Podlahová izolácia → ako z toho vykorčulovať

Podlahová izolácia → ako z toho vykorčulovať

Poslaťod PKO57 » Ned 20. Máj 2018 8:07:04

Idem pokladať tepelnú iozoláciu pod podlahové vykurovanie, narazil som však na problém s výberom tepelnej izolácie.
Mám nesprávne poradie vrstiev podlahy:

VRCHNÉ VRSTVY:
NÁŠLAPNÁ VRSTVA.......................10mm
BETÓNOVÝ POTER........................60mm
PODLAHOVÁ IZOLÁCIA..................40mm

(EXISTUJÚCE) PODKLADNÉ VRSTVY:
[color=#BF0000]↓ŽEBEZOBETÓNOVÁ DOSKA...........100mm → nesprávne ↓
↑TEPELNÁ IZOLÁCIA....................100mm → nesprávne ↑
[/color]
PVC HYDROIZILÁCIA................................správne
TERÉN.................................................správne :D


Potreboval by som poradiť nasledovné:

Ak dám kvalitnú tepenú izoláciu (VARIANT-2) nebude mi zabraňovať k uvolňovaniu naakumulovaného tepla (po vypnutí kúrenia) zo železobetónovej dosky? Skrátka, že izolácia bude opačne (pre mňa napriaznivo) izolovať?
Nieje potom vhodnejšie zvoliť izoláciu menej kvalitnú (VARIANT-1)?
Alebo zvoliť strednú cestu (VARIANT-3)?


VARIANTY PODLAHOVEJ IZOLÁCIE..................40mm

VARIANT-1: Polystyrén Slovizol EPS 150 S 40 mm → Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,032 W/mK
VARIANT-2: Tepelná izolácia do podláh DEKPIR FLOOR 022 40mm → Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,022 W/mK
VARIANT-3: PUREN® MV Izolačné dosky z tvrdenej polyuretánovej PUR/PIR peny 40mm → Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,027 W/mK
Prílohy
pdfresizer.com-pdf-resize (1).pdf
(167.57 KiB) 286 krát
PKO57
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Ned 20. Máj 2018 7:49:20
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Podlahová izolácia → ako z toho vykorčulovať

Poslaťod MartinH » Ned 20. Máj 2018 15:38:38

Nechcem radit, co mate robit, nie som odbornik na kurenie.

Ja by som dal najlacnejsiu izolaciu z vyhovujucich moznosti, lebo investicia do lepsiej izolacie prakticky nic nezmeni.

Co sa tyka tepelnych strat cez podlahu, od terenu izoluje celkovo 14cm EPS a kazde dalsie vylepsenie je zanedbatelne.

Vzhladom na tepelnu zotrvacnost masy betonu a odizolovanie dolneho zelezobetonu zhora aj zdola bude odovzdavanie tepla v horizontalnom zvislom smere velmi pomale a rozdiely medzi variantami podla mna tiez zanedbatelne.
Naposledy upravil MartinH dňa Ned 20. Máj 2018 16:29:11, celkovo upravené 1
Dôvod: nepouzivaj cudzie slova, ked ich nevies!

S týmto príspevkom autora MartinH súhlasil
PKO57
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Podlahová izolácia → ako z toho vykorčulovať

Poslaťod theb » Pon 21. Máj 2018 10:35:47

Ono ta ZB doska nemala byt povodne na akumulaciu tepla pri vykurovani, na to by vcelku stacil ten ten poter (ak teda hovorime o klasickej murovanej stavbe).

4 cm izolacie je vsak pramalo, zrejme si natiahnete jemne dobu rozbehu a zotrvacnosti, kedze to teplo bude prechadzat aj do dosky.
V tomto suhlasim s MartinH. Lubovolna izolacia bude dobra, ide o zapratanie priestoru, nie o izolaciu v tomto pripade.

S týmto príspevkom autora theb súhlasil
PKO57
Obrázok užívateľa
theb
 
Príspevky: 857
Registrovaný: Štv 15. Júl 2010 9:30:19
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 77 krat

Re: Podlahová izolácia → ako z toho vykorčulovať

Poslaťod PKO57 » Pon 28. Máj 2018 12:21:53

Ďakujem za rady. Pomohli ste mi. :)
PKO57
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Ned 20. Máj 2018 7:49:20
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat





Späť na Izolácie, zateplenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia