od matúš » Pia 18. Sep 2009 13:21:05
je nasl. porovnanie kontaktného a odvetraného systému fasády správne? Je to z filipa, hlavne by ma zaujímala difúzia vodných pár:
K téme Nobasil vs. Polystyren:
Pri výpočtových podmienkach: interiér
odpor na vnútornom povrchu 0,25;
teplota 21 st,
relatívna vlhkosť vzduchu 60%,
exteriér: odpor na vonkajšom povrchu 0,04;
teplota –15 st.,
relatívna vlhkosť vzduchu 84%
mi vypočítal program:
pri A zložení:
vápenná vnút. omietka (hrúbka 2cm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,88; faktor difúzneho odporu 6), Ytong (30 cm; 0,15; 6),
Nobasil FKL(10 cm; 0,04; 1,4); Cemix vonk. stierková hmota (1cm; 0,57; 30);
Cemix minerálna ryhovaná omietka (0,5cm; 0,57; 20): tepelný odpor konštrukcie R=4,84 (u-hodnota 0,21), difúzia vodných pár cez konštrukciu 1,38 g/m2 deň, kondenzácia vodných pár v konštrukcii 9,03 g/m2 deň (miesto kondenzácie resp. zamŕzania Nobasil FKL);
pri B zložení:
vápenná vnút. omietka (hrúbka 2cm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,88; faktor difúzneho odporu 6),Ytong (30 cm; 0,15; 6),
Penový polystyrén(10 cm; 0,039; 67); Cemix vonk. stierková hmota (1cm; 0,57; 30);
Cemix minerálna ryhovaná omietka (0,5cm; 0,57; 20): tepelný odpor konštrukcie R=4,90 (u-hodnota 0,20), difúzia vodných pár cez konštrukciu 1,59 g/m2 deň, kondenzácia vodných pár v konštrukcii 4,0 g/m2 deň (miesto kondenzácie Ytong);
pri C zložení:
vápenná vnút. omietka (hrúbka 2cm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,88; faktor difúzneho odporu 6), Ytong (30 cm; 0,15; 6),
Nobasil FKL(10 cm; 0,04; 1,4); odvetraná fasáda: tepelný odpor konštrukcie R=4,81 (u-hodnota 0,21), difúzia vodných pár cez konštrukciu 10,68 g/m2 deň, kondenzácia vodných pár v konštrukcii 0 g/m2 deň (rosný bod sa v konštrukcii nevyskytuje)
Ďakujem