Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod M0f0 » Ned 13. Jan 2013 12:34:52

to je zaujimave, lebo mne takto zohrieva vodu kazdy krat, ze sa kotol dostane az na 80°C, zasobnik ukazuje 70+°C. Zda sa mi to zbytocne. Ma niekto s tymto skusenosti?
M0f0
 
Príspevky: 171
Registrovaný: Str 26. Okt 2011 11:52:53
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod Ludo » Ned 13. Jan 2013 16:52:56

vola sa to že - dynamický ohrev TUV
kotol vtedy ide ako blázon a ohrieva vodu na plný výkon
teda na taký výkon-aký mu nastavíš- v mojom kotli sa s servisnom menu da nastavit výkon kotla pri ohreve TUV svojmu som nastavvil výkon pri ohreve na 75% z povodných 99%
a teploty co ukazuje prri ohreve TUV:
ked si pozries teplotu vody v zasobniku TUV, tu mas predsa nejako naastavenu- a pri ohreve ak tuto teplotu v zasobniku kotol dosiahne, tak musi vypnut ten dynamický ohrev TUV a prepne sa do rezimu vykurovania
teplotu vody v zasobniku si nastavujes v informačnom menu kotla /alebo regulatora/
a teplota co ukazuje pri ohreve TUV - a ukazuje ju ako teplotu ohrevu vykurovacej vody
tu je podla mna dolezite kde su umiestnene cidlá
a pri tom dynamickom ohreve TUV tie cidlá teploty vykurovacej vody síce mozu ukazovat vysoké teploty vykurovacej vody, avsak
takato teplá voda sa do vykurovania nedostane, kedze kedze cerpadlo obehu vykurovania by vtedy malo byt vypnuté - ked je kotol v tom dynamickom rezime ohrevu TUV
jedine že by ste hto cerpadlo obehu vykurovania mali nastavené na stály obeh /ako ja/ - to sa tiez zvycajne da nastavit v servisnom menu kotla - a neriesim to, prosto par minut tyzdenne ide aj do vykurovania trocha teplejsia voda ako zvycajne

pravda, ak nejake info o tom, ako sa do serv., menu kotla dostat a ake su tam parametre mate :!:
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod M0f0 » Ned 13. Jan 2013 21:24:07

ja mam skor pocit, ze kotol zacne zohrievat TUV vtedy, ked teplota v zasobniku klesne na tuto nastavenu hranicu (50°C). Neviem ale na zaklade coho ju zohrieva na tych 70+°C, tuto hodnotu nemam nikde nastavenu. cidla neviem kde su zapojene ale predpokladam ze v zasobniku, kedze som si to teraz takto odsledoval s ohrevom TUV.
M0f0
 
Príspevky: 171
Registrovaný: Str 26. Okt 2011 11:52:53
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod Ludo » Ned 13. Jan 2013 22:54:42

pozri so dobre manual
aj uzivvatelský a ked mas tak aj servisný
vsetko tam bude popisane
normalne je podla mna a umna to tak robí, že TUV ohrieva na tuto teplotu -aku som mu nastavil
a v tej chvili ako ju dosiahne sa ten ohrev skončí- to mam odsledovane aj popisane v manuali
čidla su niekedy v zasobniku, ale niekedy na rurach - podla mna tie na rurach neukazuju celkom to, co treba
to je určite v uzivatelskom manuali zakreslene
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod Kokxo » Ned 13. Jan 2013 22:55:57

Skus pozriet hysterziu TUV, mozno to je na kotli nastavene opacne. :netusim
Kokxo
 
Príspevky: 554
Registrovaný: Sob 12. Dec 2009 21:46:05
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod M0f0 » Pon 14. Jan 2013 11:00:15

uzivatelsky manual obsahuje velke nic, stiahol som zakladnu technicku dokumentaciu pre QAA73, podla toho co som sa tam docital tak by som mohol skusit poriesit cez nastavenie maximalnej ziadanej teploty (riadok 130), len dufam ze sa tam dostanem (riadky 100+ som nemal pristupne). hystereziu neviem ako si pozrem, ale skusim sa s tym pohrat nez zavolam servisaka. A keby som ho uz volal tak asi rovno dam nainstalovat aj vonkajsie cidlo.
M0f0
 
