poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod salwator » Sob 05. Mar 2016 20:41:39

po roku pouzivania krbu sa mi pocas kurenia poskodilo teplotne cidlo, ktore meria teplotu spalin a na zaklade toho otvara/priviera a na koniec uplne zavre privod vzduchu do krbovej vlozky. Zacal pistat alarm ze v krbe je vysoka teplota- 1573°C, co bol nezmysel- bola tam uz len zeravina a vtedy ukazuje max 350. tak som odstavil alarm nech to stale nepisti a regulujem privod vzduchu rucne.
teraz ked zakladam tak ukazuje 1573 °C, potom zacne klesat dole so stupajucou teplotou...

je nejaka moznost to opravit nejak? kedze som prave doobkladal krb, tak sa dovnutra obostavby uz moc nedostanem...
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat




Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod _luky_ » Pon 07. Mar 2016 14:03:29

Elektrické teplotní čidlo spalin a zazděné bez revizního otvoru? No tak to přeju upřímnou soustrast. Třeba se z toho poučí i někdy jiný co si to přečte.

A je opravdu vadné čidlo? Není vadný vstup do té řídící jednotky? (Teda pokud aspoň ta je přístupná. To by pro tebe byla ta "lepší" varianta)
http://podskalou.blogspot.cz
_luky_
 
Príspevky: 350
Registrovaný: Uto 08. Feb 2011 12:47:24
Dal súhlas: 80 krat
Dostal súhlas: 56 krat

Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod tienik » Pon 07. Mar 2016 14:17:59

No, to bude asi drahšie poučenie.
Aj keď, ak sa hodnota hýbe, čidlo zjavne reaguje a fakt môže byť problém zo samotným meraním.
Ale nie je tu dosť info na ďalšie rozmýšlanie. A bez merania je to asi tiež len varenie z vody.

Ináč, osobne mám doma len dve miesta kde sa čidlá nedajú vybrať - podlahy kúpeľní. Ale ani tam mi moja paranoia nedala a samozrejme su zaliate vždy dva kusy. Lebo čo ak....
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod salwator » Pon 07. Mar 2016 14:41:34

idem skontrolovat este ten regulator. ten je samozrejme pristupny, na nom sa programuju teploty jednotlivych faz spalovania.

upresnim- mam dva vetracie otvory- mriezky. ked zvnutra rozoberiem odtah spalin tak sa dostanem k matke cidla a od mriezky by som ho vedel vybrat a nahradit inym. alebo dat trocha vyssie ine- navrtat do dymovodu inu dieru a dat tam ine cidlo, s tym ze prenastavim teploty na nizsie...

idem skusat
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat

Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod salwator » Uto 08. Mar 2016 13:29:40

tak k cidlu som sa dostal, preveril zapojenie k regulatoru, ale nic som nezistil. trocha v dymovode do neho buchala kominova klapka ked sa zatvorila- ani nie buchala, skor sa o neho oprela (1x za den max- ked sa kurilo)- to snad nemohlo to cidlo poskodit.

je to inak toto: http://www.palomino.sk/snimac-teploty-spalin-termopara-1300-c.html

neviem ci sa mi to oplati reklamovat- nechcel by som posielat aj regulator. je moznost ho nahradit niecim takymto?: http://www.ebay.com/itm/Professional-1pcs-3M-Stainless-Steel-Thermocouple-K-type-100mm-Probe-Sensor-/201528659908?hash=item2eec0b4fc4:g:C~MAAOSwB4NWzEAQ

a ak ano, mam hned objednat viac kusov, ked mi toto odislo po roku pouzivania?
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat

Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod _luky_ » Uto 08. Mar 2016 13:57:11

Podle mojí křišťálové koule bych hádal, že to bude čidlo Pt1000. Ten druhý odkaz je na čidlo s termočlánkem - to je něco úplně jiného.
Odpoj dráty k čidlu a změř odpor při pokojové teplotě. Měl bys změřit něco mezi 1050 - 1100 Ohmů. Zda to skutečně má být Pt1000 si ověř v návodu k té řídící jednotce.
Pokud nevíš, o čem mluvím, dotáhni domů někoho s elektrotechnickým vzděláním.
http://podskalou.blogspot.cz

S týmto príspevkom autora _luky_ súhlasil
MartinH
_luky_
 
Príspevky: 350
Registrovaný: Uto 08. Feb 2011 12:47:24
Dal súhlas: 80 krat
Dostal súhlas: 56 krat

Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod salwator » Uto 08. Mar 2016 14:12:47

ok, izbova teplota na nom bude az zajtra ;)

zmeram, napisem
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat

Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod salwator » Str 09. Mar 2016 15:26:07

tak som to nakoniec ani nemeral. vcera vecer som si vsimol na regulatore ze tam je teplota 200 °C- co uz od pokazenia cidla neukazoval.

teraz som zalozil a cidlo funguje uplne normalne... :netusim

inak v navode je pisane ze je to termoclanok typu K, tak jak ten na odkaze na ebay...
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat

Re: poskodene teplotne cidlo regulacie vzduchu

Poslaťod salwator » Str 09. Mar 2016 18:58:55

zas to zle ukazuje, zajtra to urco odmeram
salwator
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 18:56:34
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 9 krat





Späť na Komín, krb

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia