od joko » Ned 23. Okt 2011 21:29:00
Ja napíšem svoju verziu, lebo súhlasím iba s niektorými výrokmi, čo tu bolo napísané.
Správna je pripomienka, že odvzdušnováky na radiátory pri napustení systému musia ostať zatvorené, inak vytopíš dom, lebo nebudeš stíhať ich pozatvárať.
Správna je pripomienka, že expanzná nádrž - ak je v kotolni a nie na vrchole systému a otvorená - sa tlakuje ešte pred napustením a to na tlak v závyslosti na tlaku v systéme. Pre Teba to znamená, že bežne v uzatvorenom vykurovacom systéme výrobca kotla udáva prevádzkový tlak v kotly, má tam zabudovaný manometer , a bežne vyžaduje, že systém má pracovať v rozpätí 1,5 - 2,0 Bar. Ak tento tlak padne pod minimálnu hodnotu, tak ovládanie kotla kotol zastaví a vyradí ho z činnosti. Považuje systém za "deravý" a prestane vykurovať. Preto treba vedieť predpísaný minimálny tlak kotla a na základe toho natlakovať expanzku. Je pravda, že ich výrobca natlakuje a najčastzejšie na 1,5 bar, ale pre teba to môže byť veľa, lebo tlak v expanžke pri vypustenom alebo beztlakovom systéme musí byť o niečo nižšia , cca o 0,5 bar ako je prevázdkový tlak v natlakovanom systéme. Pre Teba by som to odhadoval na cca 1,0 - 1,2 bar v expanzke. Kontroluje a fúka sa to s pumpou na pneumatiky, a manometrom na pneumatiky.
Až keď máš expanzku nastavenú na "pre Teba vhodný tlak" , tak začneš napúšťať systém. Je to dobré robiť dvaja s tým, že jeden je pri kotle, a priebežne kontroluje tlak v systéme na základe tlakomeru v kotle, a druhý postupne z hora otvára a zatvára - odvzdušňuje všetky radiátory. Ešte dodám, že systém mal byť pred pustením do prevádzky prepláchnutý, čo určite nebol. Takže ak to znovu vypustíš a napustíš nanovo, tak urobíš iba dobre, lebo iba prepláchneš systém.
Ak ukončíš napúšťanie, tak tlak v systéme ustáliš na cca 1,8 Bar. Obyčajne poistný ventil kotla je nastavený na 3,5bar , teda ak tam pustíš väčší tlak počas napúšťania, tak ti voda začne tiecť z kotla. Preto dvaja a preto aby si po každom radiátory nemusel behať a dopúšťať tlak do systému, ale ten druhý to priebežne robí.
Pre mňa je tento systém napúšťania univerzálny bez ohľadu na typ kotla, menia sa iba tlakové hodnoty, ktoré kotol a systém vyžaduje.Ešte dopíšem, že v natlakovanom a prevádzkovanom systéme by mala byť "upravovaná voda" , teda voda a prísady, ktorého názov, zloženie a ani koncentráciu ja neviem, ale sú tu na fóre múdrejší, ktorý to sem napíšu.