Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod Adam » Uto 15. Máj 2012 20:05:24

Idem meniť vykurovanie z el. konvektorov na podlahovku s el. kotlom Raja. Pri študovaní problému pred návštevou projektanta elektro som narazil v manuáli ku kotlu na odľahčovacieho relé s beznapäťovým kontaktami pripojenými do kotla. Poraďte prosím aké relé na to použiť, príp. ako to zapojiť? Ďakujem.
Prílohy
raja_rele.pdf
(107.51 KiB) 156 krát
Adam
 
Príspevky: 223
Registrovaný: Uto 23. Feb 2010 21:48:23
Bydlisko: LV
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 14 krat




Re: Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod MartinH » Uto 15. Máj 2012 23:11:27

Adam píše:Idem meniť vykurovanie z el. konvektorov na podlahovku s el. kotlom Raja. Pri študovaní problému pred návštevou projektanta elektro som narazil v manuáli ku kotlu na odľahčovacieho relé s beznapäťovým kontaktami pripojenými do kotla.

Také relé s používa len vtedy, ak hlavný istič nestačí na celú domácnosť aj s kotlom. Je to váš prípad?

Adam píše:Poraďte prosím aké relé na to použiť, príp. ako to zapojiť? Ďakujem.

Projektant bude vedieť.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod Adam » Uto 15. Máj 2012 23:54:12

Ano je, už na tie konvektory som tam mal navrhnuté HJ103. S tým vedením som si nie istý, lebo už vtedy som sa ho pýtal prečo HJ103 a nie napr. HJ30x a nevedel mi na to poriadne odpovedať. Ale to HJ aj tak nemá beznapäťový kontakt, či?
Adam
 
Príspevky: 223
Registrovaný: Uto 23. Feb 2010 21:48:23
Bydlisko: LV
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 14 krat

Re: Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod MiroM » Str 16. Máj 2012 7:29:19

Adam píše:Ano je, už na tie konvektory som tam mal navrhnuté HJ103. S tým vedením som si nie istý, lebo už vtedy som sa ho pýtal prečo HJ103 a nie napr. HJ30x a nevedel mi na to poriadne odpovedať. Ale to HJ aj tak nemá beznapäťový kontakt, či?


Kedysi (cca 6 rokov dozadu) som okolo tejto problematiky "behal". Ja som uvazoval s rele HJ306. HJ103 nie je vhodny pre tvoje riesenie. Pretoze pri prekroceni prudu v ktorejkolvek faze ti odpoji cely kotol. HJ303 mozes zapojit tak, ze ti bude odpajat len konkretny spotrebic,ktory je zapojeny v tej faze ,v ktorej bol prekroceny nastaveny prud. Ja som uvazoval preto s HJ306, lebo okrem kotla som chcel ovladat aj 3f bojler(nakoniec som dal 1f). Nakoniec som ziadne rele nepouzil a doteraz sa nestalo, ze by mi vyhodilo hlavny istic.
Chce si to dokladne rozlozit spotrebice na jednotlive fazy, s uvazovanim roznych situacii, ktore mozu nastat pri spusteni spotrebicov.
Napr. situacia: Ide elektrokotol, spusti sa bojler,v kuchyni je pustena umyvacka a manzelka ide akurat prat. Takato situacia moze nastat (a aj nastava :) ), teda umyvacku, 1f bojler a pracku rozlozim na 3 fazy. Treba si vypisat vsetky vykonove spotrebice , nakreslit si 3 stlpceky a postupne si tieto spotrebice presuvat medzi tymito stlpcekmi, az dojdes k optimalnemu rieseniu.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod Adam » Str 16. Máj 2012 13:27:41

Takže kontaktoval som priamo HMR, ktoré HJxxx vyrába. Pre 25A hlavný istič mi pre kotol odporučili HJ101, s tým, že ten kontakt je beznapäťový a môžem ho priviesť priamo na príslušné svorky kotla. Vraj odpájanie kotla by malo byť dostatočné na to, aby som už nemusel odpájať iné spotrebiče.
Adam
 
Príspevky: 223
Registrovaný: Uto 23. Feb 2010 21:48:23
Bydlisko: LV
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 14 krat

Re: Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod MiroM » Str 16. Máj 2012 14:05:26

Adam píše:Takže kontaktoval som priamo HMR, ktoré HJxxx vyrába. Pre 25A hlavný istič mi pre kotol odporučili HJ101, s tým, že ten kontakt je beznapäťový a môžem ho priviesť priamo na príslušné svorky kotla. Vraj odpájanie kotla by malo byť dostatočné na to, aby som už nemusel odpájať iné spotrebiče.

HMR nepoznam, iba BMR, ktora tieto rele vyraba. Zaujimave je, ze v dobe, ked som okolo tohoto behal, som mal taktiez pomerne dlhy rozhovor s panom z tejto firmy a vtedy sme dospeli k zaveru, ze najvhodnejsie bude minimalne rele HJ303, resp. HJ306.
Naco odpajat cely kotol, ked je prekroceny prud iba v jednej privodnej faze? Cenovy rozdiel medzi HJ10x a HJ30x je velmi maly (aspon vtedy bol).
Aky prikon ma tvoj elektrokotol?
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod Adam » Str 16. Máj 2012 14:26:24

Ospravedlňujem sa, jasné že BMR. Kotol 9kW. Straty mám vypočítané pod 6, ale nechcem to siliť a cenový rozdiel je minimálny. Myslím, že 101 navrhol preto, že to nejde cez stykač, ale priamo na základnú dosku kotla, ktorý si to nejako reguluje sám. Otázka je ako.
Adam
 
Príspevky: 223
Registrovaný: Uto 23. Feb 2010 21:48:23
Bydlisko: LV
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 14 krat

Re: Odľahčovacie relé pre elektrokotol Raja

Poslaťod Eval » Pon 21. Máj 2012 21:17:00

Skús zvážiť použitie iného kotla.

Thermona má v ponuke variantu HJ103T, ktorá komunikuje s ich kotlami.
V prípade prekročenia prúdu postupne v 3 krokoch odpína špirály v kotli.
A tretie relé zostane voľné na prípadné odopnutie 4. spotrebiča (napr. bojler).
Nie som pokorený, len ryjem držkou v zemi.
Eval
 
Príspevky: 245
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 20. Okt 2010 10:42:33
Bydlisko: Lomnička
Dal súhlas: 15 krat
Dostal súhlas: 15 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia