Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod bladerunner » Str 24. Aug 2011 16:10:12

V hlavnom rozvádzači v dome, vedľa zvodiča prepätia B+C, mám poistkový odpínač- konkrétne poistkový odpínač pre valcové poistky Schrack 3P 10x38 10x38 VLO10 3P IS506103, 3x poistka 10x38 25A /http://www.schrack.sk/uploads/media/5_POISTKOVE_SYSTEMY.pdf konkrétne strana 9/
aká je jeho funkcia? načo tam je?
chlapík, čo mi dodal rozvádzače, mi vtedy niečo vysvetľoval, ale nejak som to zabudol.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat




Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod pzad » Štv 25. Aug 2011 9:15:03

Toto iste som sa pytal aj ja a odpoved bola, ze ked zvodic zvedie prepatie a odpali sa, tak privod je v skrate a nesla by elektrika v celom dome, tak ze sa vyberu tie poistky, dokial sa nevymeni zvodic a elektrika pojde aj ked dom nebude chraneny.
pzad
 
Príspevky: 49
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 9:26:58
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod bladerunner » Štv 25. Aug 2011 10:54:14

aj mne niečo také spomínal, ale nie je mi celkom jasné ako to má fungovať, preto sa pýtam tu.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod tienik » Štv 25. Aug 2011 20:19:40

Kazdy zvodic ma udavanu hodnotu maximalneho predistenia. Vacsinou je to okolo 125A. To znamena, ze najblizsi nadradeny istic moze byt maximalne na 125A (alebo poistky). Kedze v RD mas hlavny istic 25-32A, nemusis riesit ziadne predistenie.
V principe to sluzi v ten okamih, ked zvodic dosluzi - nie je schopny prerusit nasledny zvodovy prud po zvedeni prepetia. Vtedy fakt na moment dojde ku skratu a ak nevypne na cas jeho vnutorna poistka (je to vlastne ten signalizacny zeleny tercik) musi zasiahnut nadradene istenie. No a cely zvodic je stavany na max 125A predistenie (vacsinou).
Ja v praxi davam poistky pred chranic uz od velkosti predradeneho istica 80 A - pretoze istic nema az tak silnu obmedzovaciu charakteristiku ako poistka. Vtedy tam dam poistky rovne hodnote istica, od 125A potom uz len pevne 125A.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod mico » Štv 25. Aug 2011 21:05:21

2 tienik

Je to veľký problém, ak nemám zo stĺpu prívod do hl. ističa a následne do "hodín", chránený poistkou?
Istič je 25A/typ M.
Je to všetko namontované spred 25-tich rokov, mimo domu priamo na stĺpe.
Môže nastať nejaký problém.
Aké riziko z toho (absencia poistiek) pre mňa vyplýva?
Ďakujem za odpoveď.
mico
 
Príspevky: 111
Registrovaný: Pon 02. Feb 2009 13:27:13
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod tienik » Štv 25. Aug 2011 21:19:34

pockaj, trosku si to ujasnime.

Poradie musi byt poistky - hlavny istic - elektromer

volakedy bol na miesto hlavneho istica len vypinac.

Co z toho nemas?
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod pzad » Štv 25. Aug 2011 22:22:29

mico píše:2 tienik

Je to veľký problém, ak nemám zo stĺpu prívod do hl. ističa a následne do "hodín", chránený poistkou?
Istič je 25A/typ M.
Je to všetko namontované spred 25-tich rokov, mimo domu priamo na stĺpe.
Môže nastať nejaký problém.
Aké riziko z toho (absencia poistiek) pre mňa vyplýva?
Ďakujem za odpoveď.


Poistky by mali byt na stlpe v malej poistkovej skrinke.
pzad
 
Príspevky: 49
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 9:26:58
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod mico » Pia 26. Aug 2011 20:23:42

Ahoj,

no veď som sa opýtal.
Nemám poistky,
prívod je priamo z lán na stĺpe, káblom AYKY4Bx16, nasl. hlavný istič 25A-M, nasl. elektromer.
Potom istič 25A-B, CYKY 4Bx10, dom atď.
mico
 
Príspevky: 111
Registrovaný: Pon 02. Feb 2009 13:27:13
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod tienik » Pia 26. Aug 2011 20:55:48

tak to sa dobre modli aby nedoslo k nejakemu skratu, lebo bude veselo. Ten 25A istic by musel byt velky deon aby dokazal prerusit ten skratovy prud. Jednoznacne tam chybaju predradene poistky.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod mico » Ned 28. Aug 2011 21:14:11

Skratoví prúd?
Istič to neodpojí?
Ako mám tomu rozumieť?
mico
 
Príspevky: 111
Registrovaný: Pon 02. Feb 2009 13:27:13
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod tienik » Pon 29. Aug 2011 14:28:07

