Caute,
som vlastnikom kotla Protherm Lev 28 KKO, ma zhruba 10 rokov, a prave si koleduje o vymenu. Zvazujem zakupit novy Protherm Gepard Condens MKO, s ohrevom vody v zasobniku (B120S, ktory mam momentalne k Levovi). Moj dom ma 95 metrov stvorcovych plochu, nezatepleny, 44 cm tehla, plastove okna, podla odhadov z internetovych stranok by Gepard s vykonom 12 kW mal stacit. Umiestnenie kotla dosiel pozriet technik, povedal ze 12 kW na ohrev tohoto domu bude asi stacit, ale ze na ohrev vody v zasobniku ze je to asi malo, ze odporuca 25 kW verziu, lebo podla neho sa to bude dlho nahrievat v zasobniku.
Sme normalna rodina s 2 malymi detmi, nemyslim ze mame nejake sialene poziadavky na okamzitu / sustavnu spotrebu teplej vody Preto by ma zaujimal Vas nazor na to, ci je 12 kW verzia dostatocna na 120 litrovy externy zasobnik, alebo prilis poddimenzovana?
Teoreticky - ohriatie vody z 5 na 55 stupnov - delta t: 50 stupnov
Na ohriatie 1 litra vody o 1 stupen treba 0.001155 kWh
ohriatie 120 litrov vody o 50 stupnov treba: 0.001155 * 120 * 50 = 6.93 kWh
Gepard 12 MKO uvadza vykon 15 kW pre ohrev v externom zasobniku, tzn. ze 6.93 kWh doda za 28 minut.
Gepard 25 MKO uvadza vykon 30 kW pre ohrev v externom zasobniku, tzn. ze 6.96 kWh doda za 14 minut.
To by bolo prvotne ohriatie celeho zasobnika zo studenej vody, ale to sa podla mna casto nedeje. Castejsie sa deje to, ze teplota v zasobniku klesne pod zvolenych 55 stupnov a kotol priebezne doohrieva vodu, co by pri pustenej sprche nemuselo byt take zle a snad to zmakne aj ten 12 kW kotol, nie?
Mate s tym niekto skusenosti?
Diky,
Miro