Príspevky: 171
Registrovaný: Str 26. Okt 2011 11:52:53
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod Ludo » Pon 14. Jan 2013 23:04:36

ekvitermickým regulátorom síce vieš nastaviť aj servisné parametre a hodnoty kotla...
ale naprv by si musel vedieť čo to tam tie čísla a hodnoty jednotlivých parametrov znamenajú
a to sa dočítaš len a len v servisnom /nie užívatelskom/ manuáli ku KOTLU
nie k regulátoru - to je iba ovládač
a servisný manuál nie je určený pre zákazníka
aj ked ja odteraz tvrdím, že by mal byť prístupný a každému odporúčam, aby si ho od predajcu či priamo impertéra či výrobcu žiadal! a dorazne!
a ak nesúhlasí, aby nekupoval!!!
prosto po prístupe do servisného menu sa s kotlom možete "pohrať" a ponastavovať ho
a na to nemusíte platiť servisákovi cestovné a hodinomzdu aj s odvodmi a dph...

a že prečo o tom hovorím???
lebo ako som spomínal. mal som nejaký problém s kotlom-a o.i. som bol 3 dni bez teplej vody
ženatí vedia o čom je reč :dash
a pritom stačilo zmeniť jeden parameter v serv. menu kotla/!!!!/
ale kedže som to nevedel a ani nemal prístup do serv menu kotla a nepoznal hodoty parametrov
a servisák sa vyhováral a skúšal odstranovat kadejaké iné akožechyby
a snažil sa mi predať dalšiu elektronickú reguláciu ktorá bola o.k. /šak stála ani nie 110 e/
a pokúšal sa ešte presvedčiť ma, že problémom bude aj centrálna riadiaca jednotka /ani nie 300 e/
až som od importéra dostal info o parametroch serv. menu kotla
a odstranil som si akožezávadu sám.....
jednou zmenou parametra....
prosto som parameter 02 zmenil z hodnoty 07 na hodnotu 04
a teplá voda bola zrazu v správny čas na správnom mieste :netusim

ale firmy sa jasneže budu brániť a vyhovárať sa na bezpečnosť, záruku, atd....
a pritom ide len a len o prachy :grc

S týmto príspevkom autora Ludo súhlasili - 2
fefe30, jan45
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod hinault » Uto 15. Jan 2013 0:18:15

[quote="Ludo"]ekvitermickým regulátorom síce vieš nastaviť aj servisné parametre a hodnoty kotla...
ale naprv by si musel vedieť čo to tam tie čísla a hodnoty jednotlivých parametrov znamenajú
a to sa dočítaš len a len v servisnom /nie užívatelskom/ manuáli ku KOTLU
nie k regulátoru - to je iba ovládač
a servisný manuál nie je určený pre zákazníka
aj ked ja odteraz tvrdím, že by mal byť prístupný a každému odporúčam, aby si ho od predajcu či priamo impertéra či výrobcu žiadal! a dorazne!
a ak nesúhlasí, aby nekupoval!!!



tiez sa mi potvrdil zmysel mat servisny manual k dispozicii. technik mi spustil kotol, ponapajal regulaciu, aj vonkajsie cidlo. vsetko OK, podla protokolu. kedze som zvedavy, vstupil som pomocou servisneho manualu do servisneho menu, ze ako to je vlastne ponastavovane. na moje prekvapenie kotol nedetekoval pritomnost vonkajsieho cidla. kukol som do kotla, a co nevidim, vonkajsie cidlo je napojene na miesto, kde ma byt napojena teplotna poistka podlahovky .... keby ze nejdem do servisneho menu ani to hned nezistim ...

a aby nebolo starosti malo, pred tyzdnom som zistil, ze vonkajsie cidlo co mam, s kotlom nespolupracuje na 100 %, z nemenovanej internetovej predajne mi aj napriek mojej spravnej objednavke poslali cidlo k inym typom kotlov rovnakeho vyrobcu, ze to tak robia a zatial sa nikto nestazoval (ceresnickou v tom celom je, ze technik co kotol instaloval na to neprisiel, vlastne ani nemal ako, ked to napojil ako napojil ......)
hinault
 
Príspevky: 45
Registrovaný: Pia 28. Jan 2011 23:40:22
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod Bororo » Uto 15. Jan 2013 0:36:50

hinalt: na to aby si zistil ze ti vonkajsie cislo nefunguje t.j. neukazuje teplotu snad servisny manual nepotrebujes. to kam sa cidlo zapaja je u beznych kotlovpopisane v navode na obsluhu. ked uz sa niekto chce hrat so sevisnymi paramterami, tak odporucam vytlacit tabulku a do nej si vzdy zapisovat povodnu hodnotu, aby sa bolo kam vratit, lebo cesta spat je niekedy nemozna. inak QAA73 umoznuje menit aj parametre riadiacej jednotky, takze to nie je celkom len tupy zobrazovac a dokumentacia k nemu je dobry zdroj info, aj ked niekedy tazko pochopitelny.
ale hlavne ako tu uz niekolkokrat a davnejsie mudrejsi chlapci spominali - kotol treba raz poriadne nastavit a potom nan zabudnut, neoplati sa to furt tuningovat.