Kazdy istiaci prvok ma uvadzanu svoju skratovu odolnost. Je to najvacsi mozny prud, ktory dokaze vypnut pocas skratu.
Takto, aby sme si rozumeli, vezmime si bezny istic na zasuvke. Ma uvadzanu hodnotu 16A, to znamena, ze prud mensi ako 16A cez ten istic bude tiect lubovolne dlho. Ale prud napriklad 17A uz len 3 hodiny, prud 18A 2hodiny, atd.... tomu hovorime tepelna spust istica, je pomala, nereaguje na nahle zmeny - proste chrani nam v prvom rade voci prehriatiu vedeni, alebo pripojeneho zariadenia.
Istic ma potom este druhu spust, skratovu. Tato spust pri beznom istici nema ziadne oneskorenie, ale vypina okamzite. To sa uz ale pohybujeme v hodnotach radovo 100A a viac. Pretoze skrat ako taky zanamena ze obvodom moze tiec teoreticky nekonecny prud (prakticky je obmedzeny) a skody mozu byt obrovske. No a teraz ide doslova o kvalitu istica, proste otazku, aky velky skratovy prud dokaze vypnut bez toho aby sa poskodil? To je ta druha hodnota uvedena na istici, napriklad 6 alebo 10kA pre spominany istic na zasuvkach.
No a okrem istica tu mame este poistky, co je sice istenie "nemoderne", ale zato velmi ucinne, lebo aj ta najmensia poistka sa v ramci skratov chova "statocnejsie" ako istic a dokaze prerusit prudy pri ktorych by uz istic horel jasnym plamenom.

A nazad k problemu, kedze si pripojeny k vonkajsej sieti, zdrojom pre teba je najblizsie trafo. Takze teoreticky skratovy prud u Teba bude pri poruche dost pravdepodobne vacsi ako 10kA a problem je na svete - kto ho vypne?
Preto sa vzdy pouziva zapojenie poistky - hlavny istic - elektromer - spotrebice. Tie poistky sa davaju aspon o 2 rady vacsie ako hlavny istic, takze v ramci normalneho pretazenia (tepelna spust) bude vzdy posobit len istic. Ale ak niekedy nahodou dojde k skratu, ktory istic nedokaze prerusit, vtedy ten prud dosahuje 1000 a viac Amperov a poistky to spolahlivo odpinaju.

Takze ak tie poistky fakt nemas, podla mna hodne riskujes, pretoze to je v pripade poruchy kludne na celkom poriadny poziar.
Zavolaj si niekoho kto sa vyzna, nech Ti to omrkne a dajte to do poriadku.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod -rq- » Pon 29. Aug 2011 16:44:24

tienik to vyborne vysvetlil ja len doplnam, ze zariadenie odberatela zacina az za elektromerom. v kazdom pripade je na triku dodavatela elektriny, ze nedal pred elektromer odstupnovane poistky - jednu trojicu na stlpe 50A + druhu trojicu 35A na privode k elektromeru pred hlavny istic...
-rq-
 
Príspevky: 322
Registrovaný: Uto 14. Júl 2009 17:50:52
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 31 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod tienik » Pon 29. Aug 2011 18:14:34

-rq- píše:tienik to vyborne vysvetlil ja len doplnam, ze zariadenie odberatela zacina az za elektromerom. v kazdom pripade je na triku dodavatela elektriny, ze nedal pred elektromer odstupnovane poistky - jednu trojicu na stlpe 50A + druhu trojicu 35A na privode k elektromeru pred hlavny istic...


to mas pravdu, deliacie miesto je elektromer. Ale pri podpisovani zmluvy o pripojeni ti dodavatel presne urci ako musi vypadat pripoja a zaroven je v tej zmluve presne delenie co doda on, co dodas ty. Samozrejme, co doda on, je krasne zaratane v pripojovacom poplatku.
Museli by sme vidiet konkretnu zmluvu o pripojeni, aby sme vedeli kto tam tie poistky mal dat. Aj ked neviem ako bez toho presla revizia pripojky....
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Poistkový odpínač - na čo slúži?

Poslaťod mico » Pon 29. Aug 2011 20:52:52

Ďakujem za vysvetlenie.

Nedávno sa mi nechcelo hľadať istič k zásuvke, tak som obvod vyskratoval.
Na moje počudovanie, teraz to už chápem,
vyhodilo, zásuvku 16A, nadradený 32A, a aj o 50m vzdialený 20A cez ktorý stavbu dočasne napájam. ten pred elektromerom 25A ostal zapnutý. Ističe sú SZE 10kA.
Tak radšej to už vyskratovávať nebudem.
mico
 
Príspevky: 111
Registrovaný: Pon 02. Feb 2009 13:27:13
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 2 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia