sigma píše:joko píše:s ťažkosťami sa tá voda dá aj z podlahovky vyfúknuť.
Prosim o objasnenie. Ake tazkosti oproti vyfukovaniu zavlahy? Otvorit termostaticke ventily? Zatvorit vsetky okruhy a vyfukovat po jednom? Opakovat dvakrat koli steceniu vody do nizsich miest?
Samozrejme takmer všetko sa dá, ale
Položme si otázku, aká záruka je v prípade, že pri 1000 m podlahovky na jednom mieste sa nezaplní potrubie natoľko, že prípadný mráz by to mohol poškodiť. Všetky vývody sú nad úrovňou koncoviek,
Ako by si sa zachoval, ak by si niekomu na jeseň vyfúkal podlahovku, a jar ak by to napustil, jeden okruh by bol poškodený?
Vodovod v dome má povedzme 120 bm, z toho 90 % vytečie gravitáciou, tých 10% môžem fúkať aj 10 razy, a budem si istý na 100%, že to nezamrzne. Pri podlahovke, pri 16 okruhoch, a 900 bm potrubí by som to ja na svoje triko nezobral. Som ochotný pomôcť, ale bez zodpovednosti.
Prosím , nikdy neporovnávaj závlahy s podlahovkou.
1. závlahy sú z LDPE ktorá je rozťažná, aj keby bola pod tlakom a zamrzne, tak na jar to funguje bez problémov. Tam je riziko poškodenia hlavne pevných tvarovie, kovových častí, trisiek, ktoré už nie sú tak pružné ako samotné rúry.
2. Ak sa poškodí závlaha, tak ti voda začne tiecť do zeme v záhrade. Ak sa poškodí podlahovka, tak môžeš rozbíjať poter, v lepšom prípade najdeš trhlinu a vymeníš kúsok. Ale minimálne stratíš dôveru, meno a hodnovernosť. Vôbec nechcem uvažovať o zistení netesnosti po povrchových úpravách podlahy, alebo náhrady škod.
Samozrejme účel svetí prostriedky, ak iná možnosť nie je , tak aj podlahovka sa dá vyfúknuť, ale ja na to záruku nedávam.