S týmto príspevkom autora Bororo súhlasil
jan45
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod hinault » Uto 15. Jan 2013 1:03:27

bororo: v podstate nepotrebujem, manual ale vyrazne pomohol, hladal som chybu medzi kotlom a cidlom, nie medzi regulatorom, kotlom a cidlom.
s poznamkou na konci plne suhlasim, preto som nastavenie zveril technikovi s licenciou, ako to dopadlo som uz napisal....
hinault
 
Príspevky: 45
Registrovaný: Pia 28. Jan 2011 23:40:22
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod M0f0 » Uto 15. Jan 2013 10:18:07

myslim ze manual k regulatoru QAA73 je dostatocny, u geminoxu toho moc na kotly nenastavim (myslim softwarovo)

problem je ako sa dostat do toho servisneho menu, rada z diskusie na inej stranke " riadky 100 a viac, tam sa dostanete stlacenim +/- na cca. 9sekund a zadate heslo.( asi "12341" sipka dole, sipka hore, minus, plus, sipka dole.) heslo sa moze lisit" nefunguje, treba podrzat sipky hore a dole, vtedy si vypyta heslo, ale toto heslo nefunguje.
M0f0
 
Príspevky: 171
Registrovaný: Str 26. Okt 2011 11:52:53
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod Ludo » Uto 15. Jan 2013 10:53:37

manual k regulatoru moze byt dostatocny
ale ak nepoznas parametre KOTLA :idea: - teda co tie ktore pismenka a cisla znamenaju - tak ti je nanic
to ze regulator umozni do serv.,menu kotla vstupit a menit hodnoty je o.k. - to je znak slusneho regulatora
len zopakujem:
na svojom kotle som vosiel do parametru 02 a zmenil som hodnotu z 07 na 04
keby ze nemam manual - tak ani netusim co robim a ni čo to znamena
a takýchto parametrov je tam 20 a kazdý z nich má rozne hodnoty a slúži na niečo iné
parameter 02 v mojom prípade znamena - konfigurácia kotla pri príprave TUV a hodnoty od 01 do 07 znamenajú typ tej konfigurácie, teda sposob akým kotol ovláda čerpadlopri príprave tuv
upravilo som si hned aj štartovací výkon kotla pri príprave tuv -tam som hodnotu znižoval
a znížil som aj výkon kotla ako taký pri príprave tuv-lebo pre 140l zásobníku nepotrebujem aby kotol hučal na 99% výkon ked ohrieva tuv
ale to som už asi písal 8-)
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod fefe30 » Uto 15. Jan 2013 11:02:55

Keď tu spomínate servisný manuál, tak náhodou nemá ho tu niekto ku kotlu Panther Condens 12 kko. ;)
Obrázok užívateľa
fefe30
 
Príspevky: 133
Registrovaný: Pia 14. Jan 2011 14:35:19
Dal súhlas: 45 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod Ludo » Uto 15. Jan 2013 11:20:12

protherm ma kopec veci prístupných
tu mas v prilozenom linku nieco pre kotle panter condens -
co je slusné a na cca str. 20 a viac je sekcia Spustenie kotla do prevadzky, kde je popis ako sa dostat so serv. menu aj s popisom parametrov, aj testovaci rezim atd....
treba to precitat
http://www.protherm.sk/stepone/data/dow ... iu_new.pdf

S týmto príspevkom autora Ludo súhlasil
fefe30
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Panther Condens - teplota vykurovacej vody

Poslaťod M0f0 » Uto 15. Jan 2013 23:39:17

ok takze po troche googlenia som sa dostal do 3 urovne servisneho nstavovania :) a mam nastavene nasledovne hodnoty ohrevu TUV:

r. 7 Jmenovitá žádaná teplota teplé užitkové vody = 50°C
r. 90 Útlumová žádaná teplota teplé užitkové vody = 40°C
r. 130 Maximální jmenovitá žádaná teplota teplé užitkové vody = 65°C

potom nechapem preco kotol pri ohreve TUV sa zohreje az na 80°C a voda v zasobniku ukazuje 70+°C? Zeby kurenar/servisak nieco zle zapojili? :netusim
M0f0
 
Príspevky: 171
Registrovaný: Str 26. Okt 2011 11:52:53
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 2 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron