Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. rurok

Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. rurok

Poslaťod mizu » Uto 24. Apr 2012 22:55:28

Zdravim stavebnici! V najblizsej dobe mi idu realizovat kurenie. Prizemie podlahove kurenie, podkrovie radiatory. Material plast-hlinik /HERTZ/. V kupelni na poschodi bude rebrikovy radiator a zo spiatocky bude potiahnuta "falosna" podlahovka - plast-hlinikova rurka v elektrickej chranicke / "husom krku" / - to je vsetko snad OK. Kurenar, ale chce vsetky rozvody kurenia v podlahe dat do "husieho krku" namiesto MIRELONU....mne sa to osobne nepozdava, kvoli stratam na vedeni... tvrdi, ze je to kvoli roztaznosti rurok, aby vraj nepraskla podlaha...co vy na to? Aky hruby MIRELON ste pouzili pri rozvodoch TUV a kureni? Druha otazka je ohladom T-ecok a spojov pri rozvodoch kurenia a vody v podlahe....trosku mam z toho strach, co ak to raz povoli v podlahe...vsetci mi tvrdia, ze ak sa to spravi poriadne, problem nastat nemoze....poprosim vas o vase osobne skusenosti, nakolko kazda firma ma na dane otazky iny nazor. Dakujem!!
mizu
 
Príspevky: 32
Registrovaný: Ned 14. Dec 2008 15:37:10
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod tienik » Uto 24. Apr 2012 23:04:32

troska nechapem aky ma konkretny dovod nepouzit Mirelon - ved aj to je vlastne "chranicka" len hrubsia a penova. Husie krky nech nam necha na kable :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod mizu » Uto 24. Apr 2012 23:23:49

- vraj, aby nepraskla podlaha kvoli teplote vody v rurke pri roztaznosti....ja osobne by som chcel naddimenzovat radiatory, aby som mohol viac vyuzivat ucinnost kon. kotla, tym padom pustat "chladnejsiu" vodu, nie 70-80 °C
mizu
 
Príspevky: 32
Registrovaný: Ned 14. Dec 2008 15:37:10
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod boro » Uto 24. Apr 2012 23:42:40

mizu píše:"falosna" podlahovka - plast-hlinikova rurka v elektrickej chranicke / "husom krku" / - to je vsetko snad OK.


Aby z toho nebola skutočne falošná podlahovka - ani podlahovka, ani nekúri.


mizu píše:Kurenar, ale chce vsetky rozvody kurenia v podlahe dat do "husieho krku" namiesto MIRELONU....mne sa to osobne nepozdava, kvoli stratam na vedeni... tvrdi, ze je to kvoli roztaznosti rurok, aby vraj nepraskla podlaha...co vy na to?


Pekná blbosť. Mirelon je z hľadiska možnosti dilatácie rúrok určite lepší ako chránička (husí krk). A predovšetkým lepšie izoluje a minimalizuje tak straty tepla na prívodnom potrubí k radiátorom.

Rúrky budú zaliate poterom? Lepšie by bolo dať ich do tepelnej izolácie pod poterom.


mizu píše:Aky hruby MIRELON ste pouzili pri rozvodoch TUV a kureni?


Ja som dával 15 mm na rozvod TUV zasekaný v stene. Dal by som aj viac, ale sekať do tenkých priečok hlbšie vodorovné drážky sa už nedalo.

mizu píše:Druha otazka je ohladom T-ecok a spojov pri rozvodoch kurenia a vody v podlahe....trosku mam z toho strach, co ak to raz povoli v podlahe...vsetci mi tvrdia, ze ak sa to spravi poriadne, problem nastat nemoze....


Problém nastať nemôže, iba že by nastal. Náhoda je blbec.
Riešením na istotu je hviezdicový rozvod, s rozdeľovačom, bez spojov v podlahe. Minie sa viac trubiek a treba rozdeľovač, ušetria sa T-éčka.

S týmto príspevkom autora boro súhlasil
joko
boro
 
Príspevky: 916
Obrázky: 0
Registrovaný: Ned 07. Dec 2008 14:33:00
Dal súhlas: 71 krat
Dostal súhlas: 71 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod Eval » Str 25. Apr 2012 8:29:13

Husie krky a iné rúrky svoj zmysel majú ... chrániť trubky podlahové (alebo iného) kúrenia pre poškodením a umožniť dilatáciu.
Ale nie celoplošne. Len na prechodoch medzi dilatačnými celkami, pre priechode skrz steny, na ohyboch a pod.

Ak je prioritná mechanická ochrana (flexu to nezastaví ;)) tak použite husie krky.
Ak je prioritná izolácia, tak mirelon (alebo iný izolant na trubky).
Nie som pokorený, len ryjem držkou v zemi.
Eval
 
Príspevky: 245
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 20. Okt 2010 10:42:33
Bydlisko: Lomnička
Dal súhlas: 15 krat
Dostal súhlas: 15 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod mizu » Str 25. Apr 2012 10:06:24

Rurky rozvodu kurenia nebudu v potere, budu v izolacii....na prizemi je planovana finalna vyska podlahy 19cm....a na poschodi 10 cm... Ohladom hviezdicoveho rozvodu, skutocne neviem ci mam do toho investovat - ako ste to realizovali vy? Inak dakujem za rychle odpovede!!! :ano:
mizu
 
Príspevky: 32
Registrovaný: Ned 14. Dec 2008 15:37:10
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod ziletka » Str 25. Apr 2012 10:18:43

jednoznacne nedavaj ziadne spoje do podlahy. Ja mam hviezdicovy rozvod na kurenie aj na vodu.
Ak sa Ti nechce investovat do hviezdicoveho rozvodu, tak si to sprav aspon tak ze v pripade prasknutia spoja sa k tomu dostanes co najjednoduhsie.
Všetky peniaze nezarobíš, niektoré budeš musieť aj ukradnúť.
Obrázok užívateľa
ziletka
 
Príspevky: 1167
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 21:54:45
Bydlisko: Martin
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 72 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod bladerunner » Str 25. Apr 2012 10:28:24

mizu píše:... Ohladom hviezdicoveho rozvodu, skutocne neviem ci mam do toho investovat ....

tak toto za teba nerozhodne nikto tu na fóre. rozhodnúť /aj so všetkými následkami/ sa musíš sám. možnosti aj výhody/nevýhody jednotlivých riešení poznáš.
esde by ti o rozhodovaní a zodpovednosti vedel asi krajšie napísať
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod mizu » Str 25. Apr 2012 10:52:19

Dakujem pani za odpovede :ano:
mizu
 
Príspevky: 32
Registrovaný: Ned 14. Dec 2008 15:37:10
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod bruno75 » Str 25. Apr 2012 10:55:22

mizu píše: Ohladom hviezdicoveho rozvodu, skutocne neviem ci mam do toho investovat - ako ste to realizovali vy? Inak dakujem za rychle odpovede!!! :ano:


Moj pripad, jednoznacne hviezdicovy rozvod. Kedze som chcel tahat rozvody v podlahe a zaroven minimalizovat riziko potencionalnej poruchy v spoji v podlahe a nasledneho nutneho rozbijania podlahy tak bolo rozhodnute.
Cenovo to nie je zase take strasne, tych par metrov rurok sa doslova strati a rozdelovac sa zase cenovo skoro vyrovna nutnym T-kusom a dalsim fitingom ktore v hviezdicovom pripade nemusim riesit.

Aby som nezabudol, na TUV a kurenie pokial urcite pouzi na izolaciu mirelon (alebo inu vhodnu izolaciu). Chanicka/husi krk je v podlahovke ako miesto pre dilataciu a nema nic spolocne s tepelnou izolaciou. V kazdom pripade rurka v mirelone ma moznost dilatovat rovnako ak nie lepsie ako v zaliatom husom krku.
bruno75
 
Príspevky: 98
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 26. Apr 2011 6:58:23
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Plast-hlinikova rurka v el. chranicke, hrubka izol. ruro

Poslaťod joko » Str 25. Apr 2012 21:32:02

Taktiež súhlasím so všetkými radami čo tu boli písané.
K tej falošnej podlahovke: skús sa poinformovať v predajniach, existujú termostatické ventily na spiatočku z rebríka, niektoré modeli sa používajú sa aj na recirkuláciu TUV, ktoré ti pustia z rebríka napr. max. 35 st. vodu, a nemusíš falošnú podlahovku schovávať do chráničky.
Alebo tú jednu vetvu potiahni z rozdelovača na prízemí, odvzdušníš to na rebríku, a môže fungovať ako okruh podlahovky, a nič Ti nehrozí. :ano:
Čo sa týka rozdelovača na vodovod:
Napr. 6 - okruhový HERZ so zľavou pre montéra stojí cca 76 E plus adaptéry po 1,52E. Nahradí 13 ks T- kusov. Jedno T-čko stojí od 4 - do 9 Eur, v závislosti od priemerov. Nahradí Ti drahé rúry v hrubých priemeroch, a použiješ lacné 16 mm. Najdôležitejšia dilema o tesnosti spojov sa rieši sama. Tak mi prezraď kde je nevýhoda? Ja Ti to prezradím: jedine v množstve - počte rúr z rozdelovača, hlavne priestorovo, a ak máš poschodový dom, tak aj v prechode cez strop. Ja žiadnu inú nevýhodu nevidím. To znamená, že sice v dome budeš mať viac potrubia na metre, ale získaš istotu o tesnosti v podlahe, a cenovo takmer nič za to nedáš. :shock:

S týmto príspevkom autora joko súhlasil
boro
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat