Poslaťod 7milano7 » Str 18. Nov 2015 12:19:15

Zdravím ,
práve riešim v projekte izolácie podlahy a nie som si istý či postačuje pri hrúbke 20cm eps S100 alebo 150.
Aj názory sa líšia :-) Ja si myslím že ta S100 musí byť ok. Čo vy na to ?
7milano7
 
Príspevky: 106
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 23:22:34
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod drepo » Str 18. Nov 2015 12:51:05

Pre bezne pouzite v RD a pre trvalu max. zaťažiteľnosť 2000 kg.m2, plne ,postacuje. Inu pevnsot pouzit jedine v pripade "tazkych zatazeni" tazka krbova obostavba, akumul. nadoby a pod.
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod jezo » Str 18. Nov 2015 13:08:10

Ja len otazku k tomu projektu: ked navrhujes do podlahy 20cm EPS, aky tepelny odpor projektujes pre obvodove mury?
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod ice_age » Str 18. Nov 2015 13:46:34

Ja mam v podlahe tiez EPS100 (2 x 10cm krizom cez seba) a po 2 rokoch beznej prevadzky ziadne problemy.
Pod tazku murovanu pec som daval XPS , ale ktore "cislo" si uz veru nespominam - ale nic extra to nebolo (10 + 5 cm).
A k Jezovej otazke pre ilustraciu - na fasade mam 30 cm EPS 70F a v streche cca. 45 cm Unirol Profi.
ice_age
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Uto 03. Máj 2011 10:14:23
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod jezo » Str 18. Nov 2015 14:27:00

ice_age píše:A k Jezovej otazke pre ilustraciu - na fasade mam 30 cm EPS 70F a v streche cca. 45 cm Unirol Profi.

Nie je to to, co som sa pytal. Odpor steny netvori len polystyren. Keby to v tvojom pripade tak bolo, prisiel by mi pomer izolacie steny / podlahy nevyrovnany...
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod ice_age » Str 18. Nov 2015 14:36:14

Nemyslis, ze pri takychto rozmeroch izolacie je material nosnej steny na vysledne U "zanedbatelny", pre bezne pouzivane materialy? U mna konkretne su mury z ytongu P4-500, 200mm .
Na druhej strane u mna bolo tych 300 mm na fasade unosne maximum s ohladom na vyslednu hrubku muru, a dat do podlahy o 5 cm menej neriesilo nic z pohladu financii.
ice_age
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Uto 03. Máj 2011 10:14:23
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod jezo » Str 18. Nov 2015 15:00:43

Ako povies, podla pouziteho ytongu mas zrejme bungalov. Tych 5 cm navyse mohlo byt tak 300 - 400eur. Iste, k cene stavby zanedbatelne, ale ak si tak robil pri kazdej polozke... ;)
Ja som chcel mojou otazkou povedat len tolko, ze jednotlive izolacie by mali byt vyvazene. Mojim sedliackym rozumom mi vychadza odpor steny cca 2x vacsi, ako podlahy, teda pri 20cm v podlahe R steny vychadza 11. Dovod je ten, ze teplotny rozdiel na stranach izolacii je v hranicnych situaciach tiez cca 2x vacsi. Ak mas zaizolovane zvonku zakladove pasy, pod domom ti istotne nemrzne.
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod ice_age » Str 18. Nov 2015 15:16:00

Nie, je to poschodovy dom (prizemie a podkrovie). Kedze som staval sam, tak som jednotlive polozky velmi dobre zvazoval ;)
ice_age
 
Príspevky: 85
Registrovaný: Uto 03. Máj 2011 10:14:23
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod hlcico » Str 18. Nov 2015 15:30:02

jezo píše:Ako povies, podla pouziteho ytongu mas zrejme bungalov. Tych 5 cm navyse mohlo byt tak 300 - 400eur. Iste, k cene stavby zanedbatelne, ale ak si tak robil pri kazdej polozke... ;)
Ja som chcel mojou otazkou povedat len tolko, ze jednotlive izolacie by mali byt vyvazene. Mojim sedliackym rozumom mi vychadza odpor steny cca 2x vacsi, ako podlahy, teda pri 20cm v podlahe R steny vychadza 11. Dovod je ten, ze teplotny rozdiel na stranach izolacii je v hranicnych situaciach tiez cca 2x vacsi. Ak mas zaizolovane zvonku zakladove pasy, pod domom ti istotne nemrzne.

Nezabudaj ze tam ma zrejme podlahove kurenie, t.j. teplotny rozdiel v podlahe pocas kurenia je 20-30 stupnov. Teda skoro rovnako ako na fasade...
hlcico
 
Príspevky: 7
Registrovaný: Sob 24. Aug 2013 22:52:07
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod jezo » Str 18. Nov 2015 15:43:44

To tiez nie je celkom pravda. Ja mam zaliate v podlahach vsetkych izbieb teplotne cidla. Vlani som to 2 mesiace logoval a nikdy mi neprekrocila teplota podlahy 26 stupnov (mam mensie zateplenie - stena R cca 8, podlaha 14cm) .

fasada: vonku - 20, vnutri +25 = rozdiel 45st.
podlaha: zakladovu doska odhadujem nieco nad nulou, podlaha teplejsia ako u mna nebude = rozdiel cca 25st
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod TomasHo » Str 18. Nov 2015 16:56:05

Ale co tym vlastne chces povedat? Tie rozdiely su zanedbatelne, ak sa pozries na vysledne mesacne naklady na vykurovanie.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod jezo » Str 18. Nov 2015 17:07:25

Povedat som nechcel nic, len ze ak uvazuje s 20cm v podlahe, mal by adekvatne tomu dimenzovat stenu (a cely zvysok). A pokial nestavia ozajstny pasiv, tak ci da do podlahy 15 alebo 20 sa mu na mesacnych nakladoch takmer vobec neprejavi. Howgh.
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod 7milano7 » Str 18. Nov 2015 20:35:22

jezo píše:Povedat som nechcel nic, len ze ak uvazuje s 20cm v podlahe, mal by adekvatne tomu dimenzovat stenu (a cely zvysok). A pokial nestavia ozajstny pasiv, tak ci da do podlahy 15 alebo 20 sa mu na mesacnych nakladoch takmer vobec neprejavi. Howgh.


Neviem koľko je adekvátne , ale uvažujem dať na stenu 25cm , do strechy 50cm, a do podlahy 20cm ešte neviem koľko na základové pásy . Ale ak to vieš prerátať koľko kam treba, tak budem vďačný za radu .
7milano7
 
Príspevky: 106
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 23:22:34
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod MartinH » Str 18. Nov 2015 22:27:51

7milano7 píše:Neviem koľko je adekvátne , ale uvažujem dať na stenu 25cm , do strechy 50cm, a do podlahy 20cm ešte neviem koľko na základové pásy . Ale ak to vieš prerátať koľko kam treba, tak budem vďačný za radu .


Prepocitat je najrozumnejsi napad. Stavil by som sa, ze s hodnotami 20, 30 a 15 vyjdu velmi podobne cisla (za cely dom s oknami a vetranim). Na kureni sa mozno usetri jedno symbolicke Euro za tyzden vykurovacej sezony a toto leto ukazalo, ze ani vsetok polystyren sveta neochrani dom pred prehriatim.

S týmto príspevkom autora MartinH súhlasil
drepo
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: podlahový eps 100 alebo 150

Poslaťod TomasHo » Štv 19. Nov 2015 11:26:02

milano riesi, ci je lepsi unosnejsi alebo menej unosny polystyren do podlahy. Ja osobne by som radsej dal unosnejsi, ked sledujem, ako okolo mna klesaju ludom potery a trha sa im silikon v dolnych rohoch kupelni.

A co riesi jezo, to naozaj nechapem a obavam sa, ze to nema premyslene ani on sam.

Pri definovani hrubky zateplenia netreba vychadzat z nejakeho vagneho "adekvatneho dimenzovania". Konkretne, ako som uz pisal viackrat a inde, su dva ohranicujuce parametre, ktore si kazdy bezny clovek vie nastavit a predstavit. Celkove investicne naklady na stavbu a priebezne mesacne naklady na prevadzku.

V dalsom kroku, ako pise MartinH, su absolutny zaklad vypocty. Ja som si urobil interaktivnu tabulku s kompletnym tepelnym vypoctom domu vratane ziskov a VZT, a hral som sa s parametrami, az kym ma to neprestalo bavit. Dosiel som k tomu, ze z hladiska tolerovanych mesacnych nakladov na kurenie je zhruba jedno, ci 10, 15 alebo 20 cm zateplenia. Dolezitejsie su ine parametre - kvalita vystavby a riesenie tepelnych mostov, celkova suhra orientacie, presklenia, zatienenia, vetrania, kurenia a individualnych poziadaviek.
TomasHo
 
Príspevky: 573
Registrovaný: Ned 15. Máj 2011 8:22:12
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 35 krat