko,ked budu v kontakte s polystyrenom a zabetonovane poterom?
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod Majo 2 » Str 03. Mar 2010 0:47:29

chráničky sú dobré hlavne na prípadné budúce káble.
pokiaľ nie je kábel už poškodený, a má vhodný istič tak životnosť bude minimálne 100 rokov.
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod juro_b » Str 03. Mar 2010 0:55:56

vdaka,ukludnil si ma.ja tie kable pocas mojho zivota uz neplanujem menit. :drink
juro_b
 
Príspevky: 420
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 23:19:19
Dal súhlas: 10 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod MiroM » Str 03. Mar 2010 8:45:49

juro_b píše:ja mam tiez kable vedene v podlahe,ale nemam ich v chranickach.hrozi nejake riziko,ked budu v kontakte s polystyrenom a zabetonovane poterom?

Tu nejde o pripadnu vymenu kablov, ale o to, ci su kable tahane v betone, pripadne v EPS. Ak v EPS (aj ked je samozhasavy),tak by kable mali byt tahane v FXP rurkach.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod Wlado » Str 03. Mar 2010 15:30:27

Ja som všetky káble dal do podlahy v chráničkach, do steny len zahol do drážky dal omietky a potom potery.
Obrázok užívateľa
Wlado
 
Príspevky: 412
Obrázky: 23
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 21:08:20
Bydlisko: DS
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 26 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod mlaco » Str 03. Mar 2010 15:45:43

Nakoľko, ako píšete, chráničky v podlahe viac chránia, ako služia na výmenu kábla, a nakoľko sa káble dávajú už pred poterom, tak sa chcem spýtať tento detail:

Pri súbežnom vedení káblov po určitej trase mám súbežne viesť zvlášť chráničky pre zvlášť káble, alebo je lepšie jednu hrubšiu chráničku rozvetviť v podlahe potom na samostatné vetvy. Alebo je to jedno?
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod MartinH » Str 03. Mar 2010 17:24:22

mlaco píše:Pri súbežnom vedení káblov po určitej trase mám súbežne viesť zvlášť chráničky pre zvlášť káble, alebo je lepšie jednu hrubšiu chráničku rozvetviť v podlahe potom na samostatné vetvy. Alebo je to jedno?


Idealne by to bolo odkonzultovat s revizakom, ktory bude robit vychodziu reviziu. Alebo aspon s projektantom.

Varovanie: ja nie som projektant, len som studoval nieco vzdialene pribuzne.

Jediny rozdiel, ktory vidim, je v otepleni kabla. Zvazok kablov sa viac zohrieva a menej ochladzuje. To sa zohladnuje korekcnymi cinitelmi. Nemam STN normu, len cisla z nemeckej normy, co mam v knizke.

Predpokladam klasiku - istenie 16A a kabel 2,5mm2 pre zasuvky, 10A a 1,5mm2 pre svetlo (6A by bolo lepsich). Kabel v rurke je sposob vedenia A2. Max zatazitelnost je potom 18,5A a 15,5A pre prierez 2,5 resp 1,5 mm2, 30 stupnov Celzia v okoli a jednofazovom odbere. To je 100% z hladiska oteplenia. Korekcne cinitele su: 1 kabel - 100%, 2 kable - 80%, 3 kable - 70%, 5 kablov - 60%, 9 kablov - 50%.

Prudovo to teda pre zasuvky nevychadza - 2 kable maju preniest 16A kazdy, ale dovolene je len 18,5 * 80%, co je 14,8A.

Pre svetlo je to lepsie, mozu byt 4 kable v rurke, maju preniest 10A kazdy a dovolene je 15,5 * 65% = 10,075A. Tesnotka.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káble?

Poslaťod Majo 2 » Str 03. Mar 2010 23:38:58

nie som si istý, ale el. normy nevyžadujú vedenie el. káblov v podlahe v chráničkách.
požiarne normy neviem čo hovoria o vedení káblov v styku z EPS a pod betónom, ale myslím že pri prípadnom skratovaní káblov budú lepšie podmienky pre šírenie ohňa v nehorľavej chráničke vďaka prítomnosti vzduchu aj prípadnému prievanu ako bez chráničky.
a keď si tak predstavím nejaké iskrenie priamo pod dilatáciou podlahy a steny a na tom laminát :shock: a spomeniem na vyhorené zásuvky...... ja viem ochranný vodič a zapojenie bude určite v poriadku. :) :?
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káb

Poslaťod day » Ned 21. Júl 2013 21:59:54

Majo 2 píše:nie som si istý, ale el. normy nevyžadujú vedenie el. káblov v podlahe v chráničkách.
požiarne normy neviem čo hovoria o vedení káblov v styku z EPS a pod betónom, ale myslím že pri prípadnom skratovaní káblov budú lepšie podmienky pre šírenie ohňa v nehorľavej chráničke vďaka prítomnosti vzduchu aj prípadnému prievanu ako bez chráničky.
a keď si tak predstavím nejaké iskrenie priamo pod dilatáciou podlahy a steny a na tom laminát :shock: a spomeniem na vyhorené zásuvky...... ja viem ochranný vodič a zapojenie bude určite v poriadku. :) :?


Ahojte, rad by som si precital nazor tienika, pripadne MartinaH.
Mne chce elektrikar viest kable pod EPS a zamazat napr. zakladaciou maltou,
je to OK?

Dakujem
Obrázok užívateľa
day
 
Príspevky: 550
Registrovaný: Ned 30. Máj 2010 13:23:18
Dal súhlas: 46 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: Potiahnúť pred poterom v chráničkách v podlahe už aj káb

Poslaťod tienik » Pon 22. Júl 2013 0:43:30

day píše:
Ahojte, rad by som si precital nazor tienika, pripadne MartinaH.
Mne chce elektrikar viest kable pod EPS a zamazat napr. zakladaciou maltou,
je to OK?

Dakujem


Ahoj,
nevidim v tom ziadny problem - tiez casto pouzivam tuto metodu. Vidisa mi tovyhodnejsie ako sekat vodorovne drazky do muru.
Technicky vzate, je nutne spravne dimenzovat kable - z ohladom na spravne chladenie v dost dobrom tepelnom izolante.
Ak sa stavia dnes, tak urcite budu pouzite kable v ohen nesiriacom prevedeni (CYKY) takze aj poziarne OK.
A ako bonus, vacsina obvodov bezi cez chranic, takze tak ci tak tam nemoze dojst k zavaznej poruche z nasledkom poziaru.
V praxi som sa este nestretom s tym, ze by som musel dat na zasuvky viac ako CYKY 3x2,5 z dovodu ulozenia v izolante (plati pre normalny dom)
Jedine co odporucam zvazit je varna doska, tam je to niekedy na hrane a je lepsie dat hned CYKY 5x4 a mat svaty pokoj.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší